Поднял новый сервер за маршрутизатором, данные от датчиков не приходят
Добрый день.
Поднял новый сервер который находится за маршрутизатором с внешним IP адресом. Пробросил порт 2225 с маршрутизатора к серверу. Изменил IP в приборах. Сейчас приборы ездят на ТС, сервер поднят, но данные не приходят. Подскажите в чем может быть проблема. Вот данные DeviceModuleLog: Нажмите для просмотра содержимого...
Цитата:
|
В маршрутизаторе.
|
rutroyka, а firewall есть в маршрутизаторе? а может в сервере? надо бы правила еще прописать.
|
Цитата:
Соединения от приборов проходят. Файрвол тут ни при чем. Что в остальных DeviceModuleLog? Их одновременно 5 штук пишется. |
Цитата:
DeviceModuleLog_140331_0005036: Нажмите для просмотра содержимого...
[31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0005036 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Поток обработки запущен
[31.03.2014 16:38:31] [INF] ИД:0005036 Сокет:0001144 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=1 [31.03.2014 16:40:48] [INF] ИД:0005036 Сокет:0001160 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=2 [31.03.2014 16:43:20] [INF] ИД:0005036 Сокет:0001192 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=3 [31.03.2014 16:44:21] [INF] ИД:0005036 Сокет:0001144 Прибор:0000000 Удаленная сторона закрыла соединение [31.03.2014 16:44:21] [DVL] ИД:0005036 Сокет:0001144 Прибор:0000000 Удален сокет. Количество=2 [31.03.2014 16:44:35] [INF] ИД:0005036 Сокет:0001144 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=3 DeviceModuleLog_140331_0004248: Нажмите для просмотра содержимого...
[31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0004248 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Поток обработки запущен
[31.03.2014 16:39:06] [INF] ИД:0004248 Сокет:0001156 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=1 [31.03.2014 16:41:24] [INF] ИД:0004248 Сокет:0001180 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=2 [31.03.2014 16:44:56] [INF] ИД:0004248 Сокет:0001156 Прибор:0000000 Удаленная сторона закрыла соединение [31.03.2014 16:44:56] [DVL] ИД:0004248 Сокет:0001156 Прибор:0000000 Удален сокет. Количество=1 [31.03.2014 16:45:33] [INF] ИД:0004248 Сокет:0000564 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=2 DeviceModuleLog_140331_0002360: Нажмите для просмотра содержимого...
[31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Модуль приема данных с приборов запущен
[31.03.2014 16:32:17] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Построение списка загруженных фотографий [31.03.2014 16:32:17] [DVL] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Приборов в списке: 0 [31.03.2014 16:32:17] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Построение списка загруженных фотографий завершено за 0 мин. 0.0 сек. [31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Поток обработки ID=5100 запущен. [31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Поток обработки ID=3092 запущен. [31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Поток обработки ID=5036 запущен. [31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Поток обработки ID=4248 запущен. [31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 SSL Модуль приема данных с приборов запущен [31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Прием подключений по порту 2225 [31.03.2014 16:37:17] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Построение списка загруженных фотографий [31.03.2014 16:37:17] [DVL] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Приборов в списке: 0 [31.03.2014 16:37:17] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Построение списка загруженных фотографий завершено за 0 мин. 0.0 сек. [31.03.2014 16:37:54] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000564 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.223:10451 подключен. Поток обработки 005100. [31.03.2014 16:37:55] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000432 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.148:59896 подключен. Поток обработки 003092. [31.03.2014 16:38:31] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001144 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.226:22395 подключен. Поток обработки 005036. [31.03.2014 16:39:06] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001156 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.158:34411 подключен. Поток обработки 004248. [31.03.2014 16:40:08] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001168 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.232:30877 подключен. Поток обработки 005100. [31.03.2014 16:40:15] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001140 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.196:41338 подключен. Поток обработки 003092. [31.03.2014 16:40:47] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001160 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.207:30098 подключен. Поток обработки 005036. [31.03.2014 16:41:24] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001180 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.252:10488 подключен. Поток обработки 004248. [31.03.2014 16:41:58] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001184 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.217:24912 подключен. Поток обработки 005100. [31.03.2014 16:42:18] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Построение списка загруженных фотографий [31.03.2014 16:42:18] [DVL] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Приборов в списке: 0 [31.03.2014 16:42:18] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Построение списка загруженных фотографий завершено за 0 мин. 0.0 сек. [31.03.2014 16:42:33] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001176 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.147:20470 подключен. Поток обработки 003092. [31.03.2014 16:43:20] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001192 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.138:23212 подключен. Поток обработки 005036. [31.03.2014 16:43:46] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000432 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.190:17562 подключен. Поток обработки 005100. [31.03.2014 16:43:58] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001164 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.174:14386 подключен. Поток обработки 003092. [31.03.2014 16:44:34] [INF] ИД:0002360 Сокет:0001144 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.243:34267 подключен. Поток обработки 005036. [31.03.2014 16:45:32] [INF] ИД:0002360 Сокет:0000564 Прибор:0000000 Клиент 217.118.83.204:62581 подключен. Поток обработки 004248. DeviceModuleLog_140331_0005100: Нажмите для просмотра содержимого...
