ORAKUL 21.03.2011 07:41

Цитата:

Сообщение от SK (Сообщение 5887)
1. Высокая вероятность, что на одном из дискретных входов датчик или контакт "дребезжит" постоянно - отсюда и частые точки.
2. Еще более высокая вероятность, что проточник стоит на входе, запрограммированном, как "обычный". При этом в диспетчерском ПО расход работать будет, но точек записано будет очень и очень много. Сталкивались с таким в Рязани. Первейший симптом этого, цитирую "практически постоянна запись точек происходит 3-5 раз в секунду".

Вообще то проточник стоит на накопительный счётчик
А вот к простому подключен датчик давления масла - и вероятность дребезжания (много импульсов) велика :za:

как настроить на старых приборах чтоб запись события происходила после 3 секунд нажатия?

на данный момент вообще отключу датчики и протестирую

plex 21.03.2011 07:42

Цитата:

Сообщение от ORAKUL (Сообщение 5900)
как настроить на старых приборах чтоб запись события происходила после 3 секунд нажатия?
на данный момент вообще отключу датчики и протестирую

Лучше подключите этот датчик через реле (оптопару) на зажигание.

SK 21.03.2011 08:19

Цитата:

Сообщение от ORAKUL (Сообщение 5900)
как настроить на старых приборах чтоб запись события происходила после 3 секунд нажатия?

Никак. Прибор фиксирует ВСЕ события. Мало ли что с маслом в машине. Прибор должен контролировать и реагировать.
Выход: исправный датчик давления масла. На исправных такого нет.