Коллеги, я понимаю, если клиент тупой, напишите ему два раза. Но смысл не поменялся....:mat: Мы при подключении датчика получаем 164, согласно выше сказанному -60, получаем 104, далее надо умножить на некий коэффициент... :mat:, а его то где взять???
|
Цитата:
Блок АвтоГРАФ считает фронты, а не импульсы. У импульса два фронта, поэтому в Вашем случае надо 164/2-60= 22 градуса. P.S.: А коэффициент, как видно из постов выше = 1. Можно, конечно, на него умножить, но никаких значительных изменений в результате не будет. |
:thumbup::temazakryta:
|
Спасибо! Таперь уже понятно!:thumbup:
|
Вопрос, а если у меня на датчике 2 контакта тогда как подключать?
|
TeMHbIu, лучше задать этот вопрос производителю датчика
|
Цитата:
Думаю, это однозначно не "Дискретный датчик температуры" о котором идет речь в данной теме. |
Здравствуйте! Эксплуатируем контроллеры с дискретными датчиками и регулярно наблюдаем экстремальные значения температуры, заведомо невозможные в данных условиях (см. приложенные файлы). Хотелось бы понять причину таких значений и предупредить их появление. Спасибо!
http://rgho.st/7nZX7Bzjm http://rgho.st/8zmpnZFDX |
Здравствуйте! Захотелось подключить дискретный датчик на АГ SL к цифровому входу по +. Я так понимаю, что если вход по питанию подтянуть, то будет работать. Вопрос - какого номинала резистор на подтяжку поставить?
|
Николай_НСК, я бы пробовал 10 ком
|