Цитата:
Сейчас повсеместно устанавливаются СВН (счетчики времени наработки), а не счетчики моточасов, это разные вещи. |
Илья Красноярск, провод ADC2 и дискретный 6 один и тот же, коричневый в оригинальной колодке, различие только в программной обработке, тоесть подключение то правильное.
Будет покавать факт включения зажигания, если период усреднение 1 секунда. Именно поэтому просил лог с программы конфигуратора, чтобы понять правильно или нет настроен прибор. Скриншот с нужными настройками Дмитрий вам предоставил. |
Посмотрите, пожалуйста.
В настройках стоит так, т.е. так было изначально : MODEAD2=D ALEVEL2=1023 MODEANALOG=F POROG2=341 на команду GDIGI приходит ответ: WRONG FORMAT:GDIGI;; Что из этого изменить? |
PERIODUSR2=1; вообще там много чего может быть настроено не так, на скриншоте все что нужно нарисовано
|
PERIODUSR2=1
|
Илья Красноярск, INPFLAGS6 ещё нужно запросить
|
т.е. получается смс-ками не все смогу настроить, нужно к компу подключать?
|
GDIGI может не работать из за старой прошивки, скажите номер прибора и версию микропрограммы GVERSION
Добавлено через 53 секунды Цитата:
|
INPFLAGS2=0,0,0,0,A,0,0,0,0;
INPFLAGS6=0,0,0,0,A,0,0,0,0; Добавлено через 1 минуту прибор 301404, версия AGTK-10.68 Добавлено через 50 секунд пытался сделать обновление чере смс, прошло удачно и поставило эту версию ПО |
Илья Красноярск, вот
Нажмите для просмотра содержимого...
MODEAD1=A;
MODEAD2=D; MODEANALOG=F; PERIODUSR1=1; PERIODUSR2=1; ALEVEL1=1023; ALEVEL2=1023; POROG1=732; POROG2=447; PERIODANALOG=3600; В своём сообщении заменил скриншот на более правильный. |
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT. |