Работа оборудования
Дамы и господа, вот такая проблемка, нам установили ДУТы, всего на 140 машин примерно, и из этих 140 постоянно шт 5 каждую неделю выходят из строя, а именно на графике например зафиксирована заправка в 140, и вот так машинка катается весь день и так показывается весь день прямая 140л... что это может быть? ДУТ такой или топливо хренового качества, название ДУТа РЕЗОНАНС ДТ 73, кто сталкивался с таким же ДУТом было ли подобное тпишитесь народ плиз))
|
неловко (неудобно) анонимно отписываться, представьтесь пож-ста (хотя-бы регион РФ укажите)
Добавлено через 2 минуты . ДУТ на неотключаемой массе? Гальваническую развязку купили-смонтировали? Добавлено через 4 минуты посмотрите: здесь сколько видов ДУТ РЕЗОНАНС ДТ 73. уточните: у Вас который из них? |
Цитата:
|
kolya, как давно вам установили ДУТы?
|
ага, значит, ТС принадлежат "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА".
есть у нас клиенты такого-же рода, вот фотографии: Нажмите для просмотра содержимого...
Нажмите для просмотра содержимого...
Нажмите для просмотра содержимого...
правда странно что не работает ? |
Цитата:
Резонанс это самый плохой датчик который только можно было придумать. У меня : 1. Омником работают с 2008 года. 2. Стрелы вылетают иногда. За 2 года сгорело 4 штуки. Тут ДС-ДС нужны. 3. Резонанс - заменил уже 80-90%. 1 проблема, показывают всё что угодно кроме того что нужно показывать. 2 - горят. 3 - там плата такая что когда его разобрать микросхемы сами отлетают(дорожки очень тонкие) - фактически не подлежат ремонту(металлические головы завальцованы, нужно распиливать). Плохо паяные платы. Основная причина поломок контакт разных металлов(оцынкованое железо с алюминием), вторая - перенапряжение не выдерживают. Задолбался их менять на Стрелы и Омникомы, благо их у меня штук 30-40 всего было(осталось 8). Короче ребята Вы удачно сэкономили, готовтесь менять ДУТы. |
сегодня:
Нажмите для просмотра содержимого...
правда странно что не работает ? |
Midland я вас понял и склоняюся к вашему мнению, потому что ДУТы ставят нам и они один-неделю проживет, некотрые давно живут, вторые месяц проживают, щас к концу лета стало много поломок, сегодня снова поменяли ДУТ на тот же, других нету. Чувствую будем менять ДУТы на новые..эх.
|
Здравствуйте. А не кто не сталкивался с такой проблемой. Поставили дут epsilon es4 на газон месяц он работал все исправно, а в последнее время начал показывать слив 20 литров и через 30 секунду заправку 20 литров, потом раз заправка литров на 38 после слив на 38 литров и так постоянно при этом ТС движется.
|
pTumaev, ну хотя бы скрины покажите.
|
Единственно могу что сказать, у нас стоят ДУТы на газельках, газельки на бензине, и там такой график что да, фиксирует и сливы и заправки, там не разобрать даже где истенная запрравка где ложная))) бензин в баке плескается сильно вот и фиксирует так, а как боротсья с этим, тоже вопрос))
|
Цитата:
надо научиться готовить кошек:zaboy: Добавлено через 3 минуты проконсультирую за магарыч:beer: |
Вложений: 1
Вот так работает ДУТ на газели
|
Не очень красиво конечно... но и бак всего 60 л
|
да нормальный график дута, большие подъемы я как понял заправки?, в принципе расход нормальный показан.
|
Там же в газелевский бак (металлический) не поставить по центру. А круглая площадка слева очень удобна. LLS + програмное усреднение дает хороший результат (пороги по 4-5 литров)
Усреднение в ДУТ и ПО включено? |
plex,
Виктор, какое усреднение ставите на Газелях? |
Обычно везде 3 минуты
|
Здрасьте ещё раз, подскажите что за проблема, на рисунке показывает что топливо упало на 60л., а вот на графике он плавный, он плавный если даже все усреднения убрать и т.д.
|
Вложений: 1
Вот рисунок
|
Цитата:
|
kolya, а вы уверены что рисунок соответствует графику? К рисунку ещё бы бинфайл приложить
|
ну как не соответствует когда соответствует щелкаешь по графику он кидает на карте... бывает не точно кидает, ну я и отдалил чтоб показать нигде в графике нету изъяна...
Добавлено через 6 минут http://files.mail.ru/LL9CKO вот на бинарник по машинки |
Цитата:
Во-вторых, мы не видим настройки детекции. В-третьих, чудес не бывает. В-четвертых, воспользуйтесь модулем удаленной техподдержки - мы посмотрим. |
Цитата:
|
|
Ну осталось выяснить, когда это было - где смотреть ?
|
Эх на скрине то всё ведать наверное))
|
Сами-то пробовали нажимать на свой рисунок ?
|
9.08 в 20,10
|
С этой машиной разобрались (как и с другими однотипными). Николай почём зря баламутит коллег вместо того, чтобы обратиться к своему дилеру (т.е. к нам).
|
Подскажите пожалуйста что может такое быть. Установили датчик уровня топлива, оттарировали бак. После начали его мониторинг и заметили такую странность, что все его заправки отображаются на несколько литров больше чем они по факту. К примеру он заправляет 70 литров, а в ПО показывает заправку на 76-78 литров. А бывает что заправки отображаются корректно.
ДУТ Epsilon es4 Объем бака 500 литров. Топливо дизельное Подскажите кто знает почему так. |
Цитата:
Чтобы что-то определенное сказать - надо посмотреть файлы данных + настройки (карлист) с указанием - какая заправка сколько реально должна быть. |
Цитата:
http://www.fayloobmennik.net/2201761 11.09.12 ------ 50 литров 12.09.12 ------ 70 литров 13.09.12 ------ 70 литров 15.09.12 ------ 50 литров 16.09.12 ------ 60 литров |
Цитата:
ПО считает все четко, как в аптеке (если считать полученные от LLS показания АЦП и тарировочный график - правильными). Никакое усреднение никак не влияет из-за большого интервала опроса LLS. Что можно предположить ? Ну, к примеру, зависимость измерения уровня ДУТ-ом от напряжения питания бортовой сети. При начале заправке машина глушится, а следующее измерение - уже в движении... Рекомендую, с помощью SMS, поставить интервал измерения уровня 15 или 30 секунд. А там уже проанализировать происходящее. Формат команды: password LLSPERIOD=period1,period2;В Вашем случае: 8-значный_пароль_к_прибору LLSPERIOD=30,0; |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Еще раз говорю: в ПО АвтоГРАФ ошибки нет, настройки усреднения при таком интервале - не влияют. Прелесть 485-го интерфейса в том, что то, что передал ДУТ, то мы и записали. Сами мы ничего не оцифровываем. Так что всё зависит от ДУТ и тарировочного графика. И то и другое - в Ваших руках. Я же Вам уже сказал, что возможна зависимость показаний ДУТ от напряжения питания, к примеру. Проверьте показания ДУТ при заведенном и незаведенном двигателе. Это сделать несложно. |
Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, кто знает, в тех.паспорте к БК gsm+wifi указано количество записей аж 270 тыс. Переходя от теории к практике, сколько по времени можно не снимать данные с прибора? Приведу условия. Например, имеется поливалка. На связь по gsm будет выходить крайне редко или вообще не выходить. Возьмем сценарий, что вообще не выходит. Работает она 24 часа, подключен дут. Через сколько будет происходить затирание старых данных новыми? И такой вопрос: что из себя представляет запись (что входит в ее состав)? Спасибо |
в среднем от 3 до 12 месяцев (зависит от количества записей в сутки)
|
Цитата:
|
Данил, При адаптивном режиме записи 3м/60 секунд, запись периодических счётчиков(1-2) 120 сек, запись аналоговых данных 120 секунд и круглосуточном режиме работы блока хватает не менее, чем на полгода (но при не очень высокой интесивности движения).
|
Llirik81, Спасибо большое
|
Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:
Есть Камаз, зажигание хотим подцепить ко 2ому аналоговому. Проблема возникает в том, что напряжение Камаз выдает максимум 25.5В, а в инструкции написано, что 2ой вход имеет диапазон измеряемого напряжения от 0 до 24 Вольт (но не более напряжения питания контроллера). Возникает вопрос, не перегорит ли вход, если подцепить на него напряжение для определения зажигания? |
Данил, подключите зажигание на 7 или 8ой. Второй аналоговый он никак не защищен от высоких напряжений
|
Задача стоит к аналоговому подсоединить. А что скажут сотрудники Технокома, выдержит или нет?
|
Цитата:
|
Данил, поставьте делитель дополнительный и даже измерять сможете.
