Цитата:
|
|
shurakrkn, у вас при этом датчики по протоколу LLS подключены?
дайте бинарник с данными Добавлено через 2 минуты shurakrkn,для первого скрина для датчиков уровня MODUS выражения будут такими LLS1 LLS2 LLS3 ну и бинарник дайте |
Цитата:
Добавлено через 13 секунд Цитата:
|
вот еще настройки из atc
MODBUSTEMP1=03,000D,1:03,000E,1:03,000F,1:00,0202, 0.1; MODBUSLSA=03,0001:03,0002:03,0003:FF,FFFF:FF,FFFF: FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF; MODBUSSENCONF=03,0004,2,65535:03,0005,2,65535:03,0 006,2,65535:03,0007,2,65535:03,0008,2,65535:03,000 9,2,65535:03,000A,2,65535:03,000B,2,65535:03,000C, 2,65535:FF,FFFF,2,65535:FF,FFFF,2,65535:FF,FFFF,2, 65535:FF,FFFF,2,65535:FF,FFFF,2,65535:FF,FFFF,2,65 535:FF,FFFF,2,65535; |
Попробуйте Temper5 Temper6 Temper7
Добавлено через 34 секунды Цитата:
|
когда параметры запихивал, не знал, как они будут выглядеть в верхнем интерфейсе, но перенести параметры вообще не проблема, адреса поменять и все, а в конфигураторе так смотреть было удобно
|
shurakrkn,температуры попробовали?как я сказал?
|
да, если в группе температур, всё хорошо, если свою группу создаешь и присваиваешь параметру данную функцию предпросмотр дает ошибку - имя Temper5 не существует в данном контексте
|