Phantom, Подскажите, как высчитывается значение 447? И 732?
Это перевод аналога в цифру? |
Цитата:
|
732 примерно 7,2 вольта 1 аналогового входа и 5 дискретного
447 примерно 10.5 вольта 2 аналогового и 6 дискретного, все это есть в конфигураторе |
Phantom, сделал как вы описали, прописал все команды, в итоге записывается информация о том, что двиг завелся, но не записывается инфа, что он заглох. Вот лог сообщений от прибора.:
1 19.11.2018 15:17:10 56.0573416667, 92.9180483333 (14) hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.65, I/O=e6f70c/0 2 19.11.2018 15:17:22 --- text=PERIODSEND=120; 3 19.11.2018 15:18:07 56.0573466667, 92.9180433333 (14) counter5=0, counter6=2, hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.65, navigation_system=GPS+Glonass, navigation_device=Internal, I/O=e6f30c/0 4 19.11.2018 15:18:11 --- adc1=0, adc2=12.991854, pwr_ext=14.56, pwr_int=0, ain1=0, ain2=554, cpu_load=1, counter1_mode=0, counter2_mode=0, counter1=0, counter2=0, I/O=eee30c/0 5 19.11.2018 15:18:15 --- hdop=30, mileage_day=0, mileage=480620.65, I/O=eef72c/0 6 19.11.2018 15:18:22 --- hdop=30, mileage_day=0, mileage=480620.65, I/O=fef72c/0 7 19.11.2018 15:18:24 56.0574883333, 92.9182216667 (11) hdop=1, mileage_day=0, mileage=480620.655, navigation_system=GPS+Glonass, navigation_device=Internal, I/O=eef70c/0 8 19.11.2018 15:20:26 56.057145, 92.91815 (14) hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.695, I/O=e6f70c/0 9 19.11.2018 15:22:26 56.0572016667, 92.9180666667 (14) hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.7, I/O=e6f70c/0 По факту двигатель проработал 30 сек, но судя по логу он теперь считается заведенным и работает. Что еще посмотреть? Добавлено через 4 минуты Phantom, ain2=554 - это ведь и есть те самые "попугаи" которые отправляет прибор? |
Илья Красноярск, забудьте об аналоговом входе теперь. Вам нужен шестой дискретный вход.
|
Phantom, как тогда из ответов прибора понять, по каким данным считать вкл/выкл?
Добавлено через 1 минуту Т.Е. теперь нужно чтобы прибор отправлял еще какие-то данные, которых здесь нет? Так? И какие? Добавлено через 3 минуты Если я правильно понимаю, теперь нужно поиграться с командой COMPACT ? Добавлено через 1 минуту Сейчас на нее отклик такой: COMPACT=0,1,2,4,15,63; Добавлено через 2 минуты в инструкции не нашел, что означает значение - 63 |
Цитата:
Как это делать в Виалоне я не знаю. COMPACT трогать не надо!!! Это приведет к лавинному росту потока данных, от которого Вы хотели избавиться. |
Если я правильно понимаю, 1 и2 можно отключить, а включить надо 5. Верно?
|
Цитата:
|
Илья Красноярск, я думаю это в I/O зарыто
|
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot