SK, вроде ветка открытая, может такие описания (как и описание к конфигуратору) держать в закрытом разделе ?:sos:
|
transn, уже держали сколько терпение позволяло! А теперь оно лопнуло.
|
transn, это свободная инфирмация она есть на других ресурсах в Интернете. Почему мы должны ее скрывать?
|
ПО требованию ряда тендеров, информация должна быть открыта.
В любом случае, все это можно найти в интернете, просто нужно уметь пользоваться Яндексом или Гуглем. Для защиты от несанкционированного доступа через SMS в терминалах есть соответствующая защита. Это гораздо лучше, чем некто найдет команды на просторах интернета и поменяет параметры. Никакой гарантии от такой ситуации - нет. Что касается GSMConf - конфигуратор работает только с теми терминалами, список которых есть в лицензионном ключе. |
Для организации тревожной кнопки необходимо предоставить Департаменту охраны описание формата СМС-сообщения, отправляемого по срабатыванию дискретного входа, но ни в обсуждаемом здесь документе, ни в руководстве на сам прибор, ни в одном из прочих описаний я его так и не нашёл. Уважаемые администраторы, восполните, пожалуйста, пробел.
|
Цитата:
|
смс команда
как быть?
инженер во время конфигурации блока автограф указал номер телефона с ошибкой и теперь нет возможности удаленно подправить параметры срабатывания второго аналового входа через смс. как узнать удаленно номер телефонной карточки, что стоит в блоке автограф, перечитал мануал по смс командам вдоль и поперек не могу найти такую команду..... |
никак не узнать кажется.
Перенастраивайте через сервер |
Цитата:
Настраивайте прибор через сервер. |
Цитата:
:thumbup: сделано! |
бывалые, подскажите пожалуйста, действительно ли работает команда на дистанционное обновление ПО БК GSM+?
пробовал и через сервер и через смс, ни где ни ответа ни прЮвета... команда была заданна верно. |
Цитата:
|
bege, позволю себе добавить: "Требуется свободный доступ в интернет прибора. В некоторых случаях для уменьшения затрат такой доступ ограничивают."
|
Цитата:
прибор по версии, по моему, как раз подходит и на симках ограничения, по моему, отсутствуют. завтра уточню... |
4ynaka6pa, как по версии? Проверить можно в суппорте тк по номеру прибора или подключив его по USB к прошивальшику в правом нижнем углу будет версия
|
Цитата:
это серия БК - 1269746 это команда - FWUPDATE=2; предварительно пробовал команду FWUPDATE=1; - результат одинаковый. |
Какую именно команду посылали, что приходило в ответ?
|
Цитата:
пароль FWUPDATE=2; - через смс ответа на смс нет, а на сервере как лежал файлик так и лежит, лог файл отсутстует |
Цитата:
|
А прибор-то вообще на связи?
|
Вложений: 1
Цитата:
всЁ на связи, все функционирует и все леджит как положенно, не первый год юзаем конфигуратор сервера:tsss: скрин прилепил, только че там можно разглядеть при таких требованиях вложения:hehe: |
Ну если пароль в смс совпал - то прибор всё равно должен был ответить, хотя бы WRONG FORMAT (если смс не понял).
Если на сервере файлик как лежал так и лежит - то дело в сервере, а не в приборе. Или с номерами, или с именами файлов что-то напутали. |
Цитата:
а вот и нет, все там ок. и на смс не всегда приходят ответы о не выполнении команды, хотя симки у нас все с услугой СМС. имя файла вообще значения не имеет, главное что б расширение было верным и команда в нем, команду вводил копированием с форума. вот другую команду о смене ИП серева только что БК выполнил: !|14:29:39|CONF ACCEPTED скорее всего дело в прошивке, мы уже с таким сталкивались, что Запись с вектором скорости, дистанционно включалась лишь на части плюсовых БК и если мне память не изменяет, даже БК были из одной партии, но это не точно |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
дайте команды:
1.отключения акселорометра 2.передача данных на остановках 3.запись уровней на остановках |
Цитата:
|
Цитата:
MOTION=0,0,1,1,0,17,18; как этот акселорометр отключить? Добавлено через 36 секунд а,все понял, 0,0,1,1 - последняя единица это и есть акселорометр пасиб |
Цитата:
http://forum.tk-chel.ru/showthread.php?t=2206 стр. 85-86 |
какую лучше использовать чувствительность адаптивного
режима для АСХМ техники, которая ездит 3-10км\ч, где то далеко логах полей? Добавлено через 1 минуту а то трек на разворотах, очень уж похож на движение гусеничного ТС:ha: |
Интервал записи 3-4 метра, антенну хорошо установить (на крышу)
|
Подбирать надо, "щупать".
Поставить 50, посмотреть. Не понравилось - поставить 30... |
сомневаюсь что будет особый толк от этого.
|
Цитата:
Цитата:
|
Ну можно вообще 0 поставить, тогда от любого чиха координат будет запись делаться. Только траффика много станет.
Надо искать золотую середину. |
а если при этом изменить увеличить период отсылки инфы, к примеру на 300сек?
Добавлено через 10 минут сам не понял че написал в поспехах:ha: в общем щас для комбайна в поле: интервал записи=5м период отсылки=120сек при этом все развороты резкие или с резкими скачками, такое ощущение, что ТС не плавно поворачивает по окружности, а скачет как лягушка. при таких же настройках, на других комбайнах или тракторах, работающих примерно в таких же условиях, с таким же способом монтажа антены, проблемы этой нет. Добавлено через 51 секунду а, еще, потери координат встречаются, но редко |
4ynaka6pa, рост количества точек приводит к росту файла sbin что сказывается на скорости его обработки
|
Цитата:
а как же быть в таком случае? нужна точность по выше, чем та, что щас есть |
Цитата:
Добавлено через 2 минуты и надо быть уверенным что не срабатывают условия при которых MOTION "замораживает" координаты |
>|08:07:28|ADAPTIVESENS=80;
<|08:07:28|WRONG FORMAT не хочет.... Цитата:
ХОЧУ МЕНЬШЕ, но в АГ таких параметров НЕТ:ha: Добавлено через 35 минут VERSION=AGXL-11.34;;LOADER=USB-2.3 прошивка может иметь отношение к невозможности до настройки ADAPTIVESENS? |
Цитата:
Параметр ADAPTIVESENS появился, начиная с прошивки 11.42-beta0. P.S. в документации на SMS команды этот момент указан :) |
Цитата:
|
Цитата:
|
4ynaka6pa, это в новом железе,в разных версиях приборов оно появилось в разное время
|
Цитата:
как я понимаю, на всех имеющихся БК, можно дистанционно обновить прошивку до последней стабильной версии и на какой то части этих БК функционал увеличится? |
4ynaka6pa, спросите у ТК, они точно знают в каких версиях с какого номера пошла прошивка AGXL
Или можете самостоятельно узнать командой GVERSION Цитата:
У меня AGXL замечен в приборах 032хххх и новее Добавлено через 57 секунд А обновить прошивку всегда можно |
Приборов слишком много что б выяснять, а руки только две=)
кроме того, у нас БК с 8хххх серии даже есть. планирую дистанционно ВСЕ БК обновить, ну, где заработает - хорошо. где не заработает - хуже не станет. как я понимаю автоапдейт прошивки при единой команде для приборов различных версий будет заливать различные прошивки? |
Цитата:
и попутно другой вопрос: с какой серии БК возможно дистанционно обновится до 11.42-beta+++? |
Цитата:
Бутлодер 2.0 штатно устанавливается в приборы с 9 апреля 2012 года (с номеров 218072 и 1212925). Добавлено через 9 минут Цитата:
Прошивку в бортовом контроллере АвтоГРАФ вы можете узнать с помощью команды GVERSION. GVERSION – запрос версии микропрограммы прибора. Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше. Команда доступна через сервер и SMS. Так же можете написать номера ваших бортовых контроллеров АвтоГРАФ на почту технической поддержки компании ООО "ТехноКом" г. Челябинск - support@tk-chel.ru Добавлено через 10 минут Цитата:
Бета прошивка на данный момент у 11 серии, соответственно ее поддерживают только бортовые контроллеры АвтоГРАФ, у которых изначально установлена заводская прошивка 11 серии. |
ок, понял:za:
|
Добрый день!
При конфигурировании через сервер получаю следующий лог: >|13:33:30|GVERSION; <|13:33:34|sCommandBuffer !|13:33:34|CONF ACCEPTED Что это за sCommandBuffer и где ответ на команду? |
Цитата:
|
Andrek, какой номер прибора? Какая версия сервера?
|
Прибор: 0036420
Сервер: 3.6.13.407 GSM |
Andrek, Это 5 версия прошивки, поддержка серверных команд началась с 7 серии (вроде 7.2) так-же 5 версия не поддерживают смену прошивки пользователем.
|
Спасибо за ответ, plex! Тем не менее серверные команды выполняются на приборах с этой прошивкой (напр., установка периода опроса и т.п.). Не приходит только ответ...
|
Цитата:
Серверное ПО считает этот ответ успешной обработкой команды. |
подскажите команду, "записывать 5 вход как цифровой"
|
Цитата:
|
Даже не знаю. где правильнее будет, но я уже разместил свой вопрос про групповое конфигурирование приборов на сервере тут: http://forum.tk-chel.ru/showpost.php...&postcount=296
Интересует, кто как конфигурирует приборы через сервер, если необходимо сразу полком АвтоГРАФОВ скомандовать? |
Зашел сейчас на сервер, кое-что накомандовать прибору и вижу, дата последнего лога 5 марта, а я ему ничего не командовал точно. Захожу туда и вижу:
>|16:17:50|DIRLIST=17953,18335; >|16:18:55|DIRLIST=17953,18335; >|16:26:23|DIRLIST=17953,18335; <|16:26:24|DIRLIST=17953,18335; !|16:26:24|CONF ACCEPTED ----------- >|16:31:34|DIRLIST=17953,18335; <|16:31:35|DIRLIST=17953,18335; !|16:31:35|CONF ACCEPTED ----------- >|16:36:47|DIRLIST=17953,18335; <|16:36:48|DIRLIST=17953,18335; !|16:36:48|CONF ACCEPTED ----------- >|16:41:56|DIRLIST=17953,18335; <|16:41:57|DIRLIST=17953,18335; !|16:41:57|CONF ACCEPTED ----------- Логи до этого мои, с такой штукой - только 5 марта... Что за шпионские страсти происходят с моим прибором? |
Цитата:
|
Цитата:
Это свежий БК, поставлен в июле 2014 г, прям у меня под окнами. Мало того, камер у нас вообще нет на ТС)) Добавлено через 1 минуту С чего он вдруг начал работать с какой-то камерой? Через 8 месяцев после установки? Срок подошел, УЗИ делает?))) |
Видимо, кто-то в диспетчерском ПО баловался, пытался снимки с него получить...
|
Цитата:
Сервер тоже не знает, есть камера или нет. Ему сказали запросить снимки, он и размещает команды на загрузку. |
Цитата:
|
Ссылка после переезда отвалилась. И так не только она
|
sapphire, спасибо! Будем исправлять в ближайшее время.
|
вчера поставил дут по 485 и забыл поставить галочку "датчик 1" в настройках прибора. период стоит, а какой датчик опрашивать забыл поставить. дайте команду.
Добавлено через 37 секунд команду в описании найти не могу |
SATP, LLSADDR
|
lcf, спасибо!
|
машина уехала работать в карьер. а там не работает мтс. вставили сим (работающего там оператора) в верхний слот. как заставить сим 2 слать данные??? на приборе стоит защита 1. пароль известен.
Добавлено через 6 минут разобрался. |
Цитата:
|
Ещё приоритеты в роуминге надо задать
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Да, некоторые понатыкают настроек в приборы с галочкой "не считывать"... А потом в ремонт отправляют, что "данные не передают" :dwarf:
|
Цитата:
|
Цитата:
установить одинаковые настройки в несколько приборов. Это обычно требуется только один раз: в момент получения приборов. Устанавливаются базовые настройки: настройки сервера, настройки GSM и, например, запись и передача. |
Цитата:
|
Подскажите, знающие.
Отправляю через сервер на устройство следующее: IP=11.22.11.22; PORT=2225; RESIP=11.22.11.22; RESPORT=2225; В ответ приходит CONF ACCEPTED для всех строк Но устройство упорно шлет данные на старый адрес. Может ему команду перезагрузки какую-то отправить? Спасайте :wallbash: |
Цитата:
Ну и если прибор старый - то RESET надо сделать |
NYV, что конкретно отвечает прибор?? ну и что с доменом?
|
Цитата:
На GMAINDOMAIN; ничего не отвечает, вообще, может я не так отправляю? Отправка: GMAINDOMAIN; В логе при этом: >|18:04:35|GMAINDOMAIN; >|18:06:50|GMAINDOMAIN; >|18:09:05|GMAINDOMAIN; Цитата:
>|17:41:57|IP=11.22.111.222; <|17:42:00|IP=11.22.111.222; !|17:42:00|CONF ACCEPTED ----------- >|17:42:00|PORT=2225; <|17:42:02|PORT=2225; !|17:42:02|CONF ACCEPTED ----------- >|17:42:02|RESIP=11.22.111.222; <|17:42:04|RESIP=11.22.111.222; !|17:42:04|CONF ACCEPTED ----------- >|17:42:04|RESPORT=2225; <|17:42:05|RESPORT=2225; !|17:42:05|CONF ACCEPTED ----------- |
NYV, ресет это команда перезагрузить, а не сброса, после перезагрузки он начнёт слать на новый адрес, или на старом сервере снимите с обслуживания удалив файл atg
|
plex, судя по отсутствию поддержки MAINDOMAIN это похоже старый прибор. На них ресет через сервер не обрабатывался.
NYV, Снимите с обслуживания на старом сервере. Прибор вынужденно переустановит соединение уже на новый адрес. |
Цитата:
Ресет с сервера не заработал, судя по всему, не поддерживается. А вот удаление строки в файле atg помогло. Всем добра :dance2: |
Цитата:
|
Цитата:
Да и 93 смс это напряжно. Да и документация по ресет, где указано "Аппаратный сброс прибора." меня как-то напугало сбросом до заводских настроек. |
прибор AG-SL 20248## , версия AGXL-11.66
Отправлял смс с командами LLSPERIOD, LLSADDR, PERIODANALOG. Пришел ответ на все смс. ответ корректный, что команда принята. Но прибор не пере настроился. Через сервер все команды принял и пере настроился. В чем проблема ? почему через смс не принимал команды. Команду по смене IP через смс принял, без проблем и перешёл на новый сервер Давно заметил последние приборы часто не настраиваются по смс.(некоторые команды не все), через сервер без проблем. Может косяк в последних прошивках. Протестируйте все смс команды на последних прошивках. Заранее спасибо. |
Если прибор ответил на команду, значит он:
1. Её принял. 2. Её обработал. 3. Сохранил результат в памяти. 4. Считал данные из памяти. 5. На основе считанных из памяти данных составил ответ. То есть, если прибор на СМС команду ответил, и в ответе содержатся уже новые значения параметров, то эти параметры уже записаны в энергонезависимую память прибора. И, кстати, обработчик у СМС и серверных команд в приборе один. |
USER_MANUAL_AG-GSM_SMS_11.64.pdf
на странице 3 опечатка SIM2APMROAMING |
Цитата:
|
приборы с прошивкой 4,0 с сервера управляются?
