GrM 07.11.2012 14:35

Цитата:

Сообщение от Phantom (Сообщение 42088)
Вы прочли всю тему?
Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 41499)
Резистор сопротивлением 10-20 Ом мощностью от 2 Вт, диод любой выпрямительный.


Точно, пропустил часть инфы.:confused:

zsergey 08.11.2012 04:55

Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 42059)
Для чего? Что было без этого диода? Диод в этой цепи установлен в приборе, Вы просто последовательно с ним добавили еще один.

Без диода (который на резервном проводе) АКБ, в нашем случае, не отключался от терминала.
Наш КИПовец изобрел подобное устройство, сейчас оно проходит испытание.
Есть будут желающие, можем выложить схему нашего устройства :)

misha 08.11.2012 07:57

Цитата:

Сообщение от zsergey (Сообщение 42150)
Без диода (который на резервном проводе) АКБ, в нашем случае, не отключался от терминала.

Как Вы это проверяли? Я это делал так, собрал схему без диода, к резервному проводу подключил осциллограф (можно и обычный вольтметр) в разрыв резервного провода подключил амперметр. Подключил это все к двухканальному лабораторному источнику питания. Подал напряжения на входы БС и АКБ +12В, затем отключил БС и стал понижать напряжение на АКБ. При напряжении 0В на входе БС и 9.7В на входе АКБ, нагрузка отключилась от источника резервного питания, что я проконтролировал по подключенным приборам: напряжение на резервном проводе 0В, ток потребляемый нагрузкой 0А.
Следовательно, диод не нужен. О чем я уже говорил выше.

sapphire 29.01.2013 05:17

Если аккумулятор нужен только для 285 приказа, можно обойтись этойже схемкой только исключив "Устройство защитного отключения АКБ", АКБ ведь и так не будет разряжаться полностью. Перезаряда\взрыва) не будет?
Как быть с 24В ТС?

Добавлено через 23 минуты
Получается вариант № 1, если на простом приборе постоянная сеть 24В не связана с коротким красным
Нажмите для просмотра содержимого...

Вариант 2, управление реле. При напруге в бортовой сети питаемся от 24В, аккумулятор разряжается через стабилизатор. Как только пропадает питание в бортовой сети, реле переключает на 12В аккумулятор.
Нажмите для просмотра содержимого...

Phantom 29.01.2013 06:59

sapphire, аккумулятор в таких схемах будет работать в плохом режиме. Всегда будет "недозаряжен" и ничто его не убережет от переразряда.

sapphire 29.01.2013 07:56

Цитата:

Сообщение от Phantom (Сообщение 48553)
sapphire, аккумулятор в таких схемах будет работать в плохом режиме. Всегда будет "недозаряжен" и ничто его не убережет от переразряда.

Значит если стоит не плюс вариантов решения нет. Печально.

Phantom 29.01.2013 08:22

Цитата:

Сообщение от sapphire (Сообщение 48565)
Значит если стоит не плюс вариантов решения нет. Печально.

Есть.
Универсальный ИБП-АГ-1 (защитный корпус IP54 + АКБ).