Evro_777 07.05.2018 07:09

sd карта
 
Добрый день! присутствует вопрос есть определенное количество приборов они работают и записывают данные в блок (связи там нет) Приобрел сд карты (на 1 гигобайт) для большего хранения потому что блоки работают на постоянку и перезаписываются, внутреннего хранилища хватает на 2-3 недели дальше перезаписывает где выставить настройку в конфигураторе чтобы данные писались на sd карту. И да я в курсе что блок пишет чуть ли не 90 суток записи, НО по факту пишет гораздо меньше
P.S.: я долго ржал когда узнал что внутренняя память блока ВСЕГО 4 мегабайта блок стоит 10 к практически, а флешку за 150 р хотяб на гиг встроить не могут ппц....
P.S.S.: Вопрос только про те приборы которые имеют слот под sd карту

vdotsk 07.05.2018 07:14

Цитата:

Сообщение от Evro_777 (Сообщение 179617)
я долго ржал

Может лучше почитать мануал и выставить настройки записи, позволяющие хранить данные за период три месяца и более?

bege 07.05.2018 07:21

SD карта - ненадёжное хранилище, запись бинарных данных на неё не предусмотрена.

Evro_777 07.05.2018 07:37

Цитата:

Сообщение от bege (Сообщение 179621)
SD карта - ненадёжное хранилище, запись бинарных данных на неё не предусмотрена.

эммм.. а это тогда что значит

vdotsk 07.05.2018 07:52

Evro_777, вы не отличаете текстовые файлы от файлов бинарных данных?

Evro_777 07.05.2018 07:56

Где выставить настройку записи больше 3 месяцев?? я уже весь мануал обгладал и конфиг последний

vdotsk 07.05.2018 07:57

Цитата:

Сообщение от Evro_777 (Сообщение 179624)
я уже весь мануал обгладал

Нужно начать с простого. С периодов записи...

Герман 07.05.2018 08:02

Evro_777, для понимания Вашей задачи сообщите, пожалуйста, какие данные вы передаете на сервер и с какими периодами

Evro_777 07.05.2018 08:11

Цитата:

Сообщение от vdotsk (Сообщение 179625)
Цитата:

Сообщение от Evro_777 (Сообщение 179624)
я уже весь мануал обгладал

Нужно начать с простого. С периодов записи...

интервал записи или что можно конкретно что то сказать?

Добавлено через 5 минут
Цитата:

Сообщение от Герман (Сообщение 179628)
Evro_777, для понимания Вашей задачи сообщите, пожалуйста, какие данные вы передаете на сервер и с какими периодами

интересует расход топлива lls данные с датчика 1 и gps координаты
lls 10с датчик 1 10с gps 5 секунд ставишь больше появляются не больше полеты на грузовой что не допустимо

Герман 07.05.2018 09:05

Советую использовать адаптивный режим записи для координат через 5 метров. Датчик 1, видимо это зажигание, вообще не писать как счетчик, т.к. он все равно во всех записях прописывается.
Еще можно адаптивный режим записи LLS пробовать - интервал 0.5% от полной шкалы - если шкала 1024 деления, то соотв. 5 АЦП адаптив.
Какой период передачи на сервер?

plex 07.05.2018 09:15

Чтоб понять что там лишнее надо или бин или конфиг, не увидел его

Evro_777 07.05.2018 09:42

Цитата:

Сообщение от Герман (Сообщение 179635)
Советую использовать адаптивный режим записи для координат через 5 метров. Датчик 1, видимо это зажигание, вообще не писать как счетчик, т.к. он все равно во всех записях прописывается.
Еще можно адаптивный режим записи LLS пробовать - интервал 0.5% от полной шкалы - если шкала 1024 деления, то соотв. 5 АЦП адаптив.
Какой период передачи на сервер?

датчик 1 подключен датчик моточасов (не зажигание) avto Sensor,его отключить не получится, Вход 1,2 (10 сек) оба прописываются одним временем если убрать время он записывать вообще не будет проверял уже( LLS минимально ставится 10 (10-3600 секунд) Запись стоит адаптивная на всех так как она рекомендованная. С отправкой на сервер 5 секунд для колесной которая передвигается где есть связь.Проблема с тяжёлой она находится там где связи нет и работает в 3 смены практически не глушится только для т.о. и дозаправки. Блок при снятии и удалении данных пишет 87 суток а по факту начинает перезаписываться после 2-3 недель такой работы. Техника разбросана по большой территории и задолбался мотаться данные снимать по кругу. А стандартной памяти 4 мегабайта не хватает когда связывался по телефону с тех поддержкой сказали что поможет флеш карта теперь выясняется что нет( Теперь по ходу надо задуматься о смене оборудования блоков около 200 штук на этом обьекте( либо кататься кругами снова и снова..:wallbash:

Герман 07.05.2018 09:57

1. Датчик моточасов выдает дискретные сигналы - работает двигатель или нет.
Режим работы входов 1 и 2 - обычный, период записи 0. Записи делаются при изменении состояния входа.
2. Период отправки на сервер рекомендую ставить не менее 60 сек. Лучше 120 в вашем случае. Дело в том, что при каждой отправке принудительно делается запись координат, и адаптив по координатной записи по сути не работает при 5 сек периоде передачи.
3. С адаптивом по топливу можно только для ModBus датчиков играться, тут советую оставить как есть - 10 сек.

plex 07.05.2018 10:01

Evro_777, отправку на сервер раз в 300 секунд если стоит задача максимумальной продолжительности записи

Добавлено через 1 минуту
Evro_777, 87 пишет примерно может больше может меньше все дело в адаптивном режиме записи

Добавлено через 55 секунд
Evro_777, 10 секунд LLS ИМХО часто 30-60 достаточно иногда и 120

Globus 07.05.2018 11:05

Цитата:

Сообщение от Evro_777 (Сообщение 179638)
Теперь по ходу надо задуматься о смене оборудования блоков около 200 штук на этом обьекте( либо кататься кругами снова и снова..:wallbash:

ИМХО, надо было задумываться чуть раньше,
когда поручали ставить блоки специалистам, обучающимся "на ходу по форуму" ...
Evro_777, вашей вины конечно нет, что начальство решило сэкономить на внедрении.
Но "все имеет свою цену" !