Зависание автографа
Здравствуйте, этим летом мы установили вторую партию автографов, в количестве 300 штук, 137ххх,138ххх и 142ххх, так вот, они зависают, у меня уже с десяток случаев зависания, есть ли решение данной проблемы, мне не интересно 300 автографов перезагружать постоянно, все они на удаленном расстоянии от меня!!!:sos:
|
NickolaDed, что значит "зависают"? Как это проявляется и как это диагностировано?
|
Значит, после монтажа оборудования я просмотрел транспорт и заметил что от некоторого транспорта нет данных, они не выходили на связь или по неведомой мне причине перестали их слать, когда я выехал на место дислокации объектов, то увидел, что часть автографов находиться в непонятном мне состоянии. опишу более подробно: Питание на него подаеться в норме (12 В), однако индикация была не обычная, даже в инструкции по световой индикации такого случая небыло описано, зеленая и оранжевая лампочка не горели. а красная горела, но горела в пол силы, тускло. Выткнул питание, подождал пару секунд включил, и все заработало, сейчас у меня еще несколько объектов не шлют данные, я больше чем уверен, что таже история.
|
NickolaDed, вот так и надо описывать неисправность.
Прибор который находится в таком состоянии неисправен! Его необходимо демонтировать и с соответствующим описанием отправить в СЦ. При том неисправность должна быть однозначно описана, а не "подозрение", что "зависает". |
Хотелось бы сразу оговорить один момент, я могу снять пяток автографов и отправить вам, конечно только через наших поставщиков, но я не могу снять все автографы, я вынужден буду перезагружать их потому, что не могу оставить объекты без контроля. Скажите мне сколько вам нужно автографов, какая информация, может быть логи или прочая ерунда. И я их передам нашему поставщику, а там вы с ним разберетесь.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Надо подробно описать, что было во время обнаружения неисправности (индикация и т.п.). Все остальное прибор про себя знает. :)
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Ясно, в какой форме писать акт?
|
Была такая же ситуация с одним прибором с месяц назад. Решилась таким же способом - перезагрузкой. Индикация такая же была. Пока ездит, тьфу,тьфу,тьфу...
|
Цитата:
Говорю сразу отправлять в СЦ приборы "подозрительные" не надо. Если неисправность воспроизвести не удастся, то приборы уйдут назад с пометкой "Исправен" и это уже будет стоить денег. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Поделитесь секретом, от чего возникает данная ситуация.
Добавлено через 20 минут Задам вопрос по другому, какие автографы могут иметь данную неисправность, назовите диапазон ID номеров |
Цитата:
|
Цитата:
serg, каждый ест свой хлеб. :biggr: |
Устроим небольшой опрос!
На каких транспортных средствах стоят "зависающие" приборы? Интересует "зависание" описанное выше. При описании уточните марку ТС, напряжение борта и как осуществлено подключение. |
Phantom, как показывает практика, статистику увы мы не увидим. Т.к. начнут выплывать некоторые не удобные вопросы по установке, настройке, состоянию техники и тому подобному, ты же сам все прекрасно видишь, каков реальный процент гарантийного и не гарантийного ремонта и с чем он связан...
:bayan: |
А по моему - речь о своем хлебе тут не уместна! налицо вымогательство. "мы знаем - а вам незачем." ПРОСТИТЕ - я же могу повторить причину зависания, и если он зависнет - то с чистой совестью отправить его вам, а если не зависнет... то жить спокойно дальше, а не тупо катать прибор в челябинск и платить за это 300+500+300=1100р - поправьте, если ошибся....
|
yohnus, такой эффект можно вызвать при передергивании питания, там где установлены керамические резонаторы (при их неисправности).
Если сможете повторить "зависание", то можете смело отправлять в Челябинск. Во всех остальных случаях разбирайтесь с питанием прибора. Напряжение питания при запуске двигателя не должно опускаться ниже номинального, либо должно отключаться, до его нормализации. :pirate: Ставьте "Монитор питания" и будет Вам счастье. P.S. А катать приборы и в самом деле не надо - работы и так хватает. Могу сказать, что гарантийные ремонты на сегодняшний день не превышают 3-5%. Матерый саботаж тоже небольшой 1-2%. Остальное приходит в СЦ(ы) "по недосмотру" и уж простите разгильдяйству установщиков. На вопросы я ответил. Теперь жду ответа на поставленный мной вопрос: "На каких транспортных средствах стоят "зависающие" приборы? Интересует "зависание" описанное выше. При описании уточните марку ТС, напряжение борта и как осуществлено подключение." |
Единожды зависший прибор стоит на Газели(маршрутка - старенькая, дряхленькая) ездит она очень много и каждый день. Стоит прибор уже месяца 3, и где то с месяц назад он завис. Причём что до этого, что после всё было и есть нормально. При подключении плюс по старинке брали с аварийки, а минус с корпуса.
