sd карта
Добрый день! присутствует вопрос есть определенное количество приборов они работают и записывают данные в блок (связи там нет) Приобрел сд карты (на 1 гигобайт) для большего хранения потому что блоки работают на постоянку и перезаписываются, внутреннего хранилища хватает на 2-3 недели дальше перезаписывает где выставить настройку в конфигураторе чтобы данные писались на sd карту. И да я в курсе что блок пишет чуть ли не 90 суток записи, НО по факту пишет гораздо меньше
P.S.: я долго ржал когда узнал что внутренняя память блока ВСЕГО 4 мегабайта блок стоит 10 к практически, а флешку за 150 р хотяб на гиг встроить не могут ппц.... P.S.S.: Вопрос только про те приборы которые имеют слот под sd карту |
Цитата:
|
SD карта - ненадёжное хранилище, запись бинарных данных на неё не предусмотрена.
|
Цитата:
|
Evro_777, вы не отличаете текстовые файлы от файлов бинарных данных?
|
Где выставить настройку записи больше 3 месяцев?? я уже весь мануал обгладал и конфиг последний
|
Цитата:
|
Evro_777, для понимания Вашей задачи сообщите, пожалуйста, какие данные вы передаете на сервер и с какими периодами
|
Цитата:
Добавлено через 5 минут Цитата:
lls 10с датчик 1 10с gps 5 секунд ставишь больше появляются не больше полеты на грузовой что не допустимо |
Советую использовать адаптивный режим записи для координат через 5 метров. Датчик 1, видимо это зажигание, вообще не писать как счетчик, т.к. он все равно во всех записях прописывается.
Еще можно адаптивный режим записи LLS пробовать - интервал 0.5% от полной шкалы - если шкала 1024 деления, то соотв. 5 АЦП адаптив. Какой период передачи на сервер? |
Чтоб понять что там лишнее надо или бин или конфиг, не увидел его
|
Цитата:
|
1. Датчик моточасов выдает дискретные сигналы - работает двигатель или нет.
Режим работы входов 1 и 2 - обычный, период записи 0. Записи делаются при изменении состояния входа. 2. Период отправки на сервер рекомендую ставить не менее 60 сек. Лучше 120 в вашем случае. Дело в том, что при каждой отправке принудительно делается запись координат, и адаптив по координатной записи по сути не работает при 5 сек периоде передачи. 3. С адаптивом по топливу можно только для ModBus датчиков играться, тут советую оставить как есть - 10 сек. |
Evro_777, отправку на сервер раз в 300 секунд если стоит задача максимумальной продолжительности записи
Добавлено через 1 минуту Evro_777, 87 пишет примерно может больше может меньше все дело в адаптивном режиме записи Добавлено через 55 секунд Evro_777, 10 секунд LLS ИМХО часто 30-60 достаточно иногда и 120 |
Цитата:
когда поручали ставить блоки специалистам, обучающимся "на ходу по форуму" ... Evro_777, вашей вины конечно нет, что начальство решило сэкономить на внедрении. Но "все имеет свою цену" ! |