|
здравствуйте. напишите пожалуйста серверную команду на изменение периода записи со входа 8. 60 сек нужно поставить, но до прибора проблематично добраться.
мануал курил, но видать плохо |
Цитата:
|
8 написал же. который красно-белый. вроде все понятно объяснил
|
nehalemex, страница 113
команда PERIODCOUNT78=60; |
Столкнулись с проблемой, не можем снять защиту с помощью команды password ENTERSPASSWORD=sec_password. Цель - сменить адрес сервера.
sec_password - это пароль который стоит на снятие защиты 1 или 2 уровня. А первое слово "password" в команде за какой пароль отвечает? Спасибо. |
Цитата:
|
команды LLSPERIOD и LLSADDR для SL-2 такие или ELLS?
|
SATP, ELLS это тип записи, с температурой. Появляется когда LLSWIDE=1;. Команды управления одинаковые для всех типов
|
plex, просто отправлял по привычке команду с сервера. она не проходила... вот и подумал, может с командой что не так. а то что он залоченый, забыл.
|
Прошу помощи
прибор 0019ххх отсылаю с сервера команду смены IP адреса IP=xxx.xxx.xxx.xxx; в логе пишет абракадабру и IP не меняет может команда должна быть другая? |
Цитата:
У данного прибора (№0019ххх) микропрограмма точно ниже 5.0, т.к. даже 4 версия микропрограммы пошла с номера 22000 по 32499. В конце документа по SMS командам есть список команд поддерживаемых только микропрограммой версии 4.0., попробуйте команду - CHG (настройки сервера и параметры записи данных). |
Добрый день!
Вопрос. Обрабатывается всегда одна команда, как смс так и с сервера? Это вопрос если на первый ответ ДА. Как поменять одновременно и IP сервера и порт при смене сервера? Просто пипец 1000 приборов перенастроить ручками это абзац. С уважением к Вам! |
Цитата:
перед праздниками провел такую операцию Добавлено через 2 минуты Цитата:
>|15:52:32|CHG ХХ.93.191.218:556,5,180,1; <|15:52:32|##37016@21102016L18000000:87B48AFC5F460 A21A9965316B4B48AFCEF460A2189955316 !|15:52:32|CONF NOT ACCEPTED ----------- >|16:01:48|CHG ХХ.93.191.218; <|16:01:48|##37016@21102016L0C000000:DEB68AFC0F470 A2199955316 !|16:01:48|CONF NOT ACCEPTED пароль ставил впереди та же история или это нужно только с телефона |
Цитата:
В старом протоколе команды обрабатываются по 1 за раз. И есть немаленькая вероятность, что прибор, обработав команду на смену ip, переустановит соединение. В этом случае вы его больше на сервере не увидите. Только СМС-ить. В протоколе AGTP команды отправляются пачкой из 1 файла. Но используется этот протокол нечасто. |
делал так
прописывал сначала резервный канал (чтобы совсем не потерять прибор) убирал основной домен , потом менял IP , на новом сервере сделал такой же порт как на старом , потом с нового сделал другой порт, на все про все ушло 2-а часа с тестами, только вот старые не даются пока. |
Alex,что делать с приборами старыми?
СМС или через сервер можно |
Gusarov, старые только смс
|
а вот ни фига не работает команда
вообще ни какая |
Цитата:
|
даю команду GCONF1 пароль; в ответ тишина по смс
прибор лежит передо мной звоню на него сигнал проходит |
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 52 секунды Цитата:
|
plex, вы всегда умные советы даете
конечно прочитал мануал, и пароль после команды не надо остальных считать дебилами, или халявщики достали? не было бы халявщиков если бы не было снави. |
а мне еще нужно 1600 приборов от него забрать
Добавлено через 38 секунд и чем скорее тем лучше |
Цитата:
|
plex, прибор 19ххх даю команду GANI xxxxxxxx; через СМС, если я правильно понимаю пароль это пароль доступа на сервер. Вижу что сообщение доставлено. Ответ "0". тут что неправильно?