Вот вам первый пример для статистики. |
Пару приборов зависших стоит на Santafe и на Tucson питание 12 вольт, причем на первом завис первый раз, поеду перезагружать, а на втором повторное зависание, также вынужден выезжать к его месту дислокации за 300 км.
Далее идут трактора ХТЗ, МТЗ питание 24 вольта, по пару автографов на каждом, питание береться на прямую с аккумулятора, Не для статистики, так же у меня еще с десяток КамАЗов и ГАЗов (питание 24 вольта) от которых пропали сигналы, я на них еще небыл, но предпологаю что тоже самое, там питание из бортовой системы идет, не помню из какого места, но точно помню слова установщика, что если эта ветка электросети работать не будет то и авто не заведеться. |
NickolaDed
Питание, питание и ещё раз питание.... |
NickolaDed, Зависание это еще не все симптомы, надо понимать индикацию, и проходит ли звонок на модем.
|
Цитата:
|
Цитата:
Как вариант, при нормальной индикации (зеленый и красный, а оранжевый показывает что происходит поиск сети) возможна ситуация когда не верно настроены параметры доступа к сетям (Закладка приоритеты в роуминге). |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
PS никого не хочу обидеть. |
Давайте посчитаем, Santafe (1 прибор) + Tucson (1 прибор) + МТЗ 1221 (2 прибора) + ХТЗ Т-150 (2 прибора) + камазы и газоны но это пока не в счет, потому, что я еще не добрался до этой техники и не видел своими глазами что там происходит. Я тоже ни кого обидеть не хочу, но читать нужно каждую строчку, каждое слов и букву, и не пропускать ничего!!!:ireful1:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Замеряли, все в норме, 12 вольт, мы сначало и подумали, что вольтажа не хватает.
|
Мы с тусклым свечением сталкивались на КАМАЗАх с криво подключенной на 1 аккум автономкой - там когда массу выключают, через автономку приходят порядка 7-9 В и прибор впадал в такое состояние. Однако номера приборов были значительно меньше - пятизначные.
|
У меня тоже есть атографы 4хххх, 6хххх и 7хххх, там я таких проблем не встречал
|
аналогичная была проблема. кривое подключение на (-).
|
Цитата:
|
Вообще какая-то проблема из пальца высосаная, вообще никогда с таким не сталкивались, а поверьте стоит не одна тысяча приборов. Также надо понимать, что любое оборудование требует обслуживания, и если у вас из 300 машин, по 10 машинам были проблемы и все они однотипные, то это говорит о том что они возможно не правильно установлены... Ну и вообще, обслуживание парка в 300 автографов, всё же требует выделенного для этих целей специалиста, как минимум 1, я так думаю что на парк в 300 машин у вас наверняка не 1 механник...
|
Цитата:
Парк у меня в 600 едениц техники. Плановые проверки оборудования (целостности цепи питания, настрок аппарата) проводятся. Установка качественная, сам лично все проверял. Техника разнообразная: Case, John Deere, New Hollan, Яровит, Claas, Bobcat, КамАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ПАЗ, МАЗ, MAN, МТЗ, ХТЗ и еще комбанй отечественные. Если бы я не осуществлял контроля и проверки оборудования, то у меня бы и вопросов не возникало. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 1 час 19 минут Цитата:
|
Цитата:
|
NickolaDed,если с питанием всё хорошо, то посмотрите, через некоторое время приборы сами придут в норму....
На трёхстах единиц техники сколько работает водил? Какой процент Вы отдадите на хитрожопых водил?Я думаю, что примерно сойдётся...:confused: |
Цитата:
|
А для какой цели на трактора по 2 прибора ставите, если не секрет?
|
Цитата:
|
skier,
Цитата:
тоже очень интересно, зачем по 2? |
Пост 24: "Далее идут трактора ХТЗ, МТЗ питание 24 вольта, по пару автографов на каждом..."
и пост 33: "....МТЗ 1221 (2 прибора) + ХТЗ Т-150 (2 прибора)..." |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
:bounce: |
Ну как, ещё что-то вылетело?
|
Ага, на той неделе перезагрузили сантафе, сейчас он уже в ауте, сегодня отправил своих сатрудников, на осмотр техники, на следующей неделе будет известно, какие автографы зависли
|
У меня тоже были случаи(около 5, все разных серий) с единственными горевшими красными светодиодами.
Единственное что их соединяло - это долгое время отсутствие GSM связи. После считывания и очистки флэш-памяти, все заработало. ??? |
Цитата:
|
ну рядом... а как это повлияет то на него, если у него модем внутри...?
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Отведите ЖСМ антену от блока :beer:
|
автогораф установлен в металлическом корпусе 2мм, gsm антенна прямо на корпусе, корпус на общем 0. gps антенна более метра от корпуса...
ЧТО НЕ ТАК??? Добавлено через 23 секунды Цитата:
|
Если ЖСМ антенну засунуть в корпус, АГ свяжется с сервером или ответит на звонок?Пробовали?Или экран наглухо?Как Вы расчитывали экранирование?...:confused:
Только сильно не бейте ногами.Вот все экран,экран а как он расчитывается? Я засунул ЖСМ антенну в сейф,посадил сейф на массу....а он(АГ) сцука всё равно передаёт....хотя по идее я её(ЖСМ антенну) экранировал...... |
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Цитата:
|
В инструкциях всех, даже самых первых помоему, указано что разводить антенны нужно на растояние до полуметра
|
frdn, Тут о том что нужно антенну GSM удалять от прибора, и правильно ставить.
|
Цитата:
Вы в ещё в микроволновку прибор засунули, а потом удивлялись, что это он подвисает, когда вы микроволновку включаете :bayan: Есть два условия, при которых АвтоГРАФ надежно работает: 1. Исправная машина (у которой напряжение не болтается от 5 вольт при старте двигателя до 50 вольт из-за неисправного генератора) 2. Правильная установка. |
удалено
|
Ближе к теме!..
Призываю всех случайно проходивших мимо прекратить мешать все в одну кучу!.. :neothodiotte:
Объявление на двери кабинета врача: Больные! Не делитесь друг с другом симптомами болезни - это затрудняет постановку диагноза! |
Цитата:
|
Добрый день Господа, значит вернусь к вопросу о зависании. По истечение двух месяцев могу сказать следующее. Выявлено 2 прибора на 100% у которых трижды было зависание. Я обдумал вопрос, "Почему на остальной технике у меня возобновляется работа автографа". Дело в том, что эти два автографа стоят на легковых машинах и питание с аккумуляторов никогда не пропадает, соответственно они как зависают, так и не отвисают. А на остальной технике, это грузовики и сельхозтехника, переодически производятся ремонты и отключение аккумуляторов, что способствует перезагрузки автографа. Вот теперь даже незнаю что делать. Да и еще хочу добавить. На одной из легковушек, на которых переодически зависают автографы, я поставил плату от "ИТС-Софт" которая выравнивает напряжение. Вход от 5 вольт до 30 вольт выход 13 вольт, и батарею автономного питания на 0,7 Ач, для исключения просадки напряжения, однако это не помогло!
|
Доброго времени суток:) 1)У меня приборы серий 17*** 20*** и 28***. Как понимаю запись на флэш идёт кругом, но почему то в последнее время на некоторых приборах пропадает передача данных. Подключаю к ноту (причём на одном ноуте стоит ХР, подключается прибор без проблем, а на том где винда 7 проблема), считываю, удаляю, начинает работать. Почему возникает такая ерунда? 2)На прибор серии 17*** шлю команду GET или RESET и тишина... На приборе 28*** данные команды работают. Это проблема серии прибора или настроек прибора? 3)Тут где то в форуме читал о том что нужно прописать в ПО дополнительный сервер agserver.tk-chel.ru порт 2226. А в прибор его прописывать нужно?:)
Добавлено через 8 минут И ещё, вчера снял прибор 20*** (индикаторы мигали и горели, но не было данных), прочитал, почистил, поставил, но данных всё равно нет. В чём может быть причина? |
И подскажите ещё пожалуйста могу ли я смс командой перепрограммировать ип сервера на приборах моих серий 17***, 20***, 28***? Ибо мой диллер ссылается на то что они умрут и это нужно делать через комп:(
|
Евген38 - вас консультировать очень сложно, ибо у вас каша в голове. Для начала прочтите всю документацию.
