ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХНОКОМ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХНОКОМ» (http://forum.tk-chel.ru/index.php)
-   Система «АвтоГРАФ»: Контроллеры, датчики и периферия (http://forum.tk-chel.ru/forumdisplay.php?f=2)
-   -   card reader (http://forum.tk-chel.ru/showthread.php?t=3748)

SahatoshL 16.11.2015 06:15

Цитата:

Сообщение от SK (Сообщение 119620)
SahatoshL, в каком именно АвтоГРАФе ?

4,0,6

Ivan 16.11.2015 06:23

SahatoshL, в настройках программы: http://ybex.com/d/8z48fjjftvaghjsxiu...9czi88pzs.html
Руководство пользователя: https://i.tk-chel.ru/docs/USER_MANUA...FT_v.4.0.6.pdf

SahatoshL 16.11.2015 06:30

Цитата:

Сообщение от Ivan (Сообщение 119627)
SahatoshL, в настройках программы: http://ybex.com/d/8z48fjjftvaghjsxiu...9czi88pzs.html
Руководство пользователя: https://i.tk-chel.ru/docs/USER_MANUAL...FT_v.4.0.6.pdf

если я правильно понял то когда я забью базу водителей, то при следующем подносе карточки к картридеру он считает и в диспетчерской части ПО отобразит имя водителя айди которого соответствует айди забитому в базе.

plex 16.11.2015 06:32

SahatoshL,не правильно, покажет после того как забьете, даже старые касания карточки

SahatoshL 16.11.2015 06:35

Цитата:

Сообщение от plex (Сообщение 119632)
SahatoshL,не правильно, покажет после того как забьете, даже старые касания карточки

ну эт тоже хорошо что старые покажет. значит будем забивать базу пробовать тестить. спасибо всем!

Ivan 16.11.2015 06:36

SahatoshL, Вы вносите ФИО водителя и ID карты в данном окне настройки, данные по ID, если карта уже считывалась хранится в файле с данными, поэтому в ПО все привяжется и отобразится.

SahatoshL 16.11.2015 06:39

Цитата:

Сообщение от Ivan (Сообщение 119634)
SahatoshL, Вы вносите ФИО водителя и ID карты в данном окне настройки, данные по ID, если карта уже считывалась хранится в файле с данными, поэтому в ПО все привяжется и отобразится.

ОК :hehe: сейчас соберем стенд на столе для теста и попробуем тока контроллер притащут и кардридер)

lmpx39 16.11.2015 21:14

Если будете рвать какую-нить эл. цепь, то не забывайте, что нужно использовать реле с силой тока не более 50мА(общедоступные реле потребляют от 90(даже мини-реле) до 110мА), т.е. реле под заказ...А так как ни на одном реле не написан ток потребления, то Вам придётся замерять силу тока, потребляемую реле, вручную...А лучше попросить rukav, предоставить Вам эту реле....:diablo::mat::kurevo::death::crazy:
P.S. Это единственный подводный риф картридера....или издёвка("гламурная") ТК....:letat:
P.S. Да и не забудьте это "заказное" реле шунтировать...:confused:

Phantom 17.11.2015 04:39

lmpx39, а если подумать?
http://www.compel.ru/catalog/relays/solidstate-relays

lmpx39 17.11.2015 05:04

Phantom да легко-ОПТОПАРА(вот только оптопара коммутирует ток не более 50мА). Тут не надо думать, надо собраться и пойти купить....Вы это пробовали??? Я пробовал. И кстати, возьмите любое реле в руки и посмотрите. Может так же быстро найдёте реле на 24В ??? Ваше реле способно коммутировать ток в 1А ?
Да, посмотрим на это реле....

http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=231055635


Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot