Данияр 21.09.2016 19:15

Датчик aqua metro DFM8ECO
 
Здравствуйте подскажите пожалуйста соединение этой ДРТ с Автографом в монтаже и в конфиге заранее спасибо!
инструкция aqua http://www.vzo.com.ua/sites/default/...l_dfm-8eco.pdf

plex 21.09.2016 19:30

Данияр, настроить пару входов 1-2 или 3-4 в режим счётчика каждый, например 3 и 4, период записи счётчиков 3-4 установить 30 секунд. Общий подключить к чёрному проводу геркон подачи к синему геркон обратки к синебелому. Done!

Данияр 21.09.2016 19:56

plex,
Спасибо, завтра попробую:thumbup:

Данияр 22.09.2016 13:20

plex, Я все сделал так, как вы порекомендовали, не показывает :pardon:

Добавлено через 6 минут
plex,
На других машинах стоит aqua metro VZP8, там идет один сигнал подключен 1 -ходу. Все показывает, а здесь есть обратка. Наверное надо будет через 3 и 4 ходы через резистор кинут сигнал на 1 ход? как там показано в инструкций Аква?

plex 22.09.2016 14:56

Данияр, что именно не работает? Не показывает в клиентской программе? Не показывает в контроле, или геркон не замыкает

Данияр 22.09.2016 15:31

plex, не показывает в контроле и в диспетчерском

plex 22.09.2016 15:39

Данияр А в контроле на счётчик смотрите? Ну значит или вход не исправен или геркон или датчик не вращается

frdn 23.09.2016 06:47

Данияр, у вас сколько ДРТ стоит на 1 авто, обратка закольцована? Или стоит 2 ВЗП на подачу и на обратку?