Добавлено через 2 минуты Прокатит. Можно на новом сервере 2 АГ Сервера поднять, на разных портах.[/QUOTE] а тут можно тыкнуть пальцем как сделать? |
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
plex,можете сказать какой синтаксис другого не нашел, отправляю на номер телефона
Добавлено через 2 минуты понятно мануал только с 4-й версии, а до нее где? |
|
нужно сменить IP сервера
Добавлено через 1 минуту 1100 приборов перевел на новый сервер, остались только старички |
Цитата:
пробуйте другие комбинации Добавлено через 44 секунды GET[SPACE]password отвечает? |
CHG[SPACE]password[SPACE]IP:PORT,SAVE,SEND,ADAPTIVE такую комбинацию уже пробовал, не помогло
блин нужно выводить такие приборы из оборота |
Попробуй так, я уже не помню как это делал, сразу как в инструкции не получилось, но потом нашел какую-то другую инструкцию и сделал.
CHG[SPACE]password[SPACE]IP:PORT,SAVE,SEND CHG[SPACE]password[SPACE]IP:PORT |
обязательно параметр порта указывать? или можно только IP
|
Цитата:
|
Коллеги, здравтствуйте! А мануала по смс новее, чем 12.20-r1 не выходило? Интересует работа с регистрами INPUT Modbus.
|
|
Коллеги, привет!
Подскажите пжлст, пытаемся добавить сервер на прибор (а также обновить прошивку). Если через сервер делаем обновление, то выдает ошибку: >|15:31:31|FWUPDATE=1; !|15:31:52|DO NOT REPLY Если через смс, то :WRONG FORMAT В чем может быть проблема? АвтоГРАФ GSM 0169498 AGTK-9,92 |
AlexM, номер прибора и прошивку хоть скажи
|
Добрый день! Есть ли возможность узнать номер симкарты, установленной в бортовой контроллер, через серверные команды?
|
lybitelll, нет прибор, модем и даже сама сим карта не знает о номере ничего , можно только при помощи команды отправить смс на свой мобильный
|
Запрос местоположения на указанный номер, например.
|
Цитата:
|
skier, message просто сообщение, а вот положение хз
|
Цитата:
|
далеко не всегда message отрабатывает
Добавлено через 3 минуты Цитата:
|
skier, У меня один раз не отработала, проверил через смс о состоянии входа
|
Кстати, в шапке устаревшая версия. Сейчас актуальная 12.36-r1.
Добавлено через 5 минут М.б., имелась ввиду команда CPTELNUMx ? |
КАК УЗНАТЬ НОМЕРА SIM-карт
Свежие приборы Нажмите для просмотра содержимого...
Постарше Нажмите для просмотра содержимого...
|
vdotsk, ну GET здесь не причем.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Коллеги, здравствуйте! Не могу настроить прибор через сервер/ СМС. АГ 25603, прибор исправен, данные передаёт, но не считывает команды из ATC файлов из папки /Conf/0025603 и по СМС (в СМС все сочетания команда + пароль проверил). Что ещё можно проверить/ протестировать без настройки по USB?
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 46 секунд Николай_НСК,и почему ваш дилер вам не помогает? или вы решили копеечку сэкономить на специалистах, а сами при этом не разбираетесь? |
plex, спасибо за информацию!
1. Цитата:
2. Цитата:
сервер и SMS бортового контроллера «АвтоГРАФ». Система SMS-команд и команд через сервер предназначена для установки и считывания различных параметров контроллера «АвтоГРАФ».... Данный документ применим ко всем бортовым контроллерам «АвтоГРАФ-GSM», «АвтоГРАФ- GSM+», «АвтоГРАФ-GSM/SL», «АвтоГРАФ-GSM/SL-2», «АвтоГРАФ-GSM/SL-3» и «АвтоГРАФ- GSM+WiFi», а также к бортовым контроллерам серии «АвтоГРАФ-WiFi» версии 3.0 и выше." Т.о. я действую в соответствии с мануалом. Цитата:
|
Цитата:
А ещё Ваш прибор отслужил свой срок службы. Оставили бы Вы дедушку в покое. :kurevo: |
Цитата:
|
Цитата:
|
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. А именно 2 прибора 207093* не отвечают не на одну команду с сервера, при этом приборы четко работают и передают данные. Также встречал приборы при подключении к которым IMEI=N\a. Через сервер тоже невозможно узнать. Приходит такой вот ответ: GIMEI; !|07:43:36|DO NOT REPLY GIMEI; !|14:39:49|REMOVED BY TIMEOUT ----------- :flag_of_truce: |
Цитата:
|
Помогите, пожалуйста, с решением вопроса.
Нужно отслеживать моточасы точно, аналоговый вход2 подключен и по нему идет подсчет. PERIODANALG=5 (минимально возможное значение). Все бы ничего, но вот сообщения пишутся каждые 5 сек, за сутки их набегает около 20тыс. Если ограничить период записи - теряется точность. Теперь важный вопрос: Как сделать так, чтобы период запись был пусть скажем 5 или 10мин (а может и того больше), но чтобы обязательно в прибор делалась запись в момент появления и пропадания питания на датчике 2? Цель добиться правильного подсчета и уменьшить количество сообщений. Добавлено через 2 минуты прибор АвтографGSM Добавлено через 1 минуту Подключен по схеме постоянного питания от аккумулятора Добавлено через 2 минуты Также играюсь с параметром ADAPTIVESENS, но при изменении значений не замечаю изменений. Расскажите подробней по этой команде (инструкцию читал) - это уже другой вопрос, касаемый отсеивания лишних координат в сообщения. |
Илья Красноярск, ну и сумбур в Вашей голове.
Начните с более подробного описания подключений. Затем Вы считаете не моточасы, а время работы двигателя. Это разные вещи. Мы рекомендуем использовать для этой цели подключение дискретного входа к датчику давления масла или использовать датчик оборотов, подключаемый к генератору. |
Phantom, в чем сумбур то? Вроде понятно все описали вопрос конкретный задал.
Я не спрашивал вас о разнице моточасов и как подключать, это я все понимаю. Вопрос о настройке прибора был. Подключение простейшее: "+" на аккум, "-" на массу, дискретный датчик (2 вход) на зажигание (вкл/выкл) - по нему и идет подсчет заведенного двигателя. Не спрашивайте почему так, так надо, но сути от этого не поменяется, хоть на давление его, хоть на тахо подключи - все одно. Вопрос в том, как заставить прибор записать данные в том момент, когда происходят изменения на входе, а не по периодическому расписанию в 5 секунд, как указано в предыдущем моем посте. Мне интервал в 5 секунд не нужен, т.к. сильно много сообщений пишется, это сделано вынужденно, потому как не могу заставить писать данные в момент изменений показаний на входе 2. Добавлено через 1 минуту П.С. время работы двигателя по вашему не есть моточасы? |
Илья Красноярск, вот из всего этого непонятно про какие такие 5 секунд идёт речь. Дискретные датчики не имеют периода записи, а запись осуществляется при изменении состояния.
Время работы двигателя однозначно не равно моточасам. |
Илья Красноярск, вы бы выложили atg или atc файл с актуальными настройками а то вы говорите о тех командах которые не имеют отношения в записи состоянии 6 входа.
|
Цитата:
Файлы выложить не могу, т.к. пользую через виалон. Но есть лог сообщений прибора: 50 19.11.2018 11:52:02 hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.47, adc1=0, adc2=0, pwr_ext=11.935, pwr_int=0, ain1=0, ain2=0, cpu_load=0.93, counter1_mode=0, counter2_mode=0, counter1=0, counter2=0, gpsant=3, I/O=e6f70c/0 51 19.11.2018 11:53:10 hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.47, navigation_system=GPS+Glonass, navigation_device=Internal, I/O=e6f72c/0 52 19.11.2018 11:53:11 adc1=0, adc2=11.842755, pwr_ext=13.475, pwr_int=0, ain1=0, ain2=505, cpu_load=1, counter1_mode=0, counter2_mode=0, counter1=0, counter2=0, I/O=eee32c/0 53 19.11.2018 11:53:15 hdop=30, mileage_day=0, mileage=480620.47, I/O=eef72c/0 54 19.11.2018 11:53:22 hdop=30, mileage_day=0, mileage=480620.47, I/O=eef72c/0 55 19.11.2018 11:53:44 hdop=30, mileage_day=0, mileage=480620.47, I/O=e6f70c/0 56 19.11.2018 11:55:45 hdop=1, mileage_day=0, mileage=480620.47, adc1=0, adc2=0.492471, pwr_ext=11.62, pwr_int=0, ain1=0, ain2=21, cpu_load=0.94, counter1_mode=0, counter2_mode=0, counter1=0, counter2=0, gpsant=4, navigation_system=GPS+Glonass, navigation_device=Internal, I/O=e6f70c/0 Сейчас период записи данных с аналог. входа (adc2) равен 300сек. Период отправки сообщений на сервер прибором - 300 сек. Из лога следует, что авто завелось в 11:53:11 (п. 52), а заглушено было в 11:55:45 (п. 56) Это все сообщения, отправленные прибором в этот промежуток времени. Но по факту, двигатель был заглушен через 30 сек после запуска, но эти события прибор не фиксирует. Вот в этом и вопрос, как заставить фиксировать??? По данным прибора получается, что двигатель работал полторы минуты, что неверно. Конечно, можно поставить период записи данных с аналог. входа 5 сек. (как раньше и было), но количество сообщений, отправляемых на сервер, просто огромно тогда. Добавлено через 7 минут Цитата:
Датчиков ни каких нет, есть только прибор. По аналог. входу 2 снимается напряжение и на основании этого делается вывод о заведенном двигателе или нет. а командой PERIODANALOG (через СМС) выставляется время записи показаний с этого входа |
Цитата:
Есть зависимость от степени износа аккумулятора, нагрузки подключенной в бортовую сеть, настройки реле-регулятора, а так же от периода записи аналоговых данных. Измените подключение и проблемы Ваши исчезнут сами собой. |
Phantom, а какая степень зависимости от аккума? у меня фильтр стоит в настройках, который считает если напряжение на входе 2 выше 6В, значит двигатель заведен, ниже - заглушен, он же показания не от аккума берет, а с провода зажигания, где напряжение либо 0-1В (заглушен), либо 10,5-13В (заведен), на этом проводе других показаний не бывает.
