Подскажите, пожалуйста, в каком состоянии в Автограф 5 com(ole) интерфейс? Есть ли на него актуальная документация? Какое у него есть будущее?
Спасибо! |
Дмитрий Пиминов, COM(OLE) жив! Недавно выполнялись его небольшие доработки по запросу. Поддержка ведётся в основном для связи с 1С. Ещё есть HTTP2OLE. Какие у Вас с ним проблемы?
|
Мы планируем развитие интерфейсов с Автограф на перспективу и при тестировании com(OLE) интерфейса с 5й версией столкнулись с его неработоспособностью (сходу ничего из написанного не заработало). Проверяем возможность перехода на Автограф 5.
Хотелось бы узнать сильно ли поменялись структуры данных интерфейса? Есть ли актуальная документация? Будет ли он и дальше поддерживаться? И соответственно сколько ещё проживет 4я версия? Спасибо! |
Цитата:
OLE от 4-ки в 5-ке тоже должно работать, только с ограниченным набором параметров (тех, что были в 4-ке). Однако, надо понимать, что в 5-й версии количество параметров и их типов уже не ограничивается, как в 4-ке, появились периодические параметры, справочники свойств и т.п. - поэтому, OLE для 5-ки, конечно, расширилось. |
programmer, я отправил вам личным сообщением некоторые ошибки, буду рад если вы их прокомментируете.
Цитата:
И ещё вопрос, у нас есть такая вещь, как "Показать трек в Автограф", по нажатию которой указанный интервал времени по определенному ТС открывается в Автограф 4 с передачей фокуса в его окно. И эта возможность внедрена у нас во множество мест, начиная от документов до отчетов. Сходу она у нас в Автограф 5 не заработала. Есть ли ещё какие-то возможные варианты реализовать подобное кроме использования com(OLE) в Автограф 5? |
Цитата:
Просьба НЕ использовать личные сообщения на форуме для решения подобных вопросов. |
Дмитрий Пиминов, вырежьте процедуру обмена в обработку и пришли нам для тестов.
|
Подскажите как правильно написать выражение для параметра, чтобы отобразить валидность существующих LLS в списке устройств? Требуется проверить VLLS(n), только если в реестре свойств существует параметр LLS(n). что то вроде: u.LLS2 && VLLS(2) |
допустимо ли использовать метод VLLS(n) для определения исправности LLS ??
==1 исправен !=1 неисправен? |
Цитата:
Если свойства LLS1Index нет, то PrmInt("LLS1Index") = 0, а VLLS(PrmInt("LLS1Index")) = false. |