Аналоговые датчики температуры
 
Возник вопрос: как настроить аналоговые датчики температуры рефрежератора в ПО Автограф? Датчик выдает напряжение от 1,5 до 0.1 вольта, если настраивать как топливо - то игнорируются значения температуры ниже 0, как его вывести на график в адекватном виде в градусах - не понял.

ФОРУМ ТК 18.08.2015 15:52

Цитата:

Сообщение от Юрий7621 (Сообщение 112905)
Датчик выдает напряжение от 1,5 до 0.1 вольта

Аналоговые входы прибора не предназначены для измерения напряжения таких маленьких величин. Вам необходимо усилить это напряжение в 5-6 раз.

Юрий7621 18.08.2015 15:59

Цитата:

Сообщение от rukav (Сообщение 112906)
Цитата:

Сообщение от Юрий7621 (Сообщение 112905)
Датчик выдает напряжение от 1,5 до 0.1 вольта

Аналоговые входы прибора не предназначены для измерения напряжения таких маленьких величин. Вам необходимо усилить это напряжение в 5-6 раз.

первый аналоговый вход нормально все измеряет, если подключить к примеру на Виалон - там все нормально показывает, но нужно в родном софте!
Вопрос стоит как его настроить и вывести в каком то вменяемом для отображения виде?

ФОРУМ ТК 18.08.2015 16:06

Цитата:

Сообщение от Юрий7621 (Сообщение 112907)
первый аналоговый вход нормально все измеряет

Смотря какую точность вы хотите получить. Я исходил из того, что обычно в рефе нужно ловить температуру ну не хуже 1 градуса. А при входном диапазоне 0...10В на первом аналоговом входе... пытаться ловить 0,1В...
Ну если вас устраивает, то замечательно.
Осталось выяснить версию родного софта..

Юрий7621 18.08.2015 16:34

Программа автограф версии 3.5.0
по точности показаний там ВСЕ НОРМАЛЬНО, значения в АЦП и на 1 градус получается больше 1 АЦП. Кто-то в бак МАН ставит Дут 5 вольт при том что там 800 с лишним литров - тут нужна гораздо большая точность к примеру!

Вопрос остается открыт - как вывести температуру по аналоговому входу на графики с отрицательными значениями по таблице тарировки

SK 18.08.2015 18:06

Цитата:

Сообщение от Юрий7621 (Сообщение 112910)
по точности показаний там ВСЕ НОРМАЛЬНО, значения в АЦП и на 1 градус получается больше 1 АЦП. Кто-то в бак МАН ставит Дут 5 вольт при том что там 800 с лишним литров - тут нужна гораздо большая точность к примеру!

Вы не поняли... АЦП-то покажет на 1 градус все 100 единиц АЦП, но... из-за того, что на 1 градус приходится всего 0.1 вольта к примеру, АЦП конечно честно оцифрует то, что будет, но надеяться, что такая стабильность напряжения будет - неправильно. Это как точность в десятимиллионные доли градуса с GPS-приемника: он вроде их и показывает, но в реалии-то мы понимаем, что эта якобы миллиметровая точность - фейк, в лучшем случае точность будет десятки сантиметров в реальности. Хотя эти доли с приемника поступают, ага...

Юрий7621 18.08.2015 19:26

Цитата:

Сообщение от SK (Сообщение 112912)
Цитата:

Сообщение от Юрий7621 (Сообщение 112910)
по точности показаний там ВСЕ НОРМАЛЬНО, значения в АЦП и на 1 градус получается больше 1 АЦП. Кто-то в бак МАН ставит Дут 5 вольт при том что там 800 с лишним литров - тут нужна гораздо большая точность к примеру!

Вы не поняли... АЦП-то покажет на 1 градус все 100 единиц АЦП, но... из-за того, что на 1 градус приходится всего 0.1 вольта к примеру, АЦП конечно честно оцифрует то, что будет, но надеяться, что такая стабильность напряжения будет - неправильно. Это как точность в десятимиллионные доли градуса с GPS-приемника: он вроде их и показывает, но в реалии-то мы понимаем, что эта якобы миллиметровая точность - фейк, в лучшем случае точность будет десятки сантиметров в реальности. Хотя эти доли с приемника поступают, ага...

Я опровегну что что-то там не стабильно будет, я уже писал ВСЕ ТАМ НОРМАЛЬНО АБСОЛЮТНО
вот к примеру картинка такой же машины с таким же датчиком и автографом с другого софта, включился холодильник, температура пошла вниз, потом включается автоматически когда нужно и температура падает. там не нужна точность до сотых долей градуса, 1-3 градуса температура сама по себе может отличатся между передней и задней частью рефрежератора.


Вопрос состоит в том можно ли этот датчик таким же образом вывести в программе автограф????

SK 18.08.2015 19:43

Цитата:

Сообщение от Юрий7621 (Сообщение 112914)
Вопрос состоит в том можно ли этот датчик таким же образом вывести в программе автограф????

Конечно. Только тарировать надо. Там линейная зависимость температуры от напряжения (это бывает далеко не всегда) ?

Юрий7621 18.08.2015 20:00

В датчике зависимость линейная
по поводу тарировки - если выводить как датчик топлива, то получается литры вместо градусов и нет отрицательной температуры и как объяснить клиенту что топливо это температура и не показывается то что ниже нуля.

Если сделать можно, как-то вывести напишите как это сделать, объясните бестолковому:starikan: в тарировку бака вбиваешь минуса, все что меньше 0 он не показывает

SK 19.08.2015 04:09

Юрий7621, у Вас какая версия ПО ?

Юрий7621 19.08.2015 07:39

Цитата:

Сообщение от SK (Сообщение 112917)
Юрий7621, у Вас какая версия ПО ?

Автограф версии 3.5.0

plex 19.08.2015 07:42

Юрий7621, это легко реализовать в АвтоГРАФе NET тоесть пятой версии

Николай_НСК 09.08.2017 05:00

Здравствуйте! Коллеги, пожалуйста, поделитесь опытом - термопреобразователь сопротивления можно подключить к аналоговому входу? От -30 до +30 термопреобразователь меняет сопротивление от 70 до 130 Ом. Спасибо!

Phantom 09.08.2017 05:26

Николай_НСК, как индикатор температуры. И источник напряжения придется "городить" внешний.
Проще воспользоваться DS18B20. IMHO.

Николай_НСК 09.08.2017 05:49

Спасибо за информацию! Есть установка использовать средства измерения утверждённого типа, поэтому 18B20 не подходят. Я согласен, что проще.
Появилась мысль, что можно на основе термосопротивления сделать потенциометр и снимать уже напряжение с датчика.

Phantom 09.08.2017 06:05

Цитата:

Сообщение от Николай_НСК (Сообщение 164921)
Спасибо за информацию! Есть установка использовать средства измерения утверждённого типа, поэтому 18B20 не подходят. Я согласен, что проще.
Появилась мысль, что можно на основе термосопротивления сделать потенциометр и снимать уже напряжение с датчика.

Ваш вариант никогда не станет средством измерения!
Датчик у Вас PT100 (судя по исходным данным). Отсюда:
1. Простым способом Вы не обеспечите динамику.
2. Стоимость комплектующих для обеспечения точности Вас неприятно удивит.

Николай_НСК 09.08.2017 06:46

Спасибо, коллега! Я был бы рад, если бы темп. датчики АГ были СИ ) Кручусь, как могу.

plex 09.08.2017 06:49

Цитата:

Сообщение от Николай_НСК (Сообщение 164926)
АГ были СИ

так 18B20 СИ

Николай_НСК 09.08.2017 06:50

Верно, изготовленные в период действия свидетельства об утверждении типа измерения.