Подскажите ,кто-нибудь подключал дискретный датчик к Автографу?
Какие настройки? К какому проводу подключать?

SK
04.09.2012, 06:28
К любому дискретному входу по "-" в режиме "периодический счетчик".

palpalych1979
04.09.2012, 06:33
А схема подключения датчика?

SK
04.09.2012, 07:06
http://gyazo.com/abcc338f275e7ebbcd92fe992436732c.png

palpalych1979
04.09.2012, 07:18
Спасибо,все получилось.:good2:

Добавлено через 4 минуты
Теперь другой вопрос,как интерпретировать получаемые данные?

Сергей Самсонов
04.09.2012, 08:06
Константин, добавлю пояснение, как вы знаете мы работаем через наши дата-центры, и получаем от прибора (к примеру число 164), нам нужно понять как его интерпретировать (164=20 градусов цельсия).
Так же уточните, почему так сложно с заказом 1-wb датчиков? :diablo:

Ivan
06.09.2012, 07:37
как интерпретировать получаемые данные?
В диспетчерском ПО:
1. Зайти в индивидуальные параметры ТС -> кликнуть на вкладку датчики -> в открывшемся окне кликаем на вкладку показания счетчиков -> ставим галку на против первого параметра он становится активным -> далее движемся по данной строке в право к кнопке со значком стрелка вниз в открывшемся окошке выбираем первую строку "Датчик температуры (период. счетчик), С" -> ставим необходимые настройки -> жмем ОК.
Затем:
2. Заходим в Параметры -> вкладка Графики -> Поставить обе галки (инд. и график) на против Показателя С1 -> Применить -> Ok.

palpalych1979
06.09.2012, 08:43
Наша компания использует свой мониторинг.Как пересчитать,получаемые цифры в градусы?

SK
06.09.2012, 10:17
Наша компания использует свой мониторинг.Как пересчитать,получаемые цифры в градусы?
http://gyazo.com/b910c565565b85108798a41d5c9d450e.png

Ivan
06.09.2012, 10:18
Наша компания использует свой мониторинг.Как пересчитать,получаемые цифры в градусы?

Формула такая: t,(градусы) C = (С1, имп. -60)

Сергей Самсонов
07.09.2012, 09:16
Коллеги, я понимаю, если клиент тупой, напишите ему два раза. Но смысл не поменялся....:mat: Мы при подключении датчика получаем 164, согласно выше сказанному -60, получаем 104, далее надо умножить на некий коэффициент... :mat:, а его то где взять???

Ivan
07.09.2012, 09:22
Коллеги, я понимаю, если клиент тупой, напишите ему два раза. Но смысл не поменялся....:mat: Мы при подключении датчика получаем 164, согласно выше сказанному -60, получаем 104, далее надо умножить на некий коэффициент... :mat:, а его то где взять???

Ошибка в объяснении...

Блок АвтоГРАФ считает фронты, а не импульсы. У импульса два фронта, поэтому в Вашем случае надо 164/2-60= 22 градуса.
P.S.: А коэффициент, как видно из постов выше = 1. Можно, конечно, на него умножить, но никаких значительных изменений в результате не будет.

palpalych1979
11.09.2012, 13:59
:thumbup::temazakryta:

Сергей Самсонов
11.09.2012, 13:59
Спасибо! Таперь уже понятно!:thumbup:

TeMHbIu
11.09.2012, 14:35
Вопрос, а если у меня на датчике 2 контакта тогда как подключать?

frdn
11.09.2012, 15:12
TeMHbIu, лучше задать этот вопрос производителю датчика

SK
11.09.2012, 15:26
Вопрос, а если у меня на датчике 2 контакта тогда как подключать?
То это чей-то неизвестный нам датчик и мы понятия не имеем что это такое и как его подключать.
Думаю, это однозначно не "Дискретный датчик температуры" о котором идет речь в данной теме.

Николай_НСК
23.01.2017, 06:32
Здравствуйте! Эксплуатируем контроллеры с дискретными датчиками и регулярно наблюдаем экстремальные значения температуры, заведомо невозможные в данных условиях (см. приложенные файлы). Хотелось бы понять причину таких значений и предупредить их появление. Спасибо!
http://rgho.st/7nZX7Bzjm
http://rgho.st/8zmpnZFDX

Николай_НСК
29.03.2017, 09:10
Здравствуйте! Захотелось подключить дискретный датчик на АГ SL к цифровому входу по +. Я так понимаю, что если вход по питанию подтянуть, то будет работать. Вопрос - какого номинала резистор на подтяжку поставить?

plex
29.03.2017, 09:11
Николай_НСК, я бы пробовал 10 ком

Николай_НСК
29.03.2017, 09:17
Спасибо, попробую!