ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХНОКОМ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХНОКОМ» (https://forum.tk-chel.ru/index.php)
-   Система «АвтоГРАФ»: Контроллеры, датчики и периферия (https://forum.tk-chel.ru/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Датчики УЗИ (https://forum.tk-chel.ru/showthread.php?t=2449)

Dartis 03.07.2013 09:42

Jmann,если есть возможность, возвращайте товар.Иначе обретете такой головняк...
Послушайте Proffit -а, правильно говорит.

Llirik81 03.07.2013 09:56

Цитата:

Сообщение от Jmann (Сообщение 59169)
3-наинтерфейсный 485, провод кор-бел и оранж-бел, плюс аналоговый к аналоговому, чтоб вольтметр не держать в руках, напругу смотрю в АГ контрол.

Какой разъём на самой УЗИшке подключаете?
Цитата:

Сообщение от Jmann (Сообщение 59169)
снизу, водичку на датчик наливаю. Может веретенки налить, для аккустического контакта?

из собственного опыта - лучше использовать моторное масло, только потом поверхность обезжирить спиртом.
Ведро с водой какое - пластиковое или металлическое (эмалированное/оцинкованное) - если металлическое - место контакта зачищали или нет?

Jmann 03.07.2013 11:21

[/quote] Какой разъём на самой УЗИшке подключаете?
Цитата:

Сообщение от Jmann (Сообщение 59169)
снизу, водичку на датчик наливаю. Может веретенки налить, для аккустического контакта?

из собственного опыта - лучше использовать моторное масло, только потом поверхность обезжирить спиртом.
Ведро с водой какое - пластиковое или металлическое (эмалированное/оцинкованное) - если металлическое - место контакта зачищали или нет?[/QUOTE]
Порт1. EIA485/RS232
Ведро и пластиковое пробовал, и ПВХ, теперь уже взял канистру ПВХ 25 литров, на сонар налил масла. - теперь прикол - в режиме теста показывает 9 В например, перевожу в режим измерения, немного более вольта. ХЗ, что там. К компу 0,8 подключаю, Осциллограф тоже работает. На Диагностическом 2,5 В.

Добавлено через 1 минуту
И что должно отоброжаться в АГ контроль? Аналогичное, если мы подключаем стрелу или LLS например?

Llirik81 03.07.2013 12:58

Цитата:

Сообщение от Jmann (Сообщение 59213)
теперь прикол - в режиме теста показывает 9 В например, перевожу в режим измерения, немного более вольта. ХЗ, что там. К компу 0,8 подключаю, Осциллограф тоже работает. На Диагностическом 2,5 В.

Если в режиме теста показывает 9В, то это говорит о том, что сигнал излучённый принимается без проблем. На аналогов выходе напряжение должно быть в интервал от 0,6 до 9,6 пропорционально выбранному диапазону (30,45,60, 80 см). Если подключать в режиме осциллограф, то на графике красными цифрами должно указываться уровень в мм. При подключении УЗИ по RS485 и настройке чтения как LLS (при правильно выставленном адресе) датчик сразу должен возвращать уровень топлива в мм

Jmann 03.07.2013 13:51

Показывал уровень на осциллоскопе 118 мм. Но по воздуху я не проверял, хотел АГ контролем или терминалом - там тишина..... А мне оч как нужна интерпритация в цифровом виде...
Еще прикол - взял теперь УЗИ 2,5 - так тот вообще молчит и на диагностическом 1,5 В. К ПК не подключается... 2 дня коту под хвост:2guns:

Добавлено через 43 минуты
Пришел ответ от ТС - при установки используйте только осциллограф. не смотрите на диагностический выход.
датчик при включении начинает работать через 30 сек. до этого грузится и самотестируется - потом дданные обновляются от 30 сек до 5 мин в зависимости от условий эксплуотации.
на данный момент датчик передает наш протокол. в скором времени мы введем туда протокол используемый на датчиках LLS omnikom этот протокол понимают все блоки. сейчас возможно проблема в протоколе - как вариант подключайте по аналогу - не забудьте перевести 1 переключатель в положение - 2

Jmann 04.07.2013 12:55

Пока актуально, пусть с 485 пролет, пробую аналоговый и частотный. ТП - трансенсора полный алес....

Llirik81 04.07.2013 13:13

Jmann, Пока не поздно - верните всё обратно и купите погружные датчики... Дешевле, проще в установке и не такие капризные...
P.S. у УЗИ-шек есть ещё одна бяда... как только баки начинают "играть" из-за температуры - излучатели отваливаются - только успевай ловить...

P.P.S. Прислушайтесь к совету бывалого :(

Jmann 04.07.2013 13:43

Llirik81, да то понятно, погружные не получится - нет доступа к верху цисцерны...

region 60 04.07.2013 20:51

Геморрой сплошной, зачем вам это нужно? заняться нечем? люди прошли через это, помучились, понаступали на грабли и плюнули, чего и вам советуют!!!

Llirik81 05.07.2013 06:20

Цитата:

Сообщение от Jmann (Сообщение 59322)
Llirik81, да то понятно, погружные не получится - нет доступа к верху цисцерны...

Если вопрос идёт по цистерне, то датчики вобще рекомендуется устанавливать в крышки люков... А УЗИ со своей точностью вам вобще ничего не даст - у него на выходе высота в мм, вот и посчитайте, какую погрешность он будет давать (даже если +/- 1 мм в середине цистерны).


Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5