PDA

Просмотр полной версии : Какой ДУТ выбрать.


Novigator
18.02.2012, 15:58
Доброго времени суток.
Требуется помощь. имеется цистерна объемом в 10 000л, она обшита утеплителем, установлена на бетонной плите, диаметр цистерны составляет 1,6 метра, длинна 6 метров, также внутри установлены обогреватели. Хотелось бы выслушать Ваши советы и конструктивные предложения по выбору ДУТа.

SK
18.02.2012, 16:31
Стационар ?

Герман
18.02.2012, 18:28
Сообщите вид топлива и рабочий диапазон температур в цистерне.

Novigator
19.02.2012, 02:52
Цистерна стационарная, диз. топливо рабочая температура от +10 до + 20

Alex_skm
01.03.2012, 15:52
Если есть доступ с низу можно УЗИ 2,5 www.tssensor.ru

AKoV
01.03.2012, 18:15
пары 20260 хватит

AlexDoc
01.03.2012, 19:35
Novigator,
Мы ставили ДУТ в стационраную цистерну 9.000 л, точность неудовлетворительная - порядка 90...190 л. Тарировали по макисмуму, но это не учет.
Единственное, чему рад заказчик - тому, что он видит уровень вечером, например, ложится спать, просыпается - он не изменился. Значит не уперли.
Только проточник поможет вам, типа ППУ.

IKS
03.03.2012, 13:32
Мы ставили ДУТ в стационраную цистерну 9.000 л
Аппроксимация полином?

AlexDoc
06.03.2012, 19:13
IKS,
кусочно-линейная. При полиноме почему-то на концах типа синусоиды получается.

Novigator
10.03.2012, 13:56
Если есть доступ с низу можно УЗИ 2,5 www.tssensor.ru (http://www.tssensor.ru)

К сожалению доступа снизу нет, Цистерна обшита утеплителем 5-6 см. толщиной. установка УЗИ-2,5 отпадает.

Добавлено через 3 минуты
пары 20260 хватит

Можно по подробнее...