Александр Зао 15.02.2018 06:21

Калибровка Датчика температуры 1-Wire «TK-TMP»
 
Если Вы используете Датчик температуры 1-Wire «TK-TMP» для контроля температуры при перевозке лекарственных препаратов, то согласно п. 64 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. N 646н"Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения", он должен быть откалиброван. Один наш конечный потребитель в г. Красноярске успешно откалибровал датчик в местном ЦСМ и стоило это ему всего 959 руб. 34 коп. Думаю, те, кому это нужно, смогут провести калибровку в своём региональном ЦСМ по цене, не сильно отличающейся от вышеназванной.

AKIT 15.02.2018 07:37

64. Оборудование, установленное внутри транспортного средства или в контейнере, используемое для контроля и поддержания температурного режима в процессе перевозки лекарственных препаратов, относящееся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений к средствам измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежит первичной поверке и (или) калибровке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке и (или) калибровке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Для общего развития чем поверка датчика отличается от калибровки?

Llirik81 15.02.2018 07:43

Цитата:

Сообщение от AKIT (Сообщение 176687)
чем поверка датчика отличается от калибровки?

Поверка - это сопоставление измеряемых величин реальным с целью сказать, что да - показывает верно с погрешностью хх%
а калибровка - это настройка на сопоставление типа 10В - это 15градусов, а 20 В - это 50 градусов.

Герман 15.02.2018 08:01

Датчик вообще не может быть перекалиброван. ЦСМ его только поверяет.

AKIT 15.02.2018 08:33

Судя по посту в Красноярском ЦСМ смогли успешно откалибровать

SK 15.02.2018 10:17

https://thecavepearlproject.org/2015...2-calibration/

https://www.tempalert.com/docs/defau...e.pdf?sfvrsn=0

SK 15.02.2018 10:18

Цитата:

Сообщение от AKIT (Сообщение 176694)
Судя по посту в Красноярском ЦСМ смогли успешно откалибровать

Технически датчик не имеет возможностей для калибровки. В нем ничего нельзя "подкрутить" или записать в него какие-нить "поправочные хрени".
Калибровка обычно производится в паре с каким-нить приемно-измерительным девайсом - в который и вводятся все поправки. Т.е. калибруется по сути не совсем датчик, а измерительная система. Типа.

https://www.maximintegrated.com/en/s...18b20-faq.html

SK 15.02.2018 10:30

Цитата:

Сообщение от AKIT (Сообщение 176694)
Судя по посту в Красноярском ЦСМ смогли успешно откалибровать

В России возможны и не такие чудеса )))
А что делать ?
Если дилеры будут делать всё исключительно честно - будут всегда проигрывать конкурентам... ((((((((((( Се ля ви (((

AKIT 15.02.2018 12:26

Александр Зао, а можно тут выложить свидетельство о калибровки? Может нам удастся и в нашем ЦСМ по образцу получить

Николай_НСК 18.05.2018 10:21

Датчик ТК ТМP калибровал в новосибирском ЦСМ. Выдают сертификат калибровки в котором по указанному количеству точек калибровки приводят значения "температура эталона - показания датчика". Теоретически под нужны связанные с 646Н такое решение подходит. Практически до первых приветов от РЗН.