Антон Трач Сергеевич 23.03.2017 08:14

Управление насосом АТЗ при помощи AGFC
 
Здравствуйте! Есть прибор AGFC установленный на бензовозе, помогите организовать схему подключения насоса либо клапана для осуществления автоматизации раздачи топлива при помощи AGFC и магнитных карт.

Добавлено через 8 минут
согласно мануалу на выходах 1 и 2 AGFC максимальный ток управления составляет 120 ма, в среднем потребление обыкновенного реле составляет 120-140ма, как лучше осуществить силовую часть для подключения клапана управления заправкой?

Добавлено через 9 минут
и еще вопрос, не будет ли пульсаций на выходах 1 и 2 ? требуется стабильное включение клапана в начале заправки и отключение клапана в конце заправки

Phantom 23.03.2017 08:17

Цитата:

Сообщение от Антон Трач Сергеевич (Сообщение 155791)
согласно мануалу на выходах 1 и 2 AGFC максимальный ток управления составляет 120 ма, в среднем потребление обыкновенного реле составляет 120-140ма, как лучше осуществить силовую часть для подключения клапана управления заправкой?

Через промежуточное реле например твердотельное. Для примера или вот.

glonass 19.06.2017 08:29

Добрый день.
Схемы подключения оборудования может кто-нибудь предоставить?