Вы ответьте конкретно на вопрос: Кроме периода записи по аналог. входу можно заставить прибор писать событие по этому входу в зависимости от напряжения или еще чего? Добавлено через 1 минуту По другому подключить возможности нет, машина на гарантии и другие вмешательства в проводку нежелательны. Добавлено через 29 секунд И про моточасы все же может поясните? |
Илья Красноярск, зачем вы используете ADC? вам нужно дискретный вход 6, при этом POROG2=300 установить, через замер напряжения неправильно контролировать наличие зажигания
Добавлено через 1 минуту Потому и не кусают (с) |
Цитата:
Сделайте так: Дискретный вход 6 будет срабатывать по Вашим условиям. Аналоговые данные писаться не будут. Цитата:
|
plex, Это уже интересней, спасибо. Скажите, пожалуйста, а по этой схеме как прибор будет учитывать данные, независимо от времени? Сразу по факту наступления события?
Правильно ли я понимаю, что мне достаточно будет перекинуть провод от контакта adc2 на вход 6 и установить POROG2=300 и все будет работать? На вопрос почему использую adc2 - ну так это установщики так ставят. А ведь на тот момент ни чего не понимал в этом, сказал им надо считать моточасы, вот они и подключили. Добавлено через 3 минуты Phantom, вот я и хочу свести данные, чтобы с ЭБУ были минимальные расхождения. А ЭБУ счатет так, двиг завелся - моточасы считаю, заглушен - не считаю. Но по сути ведь так все считают, а полезные или не полезные часы - это уже другая история. Мне важен сам факт времени работы двигателя, чтобы проводить техобслуживание через каждые 250 мч Добавлено через 2 минуты Phantom, подскажите, еще, пожалуйста, можно ли произвести настройку как у вас на скрине, но только через смс? У меня нет доступа прямогу к прибору, да и программы по настройке тоже нет |
Цитата:
Сейчас повсеместно устанавливаются СВН (счетчики времени наработки), а не счетчики моточасов, это разные вещи. |
Илья Красноярск, провод ADC2 и дискретный 6 один и тот же, коричневый в оригинальной колодке, различие только в программной обработке, тоесть подключение то правильное.
Будет покавать факт включения зажигания, если период усреднение 1 секунда. Именно поэтому просил лог с программы конфигуратора, чтобы понять правильно или нет настроен прибор. Скриншот с нужными настройками Дмитрий вам предоставил. |
Посмотрите, пожалуйста.
В настройках стоит так, т.е. так было изначально : MODEAD2=D ALEVEL2=1023 MODEANALOG=F POROG2=341 на команду GDIGI приходит ответ: WRONG FORMAT:GDIGI;; Что из этого изменить? |
PERIODUSR2=1; вообще там много чего может быть настроено не так, на скриншоте все что нужно нарисовано
|
PERIODUSR2=1
|
Илья Красноярск, INPFLAGS6 ещё нужно запросить
|
т.е. получается смс-ками не все смогу настроить, нужно к компу подключать?
|
GDIGI может не работать из за старой прошивки, скажите номер прибора и версию микропрограммы GVERSION
Добавлено через 53 секунды Цитата:
|
INPFLAGS2=0,0,0,0,A,0,0,0,0;
INPFLAGS6=0,0,0,0,A,0,0,0,0; Добавлено через 1 минуту прибор 301404, версия AGTK-10.68 Добавлено через 50 секунд пытался сделать обновление чере смс, прошло удачно и поставило эту версию ПО |
Илья Красноярск, вот
Нажмите для просмотра содержимого...
MODEAD1=A;
MODEAD2=D; MODEANALOG=F; PERIODUSR1=1; PERIODUSR2=1; ALEVEL1=1023; ALEVEL2=1023; POROG1=732; POROG2=447; PERIODANALOG=3600; В своём сообщении заменил скриншот на более правильный. |
Phantom, Подскажите, как высчитывается значение 447? И 732?
Это перевод аналога в цифру? |
Цитата:
|
732 примерно 7,2 вольта 1 аналогового входа и 5 дискретного
447 примерно 10.5 вольта 2 аналогового и 6 дискретного, все это есть в конфигураторе |
Phantom, сделал как вы описали, прописал все команды, в итоге записывается информация о том, что двиг завелся, но не записывается инфа, что он заглох. Вот лог сообщений от прибора.:
1 19.11.2018 15:17:10 56.0573416667, 92.9180483333 (14) hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.65, I/O=e6f70c/0 2 19.11.2018 15:17:22 --- text=PERIODSEND=120; 3 19.11.2018 15:18:07 56.0573466667, 92.9180433333 (14) counter5=0, counter6=2, hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.65, navigation_system=GPS+Glonass, navigation_device=Internal, I/O=e6f30c/0 4 19.11.2018 15:18:11 --- adc1=0, adc2=12.991854, pwr_ext=14.56, pwr_int=0, ain1=0, ain2=554, cpu_load=1, counter1_mode=0, counter2_mode=0, counter1=0, counter2=0, I/O=eee30c/0 5 19.11.2018 15:18:15 --- hdop=30, mileage_day=0, mileage=480620.65, I/O=eef72c/0 6 19.11.2018 15:18:22 --- hdop=30, mileage_day=0, mileage=480620.65, I/O=fef72c/0 7 19.11.2018 15:18:24 56.0574883333, 92.9182216667 (11) hdop=1, mileage_day=0, mileage=480620.655, navigation_system=GPS+Glonass, navigation_device=Internal, I/O=eef70c/0 8 19.11.2018 15:20:26 56.057145, 92.91815 (14) hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.695, I/O=e6f70c/0 9 19.11.2018 15:22:26 56.0572016667, 92.9180666667 (14) hdop=1, mileage_day=0.04, mileage=480620.7, I/O=e6f70c/0 По факту двигатель проработал 30 сек, но судя по логу он теперь считается заведенным и работает. Что еще посмотреть? Добавлено через 4 минуты Phantom, ain2=554 - это ведь и есть те самые "попугаи" которые отправляет прибор? |
Илья Красноярск, забудьте об аналоговом входе теперь. Вам нужен шестой дискретный вход.