Ещё параллельно 680кОм можно поставить стабилитров на 24В, тогда будет еще и защита. |
Снова требуется помощь =)
Есть комбайн, у которого к 1ому цифровому подключен датчик шнека. Снятие данных с входа - 30 сек. Протестировали его отбитие данных. Имеется расхождение во времени. Автограф определяет время работы шнека 2 мин, а по факту он работал всего 1 мин (замеряли секундомером). А если факт - 3 мин, то автограф показывает 4 мин. Казалось бы, минута - ерунда, но на деле за эту минуту можно выгрузить 1.5 тонны. Подскажите, как можно приблизить время к реальному? |
Цитата:
Настройки покажите? Как Вы там снятие данных задали? |
Цитата:
Режим записи по времени или адаптивный??? |
|
Цитата:
atc файл от программы GSMConf пойдет Добавлено через 1 минуту Цитата:
Исходя из этого сразу спрошу как вы настроили вход? |
Цитата:
Режим адаптивный |
Цитата:
какой режим входа к которому подключен шнек? |
|
Цитата:
|
файл настройки
Столько всего Вы написали. Давайте по порядку. :rolleyes: 1) Со временем как вопрос можно решить? 2) И такой вопрос: можно ли по Автографу получать данные с какой частотой молотит шнек? |
Цитата:
Если просто вкл/выкл команду отправить через смс или сервер INPFLAGS1=0,0,0,0,A,0,0,0,0; Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
Вы про это спрашиваете?
Нажмите для просмотра содержимого...
Только не ругайтесь, если где подтупливаю:pardon: |
Данил,я спрашиваю что подключено к 1му входу (желтому проводу) прибора?
|
plex, датчик, который сняли с сеялки
|
Цитата:
Скорее всего вам нужно вход переключить в обычный режим |
Техноком, подскажите, пожалуйста, почему время работы датчика по факту отличается от времени работы в Автографе? Ведь по логике: его включили, автограф это зафиксировал, время - раз. Его отключили, автограф зафиксировал, время - два. Откуда возникает лишняя минута?
Цитата:
|
Цитата:
Если было у вас просто включено выключено то будет точно до секунды, у вас же есть импульсный сигнал или нет, а вот когда он пропадает надо ждать таймаут |
А по механике как? Если привод шнека включается гидроцилиндром, то натяжение/ослабление приводного ремня (цепи) до включения/отключения длится секунд до 30 (точно не меряли). Датчик включается в момент включения гидравлики? Если да - вот может и быть разница между вкл. гидравлики (сработки датчика) и фактическим включением шнека. На разных комбайнах по разному. На Векторах вообще - датчик включения шнека - это датчик оборотов ДО4?, срабатывающий от подхода магнита, расположенного на штоке приводного гидроцилиндра. Время сработки наверняка завязано на минимальные обороты для измерения. Хорощо бы знать "физику процесса", т.к. АГ и ПО работают с тем, что получают.
|
Цитата:
|
Данил, датчик 3 это датчик наличия оборотов. А МЧ по CAN это МЧ которые выдал ЭБУ, он выдаёт наработку с момента изготовления, программа считает разницу в рамках рейса.
|
Скажите, пожалуйста, закидываю команду на сервер 4.2.13, чтобы аналоговые данные передавались раз в час (PERIODANALOG=3600), до этого были раз в 20 сек. Сервер отвечает, что конфигурация принята. Загружаю Автограф 5, в списке записей все равно происходит фиксация аналоговых данных каждые 20 сек. В чем может быть проблема?
|
Данил, нет ли у вас в конфигураторе пакетов данных ?
|
Данил, сделайте запрос на прибор команды GCOMPACT;
|
Показывает, что помимо координат, ллс и аналоговые данные подтягиваются. Какой командой убрать: compact=0,0 ?
|
Данил, это уберет всю группировку Compact=0;
|
Возникла такая ситуация.
Произошло залипание ДУТа. Начали искать момент, с каких пор он находится в таком состоянии. Заметили очень интересную особенность. Начали поиск от недавнего прошлого в сторону глубокой древности. Пока мы шли небольшими временными шагами Автограф 4 показывал нам залипание на 0, в сырых данных показания тоже 0. Смотрим на ЛЛС 1. Как только мы переступаем тот день, когда ДУТ еще работал, возникает следующая картина, выбираем нужный рейса (30.11.15 с 8 до 20) На графике видно, и по списку записей, что показания с ЛЛС 1 меняется Видно, что проблемы с ДУТом начинаются с 18 часов 30.11.15, так как это значение теперь на всем протяжении времени, если мы удем возвращаться к настоящему и проверять при этом каждый день. Теперь если загрузить рейс 30.11.15 с 20 до 8 и все последующие рейсы, мы увидим, что график уровня топлива лежит на 0, при этом сырые данные отбиваются в значении 762. В столбце "уровни в баках - бак 1" стоит 0. Думали, что может он подтягивает данные из-за того, что стоит в настройках бака параметр "разница уровней топлива между рейсами - фиксация к конце..." Но как этот параметр ни крутили, ничего не поменялось. А теперь вопрос Технокому: если значение залипло на 762 (по тарировке - это почти полный бак), почему Автограф выдает 0 в баке? Мне кажется, или все дело в звездочках, которые приписываются к цифре 762? Если не секрет, раскройте их значение |
Данил, звёздочка значит или нет достоверных данных от датчика, или значения отфильтрованы
|
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, решение следующей задачи. В амазоне ux нашли провод от штатного дута. Подключили к нему контроллер Автограф к аналоговому входу, мультиметр и амазоновские мозги (компьютер, который устанавливается в кабину). При изменении положения попловка фиксируются изменения в показаниях на мультиметре (при полном 0.5, при пустом 3.5) и компьютере (точные значения не помню), но к сожалению в контроллере ничего не меняется (значение как есть плавующее от 8.1 до 9.2 так и остаются что при полном баке, что при пустом). Подумали, что может в проводе теряется сигнал, который идет от Amazone UX к автографу. прозвонили, все в порядке. Решили проверить показания мультиметра с разъемов автографа. Зафиксировали положение попловка, мультиметр на проводе от датчика показывает 2.7, мультиметр на разъемах контроллера 2.5, а Конфигураторе все те же 8.1-9.2. Как исправить положение, какие приспособления для этого нужны? подскажите, пожалуйста! |
Данил, никаких дополнительных приспособлений не требуется.
Аналоговый вход есть аналоговый вход. Всё должно работать. Попробуйте подать на аналоговый вход напряжение, например, с АКБ или батарейки. Проверьте, что вы подключились к правильному входу. Проверьте, что массы датчика и прибора - 100% соединены. Чудес не бывает. P.S.: Неисправность входа тоже не стоит отбрасывать. |
Спасибо за ответ. Разобрались. Инвертор создавал помехи
|
В продолжение темы об UX. Нашли на амазоне провод, отвечающий за аналоговый датчик уровня жидкости в основном баке. Собираемся к нему подключиться, но возникло опасение, а не повлияет ли Автограф на работу амазоновского компьютера? Не хотелось бы, чтобы поле было переобработанным или недообработанным
Если все-таки автограф может влиять на работу оборудования, подскажите, как можно это исключить? Спасибо |
Данил, можете на электронную почту тех. поддержки ООО "ТехноКом" написать письмо с номером телефона, чтобы можно было с Вами связаться и обсудить тонкости подключения.
|
АвтоГРАФ не "гадит" в CAN-шину.
Большинство основных параметров он только "слушает" и ничего не выдает в шину. Безусловно, есть параметры, кторые не передаются в шине сами по себе раз в Х мс, а получаются по запросу (On Request). Чтобы получить такой параметр, АвтоГРАФ должен выдать в шину запрос на его получение. |
KKV, с пометкой для Вас?
