SK 02.12.2012 18:54

Сейчас детектируется именно "слив", поэтому, когда задается порог "слива", он должен задаваться с учетом этих % на плюс/минус перерасход.

atc52 02.12.2012 19:15

Цитата:

Сообщение от SK (Сообщение 44336)
Сейчас детектируется именно "слив", поэтому, когда задается порог "слива", он должен задаваться с учетом этих % на плюс/минус перерасход.

Одна из основных задач форума, это сделать так, что бы наше с вами понимание действительности привести к общему знаменателю. Думаю в данной теме это было достигнута, именно по данному конкретному вопросу)

SK 02.12.2012 19:25

atc52, представим, что мы ввели двухпороговость. Что будет, когда водитель начнет сливать так, чтобы оказаться примерно на границе порогов ? А получится куча записей "туда-обратно": "слив-перерасход-слив-перерасход". Разбираться станет еще сложнее - поверьте. Надо будет думать, как объединять этиинтервалы и в какую сторону их относить...