Подключение БК Автограф к внешнему оборудованию через Modbus
 
Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите с решением задачи.
Исходные данные:
1) Автограф серии 143хххх, прошивка 12.74
2) Уровнемер ПМП-201Е (НПП Сенсор) + преобразователь сигналов LIN-RS485 с поддержкой Modbus RTU.
3) Диспетчерское ПО версии 4.0.6
Требуется подключить всё это через Modbus RTU, получить сигналы уровня емкости, температуры и др. (всего порядка 60 параметров) и отравить на сервер.
Может был у кого-нибудь опыт подобной операции с Автографом?
Есть несколько интересующих вопросов по данной теме:
1. Автограф в режим Master переходит автоматически или его нужно настраивать?
2. При настройке параметров сигналов Modbus в GSMconf обязательно ли выбирать сигналы по типу (температура, уровень), или можно все необходимые сигналы настроить через вкладку "RS485 Modbus Произвольные параметры"?
3. Поддерживает ли ПО версии 4.0.6 обработку сигналов Modbus или необходимо настраивать показания уровня жидкости как LLS?
4. Уровнемер работает по собственному протоколу СЕНС. За сбор сигналов и их преобразование отвечает внешний преобразователь LIN-RS485. Работает ли автограф с внешними преобразователями Modbus и какие есть тонкости их сопряжения?
Уровнемера в наличии пока нет. Поэтому попробовал подключить Автограф к преобразователю частоты (ПЧ) ABB ACS310 с встроенным протоколом Modbus RTU, но шина RS485 у него своя (Fieldbus). Параметры адресации, скорости, четности и стоповые биты настроил одинаково в соответствии с настройками ПЧ. Попытался вытащить из ПЧ через регистры состояние привода и температуру привода. Попытка оказалась неуспешной. Возникает вопрос: Автограф имеет возможность работать с подобными устройствами?
Заранее благодарен за все ответы.

vdotsk 19.06.2020 01:28

Цитата:

Сообщение от KDV (Сообщение 199068)
3) Диспетчерское ПО версии 4.0.6

Зачем? Официально не поддерживается.

plex 19.06.2020 04:46

Даже не пытайтесь в 4.0.6 что-то вытащить из MODBUS

plex 19.06.2020 05:22

Цитата:

Сообщение от KDV (Сообщение 199068)
1. Автограф в режим Master переходит автоматически или его нужно настраивать?

сразу мастер

Цитата:

Сообщение от KDV (Сообщение 199068)
2. При настройке параметров сигналов Modbus в GSMconf обязательно ли выбирать сигналы по типу (температура, уровень), или можно все необходимые сигналы настроить через вкладку "RS485 Modbus Произвольные параметры"?

температура и уровень имеют кучу ограничений, лучше в произвольные

Цитата:

Сообщение от KDV (Сообщение 199068)
Поддерживает ли ПО версии 4.0.6 обработку сигналов Modbus или необходимо настраивать показания уровня жидкости как LLS

только уровни, но там есть ограничения,они не должные пересекаться с записями с ДУТ, максимум 2 байта сможете считать, а посему переходите на 7 версию

Цитата:

Сообщение от KDV (Сообщение 199068)
Уровнемер работает по собственному протоколу СЕНС. За сбор сигналов и их преобразование отвечает внешний преобразователь LIN-RS485. Работает ли автограф с внешними преобразователями Modbus и какие есть тонкости их сопряжения?

АвтоГРАФ работает с MODBUS RTU а все остальные вопросы к производителю ответного оборудования

Цитата:

Сообщение от KDV (Сообщение 199068)
Автограф имеет возможность работать с подобными устройствами?

АвтоГРАФ имеет возможность рабоать с MODBUS RTU настроить и считать, если не получилось - смотрите либо настройки ответной части или сниферить шину

KDV 19.06.2020 10:25

Цитата:

Сообщение от plex (Сообщение 199073)
только уровни, но там есть ограничения,они не должные пересекаться с записями с ДУТ, максимум 2 байта сможете считать, а посему переходите на 7 версию

Т.е. подключить и настроить уровень (2 байта) через Modbus, а в диспетчерском ПО задать объект как LLS? Или в настройках GSMConf необходимо выбирать один из свободных датчиков LLS, устанавливая соответствующий адрес?

Ilya_Kruglikov 22.06.2020 05:34

У нас на АЗС установлены такие датчики. Без доп. оборудования не получилось получать с них показания. Сейчас идут данные с датчиков, пользуемся Автограф 5. Если интересно, могу в личку номер человека скинуть

KDV 22.06.2020 06:48

Цитата:

Сообщение от Ilya_Kruglikov (Сообщение 199109)
У нас на АЗС установлены такие датчики. Без доп. оборудования не получилось получать с них показания. Сейчас идут данные с датчиков, пользуемся Автограф 5. Если интересно, могу в личку номер человека скинуть

Был очень признателен

Ilya_Kruglikov 22.06.2020 07:20

Цитата:

Сообщение от KDV (Сообщение 199117)
Цитата:

Сообщение от Ilya_Kruglikov (Сообщение 199109)
У нас на АЗС установлены такие датчики. Без доп. оборудования не получилось получать с них показания. Сейчас идут данные с датчиков, пользуемся Автограф 5. Если интересно, могу в личку номер человека скинуть

Был очень признателен