SK, если подскажите нахождение CAN у Amazone UX 5200, буду Вам признателен. Вопрос заключался в том, что может ли он создавать помехи или нарушать работу оборудования будучи подключенным не по кан шине, а через аналоговый вход 2? Не будет ли Автограф по проводу посылать какие-либо помехи, а-ля скачки напряжения и пр? К сожалению, я не силен, пока, в электрических делах, а установку производить уже надо вчера=) Очень надеюсь на вашу помощь в разъяснении данного момента |
Цитата:
Цитата:
|
значит будем спокойной ждать свой урожай))
|
Цитата:
http://et.amazone.de/files/pdf/mg3403.pdf |
http://et.amazone.de/files/pdf/MG4269.pdf
А вот здесь говорится, что работа идет по шинам ISOBUS или AMABUS. |
Цитата:
|
Данил, смотря как настроен АГ был при этом. Подозреваю, что CAN-LOG с неправильно выбранной программой тоже вызовет "писк".
Вы не забывайте, что не везде классическая J1939. |
Данил, Скорее всего надо сопротивление добавить, на некоторых объектах, при подключении АГ просто изменяются физические свойства передающей линии
Добавлено через 40 секунд И они становятся неприемлемы для родных ЭБУ и датчиков |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
https://de.wikipedia.org/wiki/ISOBUS http://www.nsh.ru/selhoztehnika/isobus-po-russki/ http://www.mueller-elektronik.de/ru/isobus/ http://www.agromonitoring.ru/sovmestimost/ http://can-expo.ru/system/files/CAN-transport.pdf http://elibrary.asabe.org/data/pdf/6.../lecture23.pdf http://www.teejet.de/media/68545cd7-...50_RUSS_LR.pdf Это по сути надстройка над обычным CAN |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Давайте по порядку: подключаемся мы к технике по кан-шине. В конфигураторе выбираем вкладку КАН и нажимаем сканирование и видим, где параметр ISOBUS кружок заштриховался и выскочили в таблице значения: влевом столбце FDE8, вправом 0. Это реальный пример. Такие значения появились у меня при подключении к ДД 6150М через канлог. Вот вам "смотря какие данные". Вы можете ответить, что это за данные и где их увидеть? |
Данил, Вы спрашиваете о данных, которые Вы пытаетесь получить с опрыскивателя. Это даже не обычный ЭБУ двигателя, а очень специфичное оборудование.
Для работы с ним надо ЗНАТЬ идентификаторы тех параметров, которые Вы хотите считывать и передавать на сервер и, далее, в диспетчерское ПО. Интерпретация таких параметров осуществляется в диспетчерском ПО через редактор списка параметров. |
хорошо, давайте конкретно. Разберем мой пример. Мы получили данные с isobus, выделено красным прямоугольником картинка конфигуратора. Правильно ли понимаю, что идентификатор у нас имеется? Дальше с ним манипуляции какие нужно проводить? Сразу лезть в 5ку, в редакторе параметров, подсматривая в автосправку, создавать вручную параметр? Выбирать надо из этих параметров?
Неплохо было бы какую-нибудь инструкцию по применению данных с isobus. Правильно Вы говорите, что специфическое оборудование, а следовательно, и данные такие же. И с ними пользователям подсказать как работать, раз ваша программа умеет обращаться с ними. Если можно, инструкцию какую-нибудь или что-то, что можно почитать и разобраться в вопросе применения данных полученных с isobus. |
Данил, в первую очередь Вам нужно иметь описание данных с этими идентификаторами (под каким идентификатором и в каком байте искать нужные Вам данные).
Для J1939 это выглядит примерно так: |
В списке записей появляется такой параметр CAN5
Откуда он берется, если кан к данной технике не подключен и в конфигураторе он не включен? Причем запись делается с непостоянным интервалом: может каждые 2 сек, а может и раз в 40 сек. Прибор 1323***, прошивка 11.34 |
Данил,скриншот не видно, я подозреваю включен расчет пробега в приборе
|