alexey 31.08.2011 11:37

увеличение количества датчиков
 
Здрасте! как увеличить количество температурнх датчиков 1-wire, автограф не более 8шт. предлагает),

Добавлено через 2 минуты
на один прибор. забыл добавить

bege 31.08.2011 11:53

а сколько надо?

alexey 31.08.2011 13:48

сколько можно, а вообще на объекте тридцать показаний надо снимать, при нынешнем раскладе надо 4 прибора ставить в одном месте

bege 31.08.2011 13:52

Может, вы не ту систему для этих целей пытаетесь использовать? :dontknow:

alexey 31.08.2011 14:02

у пожарников видел ставят при увеличении кол-ва датчиков доп приборчик какойто типа усилителя

Добавлено через 2 минуты
Цитата:

Сообщение от bege (Сообщение 14718)
Может, вы не ту систему для этих целей пытаетесь использовать? :dontknow:

почему же? поставили ваш прибор отлично работает

Добавлено через 3 минуты
просто наши рефы (их 15шт. по два отсека) не ездят, а стоят стационарно и все что связано с ТС (расход топлива , навигигация и т.п) отключено, работает показания tC и аварийные сигналы

AlexDoc 01.09.2011 08:37

alexey,
еще на дискретные входы можно повесить по 1 датчику производства ТК.
Я в тему плотно не вдавался, но +6 штук еще получится, думаю.

bege 01.09.2011 08:42

Датчики с выходом "периодический счетчик" можно навесить на входы 1-4.
Но это в сумме 12 датчиков, а не 30.

AlexDoc 01.09.2011 10:30

Цитата:

Сообщение от alexey (Сообщение 14717)
при нынешнем раскладе надо 4 прибора ставить в одном месте


Цитата:

Сообщение от bege (Сообщение 14751)
Датчики с выходом "периодический счетчик" можно навесить на входы 1-4.
Но это в сумме 12 датчиков

Нормально. Теперь хватит 2,5 АГ на объект :ha:

alexey 01.09.2011 11:51

согласен-)) все таки почему прибор может обрабатывать 8шт.(12) и все тут!?

bege 01.09.2011 11:54

Потому что так сделано

alexey 05.09.2011 19:14

Цитата:

Сообщение от bege (Сообщение 14767)
Потому что так сделано

спасибо , коротко и с душой, не пойму только, мозгов не хватает или просто зажрались люди

plex 05.09.2011 19:27

Цитата:

Сообщение от alexey (Сообщение 14939)
или просто зажрались люди

Просто вы первый кому нужно больше 8. На практике многим и одного датчика не надо.

SK 05.09.2011 19:51

Цитата:

Сообщение от alexey (Сообщение 14939)
Цитата:

Сообщение от bege (Сообщение 14767)
Потому что так сделано

спасибо , коротко и с душой, не пойму только, мозгов не хватает или просто зажрались люди

 

Alexey, а Вы, простите, в курсе, сколько работы и ресурсов влечет за собой увеличение количества датчиков ? Давайте рассмотрим вместе (это полезно будет почитать и другим участникам форума):

1. Дописать прошивку терминала
2. Ввести программно-аппаратные изменения в автоматические стенды-тестеры предпродажной подготовки
3. Создать дополнительные поля-записи под дополнительные показания температуры
4. Доработка программы-конфигуратора
5. Доработка программы-тестера (АвтоГРАФ-Контроль)
6. Доработка серверных и SMS-команд
7. Ввести обработчики на серверном ПО
8. Ввести обработчики в диспетчерском ПО + вывод графиков и т.п.
9. Ввести обработчики в модуль оповещения
10. Ввести обработчики в модуль отчетов
11. Ввести обработчики в COM-интерфейс (OLE)
12. Ввести изменения в аппаратный тестовый стенд сервисников

Возможно что-то еще упустил...

Это все время, деньги, з/п задействованных программеров и железячников, отвлечение от других доработок, допиливание и тестирование прошивки и всех программ и модулей, подготовка аппаратной части тестирующих стендов, изменение технологических циклов тестирования.

Не забываем, что в месяц с челябинского конвейера сходят несколько тысяч терминалов.

Мы готовы к доработкам, но к оправданным доработкам.
В данном случае мы должны будем, как минимум, окупить свои затраты на доработку, которые я описал выше... ну или хотя бы свести в ноль.

С учетом имеющейся востребованности количества 1-wire входов - по статистике в 99.999% хватает 2-х из 8-ми имеющихся, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что Ваш запрос - достаточно уникален и по сути Ваш проект и должен стать и причиной доработки и источником её окупаемости.

Теперь я задам Вам вопрос: какова Ваша потребность в устройствах с таким расширенным функционалом ?

Как видите - я объясняю достаточно подробно - что из чего берется и какова разница между "зажрались" и простейшей экономикой предприятия. Прошу внимательно отнестись к написанному выше.

С уважением.
 

SK 05.09.2011 20:04

alexey, теперь далее:
Практически любая проблема имеет несколько путей решения.
В Вашем случае, возможно решение с помощью внешнего аппаратного модуля, который будет собирать информацию с Ваших 30 (или более) датчиков температуры (причем не обязательно 1-wire) и передавать данные по одному из наших интерфейсов в контроллер, что позволит задействовать какой-либо уже имеющийся тип записи под Вашу задачу.
Далее, данную запись можно будет обработать через модуль отчетов или COM-интерфейс (OLE).
При этом, не потребуется доработка контроллера и сопутствующие неизбежные доработки (см. пост выше), которые из-за вышеописанного получатся весьма дорогостоящими.

Осталось разобраться с модулем опроса датчиков.

Рекомендую Вам обратиться к нашим дилерам и партнерам, которые занимаются производством массы специфических периферийных устройств к бортовым терминалам АвтоГРАФ:



ООО "Автомониторинг"
(г. Воронеж)
подразделение "Автосенсор"
http://www.avtosensor.ru/

394026 Воронеж, ул. Дружинников д.13 оф.206
E-mail:
mail@avtomonitoring.ru
mail@avtosensor.ru


Бесплатный многоканальный телефон 8-804-3333-063
Секретарь (473) 2-903-000
Бухгалтерия (473) 2-903-000
Продажа датчиков (950) 771-7552
Техническая поддержка (950) 771-7552
Разработка ПО и прошивок к датчикам (960) 101-00-06
Разработка датчиков (960) 101-00-06
Поддержка сайта (960) 136-9771

Как видите, вовсе не все так плохо... просто проблему можно и нужно решать
несколько иначе, чем вводить избыточные функции в достаточно крупносерийное
изделие.

alexey 13.09.2011 08:06

СПАСИБО!


Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot