Данил 10.09.2018 08:48

PnP расходомер и БК Автограф
 
Добрый день!
У нас в парке техника появилась с расходомерами, работающими (как сказали наши инженеры) по схеме PnP.
Производитель вот этот.
Отправил им запрос на документацию, но пока молчание.
Может у кого есть опыт подключения таких расходомеров к Автограф? работает?

SK 10.09.2018 09:28


SK 10.09.2018 09:43


SK 10.09.2018 09:46

Судя по методу проверки: замыкайте обычной скрепкой контакты 2 o'clock (Ground) и 6 o'clock (Signal) и на каждое такое замыкание счетчик общего объема должен увеличивать свое значение на 1 или более - это обычный импульсный выход. Значит, будет работать и с АвтоГРАФом.

SK 10.09.2018 09:49

Цитата:

Сообщение от Данил (Сообщение 184893)
работающими (как сказали наши инженеры) по схеме PnP

PnP - это включай-и-работай. Естественно, что если брать всё от одного производителя, то оно будет работать как PnP.
Берешь кабель от расходомера - включаешь в рэйвеновский комп в разъем предназначенный для расходомера и всё - вот и типа "PnP".

SK 10.09.2018 09:50

Картинка взята отсюда: http://www.aces.edu/anr/precisionag/...tionManual.pdf
Стр. 188

SK 10.09.2018 09:52

Вдогонку: https://ravenprecision.com/products/...ls/flow-meters

Phantom 10.09.2018 10:01

SK, скорее имеется ввиду выход с транзистором PNP и тогда надо просто использовать подключение к входам 7 и (или) 8.

plex 10.09.2018 10:13

Phantom, а 5 вольт хватит?

Phantom 10.09.2018 10:31

Цитата:

Сообщение от plex (Сообщение 184907)
а 5 вольт хватит?

проверил. действительно тока не хватает :(