[31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0005100 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Поток обработки запущен
[31.03.2014 16:37:54] [INF] ИД:0005100 Сокет:0000564 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=1 [31.03.2014 16:40:09] [INF] ИД:0005100 Сокет:0001168 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=2 [31.03.2014 16:41:59] [INF] ИД:0005100 Сокет:0001184 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=3 [31.03.2014 16:43:44] [INF] ИД:0005100 Сокет:0000564 Прибор:0000000 Удаленная сторона закрыла соединение [31.03.2014 16:43:44] [DVL] ИД:0005100 Сокет:0000564 Прибор:0000000 Удален сокет. Количество=2 [31.03.2014 16:43:46] [INF] ИД:0005100 Сокет:0000432 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=3 [31.03.2014 16:45:58] [INF] ИД:0005100 Сокет:0001168 Прибор:0000000 Удаленная сторона закрыла соединение [31.03.2014 16:45:58] [DVL] ИД:0005100 Сокет:0001168 Прибор:0000000 Удален сокет. Количество=2 [31.03.2014 16:46:42] [INF] ИД:0005100 Сокет:0001160 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=3 DeviceModuleLog_140331_0003092: Нажмите для просмотра содержимого...
[31.03.2014 16:32:17] [ALW] ИД:0003092 Сокет:0000000 Прибор:0000000 Поток обработки запущен
[31.03.2014 16:37:55] [INF] ИД:0003092 Сокет:0000432 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=1 [31.03.2014 16:40:15] [INF] ИД:0003092 Сокет:0001140 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=2 [31.03.2014 16:42:33] [INF] ИД:0003092 Сокет:0001176 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=3 [31.03.2014 16:43:45] [INF] ИД:0003092 Сокет:0000432 Прибор:0000000 Удаленная сторона закрыла соединение [31.03.2014 16:43:45] [DVL] ИД:0003092 Сокет:0000432 Прибор:0000000 Удален сокет. Количество=2 [31.03.2014 16:43:58] [INF] ИД:0003092 Сокет:0001164 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=3 [31.03.2014 16:46:05] [INF] ИД:0003092 Сокет:0001140 Прибор:0000000 Удаленная сторона закрыла соединение [31.03.2014 16:46:05] [DVL] ИД:0003092 Сокет:0001140 Прибор:0000000 Удален сокет. Количество=2 [31.03.2014 16:46:51] [INF] ИД:0003092 Сокет:0001140 Прибор:0000000 Добавлен сокет. Количество=3 Добавлено через 12 минут Цитата:
|
rutroyka, Прибор устанавливает соединение, но данных по нему нет. Через некоторое время соединение закрывается.
Что за маршрутизатор и как настроили? |
D-Link DIR-300
Настраивал как описано в инструкции: Цитата:
Вот ссылка на инструкцию на сайте d-link: http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1156.html Добавлено через 6 минут На этом же маршрутизаторе успешно работает проброс порта 3389 для RDP. |
Цитата:
|
Согласен с вами что плассмаска детская, какую уж поставил провайдер (на другую выделенку пров поставил вообще dir-100). Да и WiFi раздавать с него не надо, для этого у меня есть серьезней устройства.
Ну вот такие условия задачи. Если на нем не получится настроить нормальную работу сервера, то советуйте аппарат. |
Цитата:
1 имеет крайне низкую надежность 2 возможно она зависла/криво настроилась (я про проброс порта) такое тоже может быть 3 ее максимум использовать для домашнего теста одного АГ. DIR 300 это DLINK Дешман сетефое оборудование, DIR 300 это самый дешман в его линейках. судите сами. Я бы выбирал linksys zyxel и т.п. |