ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХНОКОМ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХНОКОМ» (http://forum.tk-chel.ru/index.php)
-   Система «АвтоГРАФ»: Контроллеры, датчики и периферия (http://forum.tk-chel.ru/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Работа оборудования (http://forum.tk-chel.ru/showthread.php?t=2114)

plex 14.01.2016 12:01

Цитата:

Сообщение от Данил (Сообщение 123957)
Снятие данных с входа - 30 сек.

А у Автографа нет периода снятия данных с входа!!!
Режим записи по времени или адаптивный???

Данил 14.01.2016 12:26

По сырым данным он показывает следующее:

А настройки БК или программы Автограф Вам нужны?

plex 14.01.2016 12:31

Цитата:

Сообщение от Данил (Сообщение 123968)
А настройки БК или программы Автограф Вам нужн

БК
atc файл от программы GSMConf пойдет

Добавлено через 1 минуту
Цитата:

Сообщение от Данил (Сообщение 123968)
По сырым данным он показывает следующее:

По сырым данным вижу что вы настроили период записи счетчиков, а это касается импульсных сигналов, когда надо считать количество импульсов или частоту.
Исходя из этого сразу спрошу как вы настроили вход?

Данил 14.01.2016 12:31

Цитата:

Сообщение от plex (Сообщение 123959)
А у Автографа нет периода снятия данных с входа

неправильно, видимо, выразился. Период записи показаний со счетчиков 1-2 в GSMConf выставлено 30 сек.
Режим адаптивный

plex 14.01.2016 12:33

Цитата:

Сообщение от Данил (Сообщение 123972)
неправильно, видимо, выразился. Период записи показаний со счетчиков 1-2 в GSMConf выставлено 30 сек.

вопрос, что у вас подключено ко входу 1-2 ??? если просто шнек вкл/выкл то надо ставить 0.
какой режим входа к которому подключен шнек?

Phantom 14.01.2016 12:35

Данил, для начала:

Данная настройка отвечает за период записи счётчика, а у вас пишутся уровни. Вы записываете лишние данные.

plex 14.01.2016 12:38

Цитата:

Сообщение от Phantom (Сообщение 123974)
Данная настройка отвечает за период записи счётчика, а у вас пишутся уровни. Вы записываете лишние данные.

ну а если режим стоит счетчик/частота, то у вас пишется совсем не то в состояние входа. Если точно, то в таком режиме пишется, есть изменения входа (импульсы) и когда нет

Данил 14.01.2016 12:51

файл настройки
Столько всего Вы написали. Давайте по порядку. :rolleyes:
1) Со временем как вопрос можно решить?
2) И такой вопрос: можно ли по Автографу получать данные с какой частотой молотит шнек?

plex 14.01.2016 12:56

Цитата:

Сообщение от Данил (Сообщение 123957)
Есть комбайн, у которого к 1ому цифровому подключен датчик шнека.

еще раз спрошу, датчик вкл/выкл?? или там ипульсы идут когда шнек включен??
Если просто вкл/выкл команду отправить через смс или сервер
INPFLAGS1=0,0,0,0,A,0,0,0,0;

Добавлено через 1 минуту
Цитата:

Сообщение от Данил (Сообщение 123984)
можно ли по Автографу получать данные с какой частотой молотит шнек?

Автограф может записать и передать частоту или количество импульсов, от вас задача подать такой электрический сигнал в АвтоГРАФ

Данил 14.01.2016 13:00

Вы про это спрашиваете?
Нажмите для просмотра содержимого...

Только не ругайтесь, если где подтупливаю:pardon:


Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot