plex 03.10.2016 11:20

Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143280)
да, если в группе температур, всё хорошо, если свою группу создаешь и присваиваешь параметру данную функцию предпросмотр дает ошибку - имя Temper5 не существует в данном контексте

один мат вместо слов, в час по чайной ложке инфы для того чтобы дать ответ первый пост
дайте доступ по амми админ и наберите на телефон

Добавлено через 1 минуту
Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143280)
присваиваешь параметру данную функцию предпросмотр дает ошибку - имя Temper5 не существует в данном контексте

потому что кроме выражения надо все остальное заполнить

Добавлено через 1 минуту
Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143271)
бинарник прицепить в форум не могу, а выкладывать в общий доступ - чревато

еще личка на форуме есть

shurakrkn 03.10.2016 11:35

и еще, если пользовательский параметр перевести в список Фин, то не ругается на функции - но эти параметры тогда непонятно где смотреть, в рейсе их нет, в списке записей их тоже нет

plex 03.10.2016 11:38

Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143284)
и еще, если пользовательский параметр перевести в список Фин, то не ругается на функции - но эти параметры тогда непонятно где смотреть, в рейсе их нет, в списке записей их тоже нет

не надо его переводить, он не финальный, надо для него включить финальный итог

Добавлено через 40 секунд
дайте доступ по амми покажу как настроить

shurakrkn 03.10.2016 11:54

нету доступа, я в локальном автографе вожусь. и самого автографа под рукой нет - он стоит на машине, машина у заказчика, мне нужно сделать инструкцию по настройке, даже на доступ еще не заключен договор.
насчет лички - может я не догоняю, то передать через личку файл так и не нашел как. могу через скайп.
А бинарник чего? настроек автографа? есть только atc-файл.

Добавлено через 10 минут


вот так понятней, о чём я говорю?

plex 03.10.2016 12:13

Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143288)
бинарник чего?

sbin файл с данными
Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143288)
atc-файл.

это файл настроек прибора
Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143288)
есть только atc-файл

А как без данных вы настроить хотите? вилами на воде поводить? вы уверены что сможете? я точно без проверки не возьмусь такое отдавать и говорить что это заработает.

Добавлено через 31 секунду
Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143288)
вот так понятней, о чём я говорю?

нет не понятно, потому что мне нужна вкладка общие

Добавлено через 46 секунд
Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143288)
инструкцию по настройке

Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143288)
даже на доступ еще не заключен договор.

напишите инструкцию получите данные переписывать инструкцию будете?

programmer 03.10.2016 14:37

shurakrkn, уровни табличные, а не рейсовые.

shurakrkn 04.10.2016 09:20

Цитата:

Сообщение от programmer (Сообщение 143302)
shurakrkn, уровни табличные, а не рейсовые.

понял, и еще один вопрос - последний - значения в произвольных датчиках modbus знаковые или безнаковые? Если я туда и температуру буду класть - нормально будет это в интерфейсе? А то я увидел только типы int32, int64 и double - нужно подобрать правильный - в зависимости от функции MODBUSInt или MODBUSFloat ?

programmer 06.10.2016 10:57

Цитата:

Сообщение от shurakrkn (Сообщение 143371)
MODBUSInt

Все знаковые.