RS-485
Подскажите, где что неправильно.
Смотрю трафик по 485, когда ни одна галочка не стоит ни на приборах ни в modbus - все адреса FF, идет откуда-то странный трафик 31 76 32 06 00 D7 31 B7 32 06 00 18 это что за пакеты? Пакеты LLS OmniComm я увидел, когда включил прием с датчиков LLS - но среди них опять таки влезают эти странные пакеты данных. 31 01 06 6C - нормально 31 76 32 06 00 D7 - странно 31 02 06 39 - нормально 31 76 32 06 00 D7 - странно 31 B7 32 06 00 18 - странно 31 03 06 A4 - нормально 31 95 32 06 00 D0 - странно Или есть какой-то еще протокол в системе, который всегда живет? И почему-то не увидел modbus-пакетов, когда попытался включить обмен по mod-bus-протоколу, в данном случае самое устройство выступает как опрашивающее, или как принимающее? |
Это наши технические пакеты.
|
а по modbus что скажете? ваше устройство находится в режиме слушания или должно опрашивать внешние регистры?
|
По MODBUS устройство выступает мастером, опрашивая внешние датчики. Если опроса нет - значит, что-то не настроено. Надо уже смотреть настройки (.atg или .atc файлы).
|
вот что вижу в консоле при прописывании 3х датчиков уровня modbus
31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31 пакетов modbus не наблюдаю Добавлено через 48 секунд и не могу понять, как пристегнуть файл |
shurakrkn, на любой файло обменник
|
|
Цитата:
И период записи датчиков 0. Установите ненулевой период записи датчиков, корректный адрес устройства, и всё будет работать. |
да, увидел, теперь идут пакеты, а еще как нибудь задается адрес устройства, или всегда 1?
Добавлено через 2 минуты а, понял addr в настройках это и есть адрес устройства Добавлено через 3 минуты еще вопрос, никак не регулируется таймаут между пакетами данных? что-то смотрю идут плотную друг к другу Добавлено через 4 минуты И почему нет таймаута на ожидания ответа по modbus. Что-то вообще непонятен принцип тайминга пакетов modbus |
Цитата:
|