Просмотр полной версии : Проблема: увеличение количества датчиков


alexey
31.08.2011, 11:37
Здрасте! как увеличить количество температурнх датчиков 1-wire, автограф не более 8шт. предлагает),

Добавлено через 2 минуты
на один прибор. забыл добавить

bege
31.08.2011, 11:53
а сколько надо?

alexey
31.08.2011, 13:48
сколько можно, а вообще на объекте тридцать показаний надо снимать, при нынешнем раскладе надо 4 прибора ставить в одном месте

bege
31.08.2011, 13:52
Может, вы не ту систему для этих целей пытаетесь использовать? :dontknow:

alexey
31.08.2011, 14:02
у пожарников видел ставят при увеличении кол-ва датчиков доп приборчик какойто типа усилителя

Добавлено через 2 минуты
Может, вы не ту систему для этих целей пытаетесь использовать? :dontknow:

почему же? поставили ваш прибор отлично работает

Добавлено через 3 минуты
просто наши рефы (их 15шт. по два отсека) не ездят, а стоят стационарно и все что связано с ТС (расход топлива , навигигация и т.п) отключено, работает показания tC и аварийные сигналы

AlexDoc
01.09.2011, 08:37
alexey,
еще на дискретные входы можно повесить по 1 датчику производства ТК.
Я в тему плотно не вдавался, но +6 штук еще получится, думаю.

bege
01.09.2011, 08:42
Датчики с выходом "периодический счетчик" можно навесить на входы 1-4.
Но это в сумме 12 датчиков, а не 30.

AlexDoc
01.09.2011, 10:30
при нынешнем раскладе надо 4 прибора ставить в одном месте


Датчики с выходом "периодический счетчик" можно навесить на входы 1-4.
Но это в сумме 12 датчиков

Нормально. Теперь хватит 2,5 АГ на объект :ha:

alexey
01.09.2011, 11:51
согласен-)) все таки почему прибор может обрабатывать 8шт.(12) и все тут!?

bege
01.09.2011, 11:54
Потому что так сделано

alexey
05.09.2011, 19:14
Потому что так сделано

спасибо , коротко и с душой, не пойму только, мозгов не хватает или просто зажрались люди

plex
05.09.2011, 19:27
или просто зажрались людиПросто вы первый кому нужно больше 8. На практике многим и одного датчика не надо.

SK
05.09.2011, 19:51
Потому что так сделано

спасибо , коротко и с душой, не пойму только, мозгов не хватает или просто зажрались люди

Alexey, а Вы, простите, в курсе, сколько работы и ресурсов влечет за собой увеличение количества датчиков ? Давайте рассмотрим вместе (это полезно будет почитать и другим участникам форума):

1. Дописать прошивку терминала
2. Ввести программно-аппаратные изменения в автоматические стенды-тестеры предпродажной подготовки
3. Создать дополнительные поля-записи под дополнительные показания температуры
4. Доработка программы-конфигуратора
5. Доработка программы-тестера (АвтоГРАФ-Контроль)
6. Доработка серверных и SMS-команд
7. Ввести обработчики на серверном ПО
8. Ввести обработчики в диспетчерском ПО + вывод графиков и т.п.
9. Ввести обработчики в модуль оповещения
10. Ввести обработчики в модуль отчетов
11. Ввести обработчики в COM-интерфейс (OLE)
12. Ввести изменения в аппаратный тестовый стенд сервисников

Возможно что-то еще упустил...

Это все время, деньги, з/п задействованных программеров и железячников, отвлечение от других доработок, допиливание и тестирование прошивки и всех программ и модулей, подготовка аппаратной части тестирующих стендов, изменение технологических циклов тестирования.

Не забываем, что в месяц с челябинского конвейера сходят несколько тысяч терминалов.

Мы готовы к доработкам, но к оправданным доработкам.
В данном случае мы должны будем, как минимум, окупить свои затраты на доработку, которые я описал выше... ну или хотя бы свести в ноль.

С учетом имеющейся востребованности количества 1-wire входов - по статистике в 99.999% хватает 2-х из 8-ми имеющихся, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что Ваш запрос - достаточно уникален и по сути Ваш проект и должен стать и причиной доработки и источником её окупаемости.

Теперь я задам Вам вопрос: какова Ваша потребность в устройствах с таким расширенным функционалом ?

Как видите - я объясняю достаточно подробно - что из чего берется и какова разница между "зажрались" и простейшей экономикой предприятия. Прошу внимательно отнестись к написанному выше.

С уважением.

SK
05.09.2011, 20:04
alexey, теперь далее:
Практически любая проблема имеет несколько путей решения.
В Вашем случае, возможно решение с помощью внешнего аппаратного модуля, который будет собирать информацию с Ваших 30 (или более) датчиков температуры (причем не обязательно 1-wire) и передавать данные по одному из наших интерфейсов в контроллер, что позволит задействовать какой-либо уже имеющийся тип записи под Вашу задачу.
Далее, данную запись можно будет обработать через модуль отчетов или COM-интерфейс (OLE).
При этом, не потребуется доработка контроллера и сопутствующие неизбежные доработки (см. пост выше), которые из-за вышеописанного получатся весьма дорогостоящими.

Осталось разобраться с модулем опроса датчиков.

Рекомендую Вам обратиться к нашим дилерам и партнерам, которые занимаются производством массы специфических периферийных устройств к бортовым терминалам АвтоГРАФ:

http://www.tk-chel.ru/images/stories/logo/3rd_logo_AUTOSENSOR.gif

ООО "Автомониторинг"
(г. Воронеж)
подразделение "Автосенсор"
http://www.avtosensor.ru/

394026 Воронеж, ул. Дружинников д.13 оф.206
E-mail:
mail@avtomonitoring.ru
mail@avtosensor.ru
(mail@avtomonitoring.ru)

Бесплатный многоканальный телефон 8-804-3333-063
Секретарь (473) 2-903-000
Бухгалтерия (473) 2-903-000
Продажа датчиков (950) 771-7552
Техническая поддержка (950) 771-7552
Разработка ПО и прошивок к датчикам (960) 101-00-06
Разработка датчиков (960) 101-00-06
Поддержка сайта (960) 136-9771

Как видите, вовсе не все так плохо... просто проблему можно и нужно решать
несколько иначе, чем вводить избыточные функции в достаточно крупносерийное
изделие.

alexey
13.09.2011, 08:06
СПАСИБО!