http://www.tk-chel.ru/zagruzka-fajlov/index.php |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
У Вас может настолько разные терминалы по времени выпуска, что даже схемотехнически по-разному построены и прошивка у одного на линейной программе, а у другого на многозадачной ОС. А может просто неисправный терминал. |
1)УАЗик с мозгами: повисает через 3 месяца(бортовое питание не отключалось ниразу)
0158833: VERSION=Ver. 9.71; PASSWORD=; TELNUM=; IP=; PORT=2225; PERIODWR=10; PERIODANALOG=600; PERIODSEND=60; ALIAS=; PIN=0349; APNFULL="internet.mts.ru","mts","mts"; MODEWR=A; INALIAS1=Input 1; INALIAS2=Input 2; INALIAS3=Input 3; INALIAS4=Input 4; TELSMS1=; TELSMS2=; TELSMS3=; TELSMS4=; INPFLAGS1=0,0,0,0,A,0,0,0,0; INPFLAGS2=0,0,0,0,A,0,0,0,0; INPFLAGS3=0,0,0,0,A,0,0,0,0; INPFLAGS4=0,0,0,0,A,0,0,0,0; MODE1=1; MODEWIDE=0; RINGOUT=N; ONLYBUTTON=N; RESIP=255.255.255.255; RESPORT=0; PERIODCOUNT12=0; PERIODCOUNT34=0; MODEAD1=A; MODEAD2=A; MODEANALOG=F; PERIODUSR1=16; PERIODUSR2=16; ALEVEL1=1023; ALEVEL2=1023; POROG1=732; POROG2=257; CONTROLPOINT1=0,N,0,E; RADIUS1=50; CONTROLFLAGS1=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; CPALIAS1=Point 1; CPTELNUM1=; CONTROLPOINT2=0,N,0,E; RADIUS2=50; CONTROLFLAGS2=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; CPALIAS2=Point 2; CPTELNUM2=; CONTROLPOINT3=0,N,0,E; RADIUS3=50; CONTROLFLAGS3=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; CPALIAS3=Point 3; CPTELNUM3=; TELAKN=; SPEEDFLAGS=0,0,0; ACCELFLAGS=0,0,0; ACCELPOROG=10.00; SPEEDPOROG=180.0; LLSADDR=255,255,255,255,255,255,255,255; LLSPERIOD=0,0; TEMPADDR=000000000000,000000000000,000000000000,00 0000000000,000000000000,000000000000,000000000000, 000000000000; IBUTTOUT=N,N; TEMPPERIOD=0; ONLYTEMP=N; PERIODROAMING=0; ROAMINGMODE=0; GLONASSMODE=0; IBUTTADDR=000000000000,000000000000,000000000000,0 00000000000; NOSENDSMS=0,1; NOMOVEOUTSET=0,0,0,0; INALIAS5=Input 5; INALIAS6=Input 6; INALIAS7=Input 7; INALIAS8=Input 8; TELSMS5=; TELSMS6=; TELSMS7=; TELSMS8=; INPFLAGS5=0,0,0,0,A,0,0,0,0; INPFLAGS6=0,0,0,0,A,0,0,0,0; INPFLAGS7=0,0,0,0,A,0,0,0,0; INPFLAGS8=0,0,0,0,A,0,0,0,0; PERIODCOUNT56=0; PERIODCOUNT78=0; RASHPERIOD=0; RASHFLAGS=0,0,0,0,0,0,0,0; DPRADIUS1=50; DPRADIUS2=50; DPRADIUS3=50; DPFLAGS1=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; DPFLAGS2=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; DPFLAGS3=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; DPALIAS1=DPoint 1; DPALIAS2=DPoint 2; DPALIAS3=DPoint 3; DPTELNUM1=; DPTELNUM2=; DPTELNUM3=; EVENTALIAS1=CANRpm; EVENTALIAS2=Roaming; EVENTTELNUM1=; EVENTTELNUM2=; EVENTFLAGS1=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; EVENTFLAGS2=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; APNROAMING="internet.mts.ru","mts","mts"; MAINDOMAIN=; RESDOMAIN=; 485SPEED=19200; PPADDR=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; PPPERIOD=0; SIM1HOME=0,0,0,0,0,0,0,0; SIM1PRIORITY=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; SIMSELECTMODE=0; MOTION=0,0,1,0,0,1; MODETN=0; FULLONLINE=0; 2)ВАЗ-2105 с прибором 7-й серии (уже не помню точно номера, но с такими же подвисаниями, и так же неотключали на машине питание) После перезагрузки приборы нормально работали... На авто с отключаемой массой с приборами (той же серии и прошивки) проблем не возникало. |