ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХНОКОМ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХНОКОМ» (https://forum.tk-chel.ru/index.php)
-   Система «АвтоГРАФ»: Контроллеры, датчики и периферия (https://forum.tk-chel.ru/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Устройство съема сигнала УСС (https://forum.tk-chel.ru/showthread.php?t=3082)

4ynaka6pa 08.04.2014 09:07

Цитата:

Сообщение от ART (Сообщение 76688)
можете скинуть бинарник на мою почту

дайте адрес пожалуйста.
a.neprokin@cherkizovo.com - это я

Sdim 11.04.2014 12:25

Проблема с КУСС как-то разрешилась?

csistra 12.04.2014 12:13

На текущий момент можно сказать, что нашли причину почему не работало.
Почему-то отосланными фото шильдиков ППО с бензовозов поставщик подтер ЖОПУ.
На бензовозах стоит ППО-040-0,6.
Умельцы мать их поставили УСС Б-70. Читать мануалы это же впадлу.
В результате КУСС то работает, но он принимает данные которые же и передает в автограф, но автограф попросту их не может принять.
При запуске пролива с УСС на КУСС значение литров приблизительно такое 29700000,00 и изменяется.

Огромная благодарность Антону из Эскорта, который потратил на нас много времени помогая найти причину.
В пон-вт с другого бензовоза возьмем б-25 и будем пробовать.

4ynaka6pa 28.05.2014 18:00

Цитата:

Сообщение от Sdim (Сообщение 76914)
Проблема с КУСС как-то разрешилась?

да, тех поддержке КУСС - респект, работа просто поразительна!!!:good2:

щас тестим...

csistra 29.05.2014 08:10

поправлю тебя, не то чтобы тестим....
на 2-3 день работы передали данные в СБ ибо там были расхождения не на всей технике а местами так сказать.
Расхождения между дутами в ТС и УСС были 5,15,25 литров достаточно точные.
Сделали контрольные проливы СБшники делали 4 заливки:
100,200,400,600 литров. Из всех заправок расхождение только на заправке в 200 литров, усс показало 199,9 это собсно не критично.
В результате все данные СБ передали в полицию по данному товарищу.
Вот такой сейчас результат тестирования УСС+КУСС.

Добавлено через 1 минуту
Сейчас по данному бензу расхождение между УСС и дутами в баках ТС 1-2%, некоторые конечно выскакивают до 4-5% но их на перетарировку сразу ставим.

Данил 01.08.2016 09:52

подскажите такой момент
установили УСС на бензовоз. в автографе оно выдает следующие данные. Как видно, УСС само по себе посылает импульсы в автограф, не взирая, идет ли заправка через шланг или нет. на графике видно (между питанием и тревогой) моменты включения УСС
Если кто сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста, куда копать надо? в сторону усс? брак какой-то?

SK 01.08.2016 09:55

Данил, данные плохо видно:


plex 01.08.2016 10:02

Цитата:

Сообщение от Данил (Сообщение 139319)
Как видно, УСС само по себе посылает импульсы в автограф, не взирая, идет ли заправка через шланг или нет.

бывает топливо в шланге болтает и пара имульсов туда пара обратно, от этого спасет AGFC

Данил 01.08.2016 11:08

SK, еще раз скриншот

Добавлено через 2 минуты
plex, я понимаю, что такое имеет место быть. Это не первое УСС, но такого никогда не было. Надеюсь, сейчас картинка подольше продержится, и вы увидите, что там не от перетекания топлива в шланге

plex 01.08.2016 11:16

Цитата:

Сообщение от Данил (Сообщение 139332)
plex, я понимаю, что такое имеет место быть. Это не первое УСС, но такого никогда не было.

не понятно что на скриншоте, давайте бинарник и карслист, а так же какие настройки у входа прибора счетчик частота и простой ? интервал записи счетчиков какой ?


Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot