Просмотр полной версии : Аналоговые входы.
palpalych1979
24.09.2012, 11:47
На аналоговые входы 5 и 6 подается питание 12В,с одного источника питания.
В программе контроля показывает разное напряжение.
Почему?
На аналоговые входы 5 и 6 подается питание 12В,с одного источника питания.
В программе контроля показывает разное напряжение.
Почему?
А в цифрах можно?
Вход 1 работает до 10в, ан.вход 2 может измерять напряжение чуть ниже напряжения питания.
palpalych1979
24.09.2012, 11:56
2389
palpalych1979
24.09.2012, 11:57
А что скажете на скрин выше?
:2guns:
А что скажете на скрин выше?
:2guns:
А где тут криминал!? Вход 1показыыает 1023. Вход 2 чуть ниже напряжения пиьания. Поясните.
Сергей Самсонов
24.09.2012, 12:10
Коллеги, подскажите решение, при использовании аналоговых датчиков топлива Омникомм LLS-20310, какой рекомендуете использовать ан.вход? Параметры аналогового сигнала датчика минимум 0-15В; максимум 5-20В?:sos:
Коллеги, подскажите решение, при использовании аналоговых датчиков топлива Омникомм LLS-20310, какой рекомендуете использовать ан.вход? Параметры аналогового сигнала датчика минимум 0-15В; максимум 5-20В?:sos:
Если >10 В выход у датчика, то только 2 ан. вход.
Коллеги, подскажите решение, при использовании аналоговых датчиков топлива Омникомм LLS-20310, какой рекомендуете использовать ан.вход?
Рекомендую по частоте, если АГ поддерживааает (т.е. с 9й версии прошивки)
Сергей Самсонов
24.09.2012, 12:24
По частоте, дело конечно хорошее! Но у клиента уже установлено 32 таких датчика топлива, в основном приборы, не АГ и не поддерживают частотный режим. Нужно соблюсти однообразие! Т.к. клиент самостоятельно и в абсолютно хаотическом порядке переставляет приборы с машины на машину! Если бы не это, то вообще бы взяли обычные 20160 и зацепились по RS-485!!!:diablo:
Т.к. клиент самостоятельно и в абсолютно хаотическом порядке переставляет приборы с машины на машину!
Ну пусть клиент и озабочивается такими проблемами...
По частоте, дело конечно хорошее! Но у клиента уже установлено 32 таких датчика топлива, в основном приборы, не АГ и не поддерживают частотный режим. Нужно соблюсти однообразие! Т.к. клиент самостоятельно и в абсолютно хаотическом порядке переставляет приборы с машины на машину! Если бы не это, то вообще бы взяли обычные 20160 и зацепились по RS-485!!!:diablo:
За ваши деньги все в худшем виде:)
palpalych1979
25.09.2012, 06:04
Проблема решена своими силами.:pirate: