ПО АвтоГРАФ: диспетчер не видит данных с сервера
День добрый!
Первый раз сталкиваюсь с данной программой, все настроил, но проблема в том, что диспетчер не видит данных с сервера. Начинает прием, "нет новых данных", заканчивает прием. Сервер работает, данные с датчиков получает, диспетчерская (клиент), которая на самом сервере поставил (соотв. указал в настройках папку) данные получает. Фаервол не стоит на сервере... Что еще может быть? Такое впечатление, что просто отбивает подключения... Может нужны пароли какие для доступа к серверу АвтоГРАФ? |
1. О "все настроил" - поподробнее и по пунктам.
2. Пишите название проблемы в заголовке темы, а не в комментах к ней - так и пишите - "диспетчер не видит данных с сервера". смысл потом искать среди 100 тем с названием "ПО АвтоГРАФ" и раличающихся комментами... |
Настроил:
датчики стоят, данные приходят на сервер (соотв. с ключом все ОК). На клиентах создал список ТС, поставил получать данные онлайн, поставил галочку оперативная группа. В настройках не трогал ничего кроме вкладки "сервер": клиент (диспетчер) на сервере видит данные (в настройках указана папка на диске) клиент (диспетчер) на пользовательской машине - указал IP (либо имя сервера, разницы нет) - не видит |
Denn321, сервер свой ?
|
Ключевые файлы от этих машин размещены в папке DBF ?
|
Цитата:
|
Цитата:
Сдается мне, что в диспетчерском ПО ключиков от машин нет. |
Извиняюсь, вчера не попал за комп...
В папке DBF файлики .atg лежат, сервер свой. Единственное, когда программировали датчики, прописали не тот IP, соответственно файлики сгенерировались, закинули их в папки DBF (сервер и клиент соответственно назначению), потом датчики я смс командой перевел на правильный IP, в файлике вручную переправил (хотя важно ли?), может кроме IP еще чего подправить надо? |
IP сервера в ATG-файликах носит чисто информационный характер для дитспетчерского ПО.
Теперь проверьте свои файерволлы, прокси и антивирусы с функциями интернет-секьюрити. Чтобы были открыты соответствующие порты. Проверьте настройки сервера в диспетчерском ПО - порт для приборов и для диспетчерсокого ПО - отличается. |
Про IP так и думал.
Антивирус контролирует выбранные порты, диспетчерского там нет. Диспетчер и сервер в одном домене, в сетке предприятия, и связываются по локалке, не через интернет. Пробовал вообще антивирь убрать на сервере - без изменений. С правами доступа настраивать ничего не надо? |