|
Phantom, как тогда из ответов прибора понять, по каким данным считать вкл/выкл?
Добавлено через 1 минуту Т.Е. теперь нужно чтобы прибор отправлял еще какие-то данные, которых здесь нет? Так? И какие? Добавлено через 3 минуты Если я правильно понимаю, теперь нужно поиграться с командой COMPACT ? Добавлено через 1 минуту Сейчас на нее отклик такой: COMPACT=0,1,2,4,15,63; Добавлено через 2 минуты в инструкции не нашел, что означает значение - 63 |
Цитата:
Как это делать в Виалоне я не знаю. COMPACT трогать не надо!!! Это приведет к лавинному росту потока данных, от которого Вы хотели избавиться. |
Если я правильно понимаю, 1 и2 можно отключить, а включить надо 5. Верно?
|
Цитата:
|
Илья Красноярск, я думаю это в I/O зарыто
|
plex, я когда в COMPACT добавил 5, появились значания counter5=0, counter6=1, как мне кажется, что 1 в счетчике 6 указывает на вкл. зажигание
|
Цитата:
|
Цитата:
Таких значений у меня несколько идет в сообщениях. I/O=eee30c/0 - в момент, когда машина заводится I/O=eef72c/0 - когда машина только завелась, но может он быть связан с потерей спутников, надо разбираться I/O=eef70c/0 - когда машина только завелась, но может он быть связан с потерей спутников, надо разбираться (возникает через несколько секунд после предыдущего кода, но не всегда) I/O=e6f72c/0 - стабильно идет этот код, когда машина работает долго. I/O=e6f70c/0 - стабильно идет этот код, когда машина заглушена |
Илья Красноярск, на этом форуме Вам не помогут настроить Wialon. Попробуйте на форуме Gurtam задать вопросы.
Если будут вопросы по настройке контроллера, то задавайте. |
Подскажите по команде adaptivesens.
Если я правильно понял инструкцию, то задавая большее числовое значение - уменьшаем чувствительность к скачкам координат и наоборот соответственно, уменьшая число - увеличиваем чувствительность. Т.е. прибор должен отсеивать "паразитные координаты" во время стоянки и не записывать их. Правильно понимаю? Играл с этим параметром, но разницы не заметил вообще, машина стоит под открытым небом, помех нет, ловит 13-14 спутников, электрических наводок и отражений нет, данные отсылаются раз в минуту на сервер, естественно в этих данных обязательно присутствует координата, но она скачет и весьма существенно, при стоянке на одном месте, за несколько часов (3-5) может нарисовать трек на 5км. Куда копать? Какой алгоритм работы данной команды? Разве команда не должна усреднять координаты, сравнивая с последним значением, и если они в пределах допуска (по настройке чувствительности), то оставлять предыдущую координату? Настройку чувствительности менял от 50 до 170. |
Илья Красноярск, потому что не правильно поняли назначение этого параметра
Добавлено через 1 минуту Илья Красноярск, вам нужно не блок настроить а программу, а с этим вы не по адресу |
plex, программа настроена верно, она все это фильтрует и обрабатывает. Тут все нормально.
Хочу именно с сырыми данными разобраться. Как тогда понимать эту настройку. |
Цитата:
|
plex, Нее, ну так не серьезно. Параметр ведь есть, хочу разобраться. А иначе зачем он? Сотка раньше и стояла, но и другие значения то же, только толк какой от них? Может разработчики ответят.....
|
Илья Красноярск, назначение когда надо сделать очень детальный трек, например на сельхоз технике, при размещении антенны внутри салона даже смысла не имеет его трогать так как сильно лучше не сделать а хуже можно
У вас же вопрос про фильтрацию, у вас два варианта по оценке сигнала 1-7 и по зажиганию. |
SMS конфигурирование
1421662. На приборе уровень защиты 1. Отправленное СМС Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
|
vdstok, без пробела, это ошибка форматирования сообщения.
SK, спасибо. |
Цитата:
|