Темрюк 16.05.2014 08:46

ДИ-О-5 + БК АГ
 
Доброго времени суток. Помогите люди добрые и не добрые. Собрали следующую штукенцию ППО25/1.6 СУ-ДИ-О-5. подключили по схеме через RS-485, а данных о заправках добиться не можем есть подозрение, что бк прошит не правильно подскажите какие конфигурации должны быть у бк чтоб было нам счастье. Спасибо.

Добавлено через 6 минут
ДИ-О-5 http://www.td-rashodomer.ru/tech/tdo...borotov_RE.pdf

csistra 16.05.2014 09:43

почем судио ?
мы по совету знающих товарисчей поставили КУСС. по****сь с ними немного в результате выяснили, что некоторые ************ дилеры воткнули нам не тот ППО.
потом заменили ППО, но не заработало, там надо было методом научного тыка подбирать значения.
Проблемы здесь могут быть 2:
1-то что выдает судио не понимает аг. точнее не так. те значения которые судио выдает аг непонимает .
2-что то недонатроили в бк.

П.С. лучше заливайте прошивку последнюю перед началом собирательтсва странных схем.
тут псмотрите может поможет
http://forum.tk-chel.ru/showthread.php?t=3082

SK 16.05.2014 10:08

А как Вы его подключили ???

Дело в том, что расходомер ПОРТ-3:
1. Согласован по протоколам
2. Сам без запросов с нашей стороны выдает целую кучу информации: начало и конец заправки (которые он сам определяет), объем заправки в литрах, идентификатор заправляющегося и т.п. Т.е. наша задача по сути записать готовые обработанные данные.
Поэтому, тип настройки в ПО "расходомер с RS-485" по сути означает еще и "работающий в протоколе ПОРТ-3"

А то, что подключили Вы, конечно можно попробовать считать по MODBUS (если есть описания соответствующих регистров), потом умножив на соответствующие коэффициенты вывести в отчет, но это никакого отношения к "расходомеру с RS-485" не имеет.

Темрюк 16.05.2014 11:51

Подключили как показанно на схеме вариан 3

SK 16.05.2014 12:02

Цитата:

Сообщение от Темрюк (Сообщение 79285)
Подключили как показанно на схеме вариан 3

Понятно.
Само по себе подключение ничего не гарантирует.
RS-485 - это всего-лишь физический интерфейс.
У Вашего самодельного комплекта другой протокол считывания данных.
Он поддерживается нашим терминалом, но не как "Расходомер с интерфейсом RS-485", а просто как некое MODBUS-устройство.
Чтобы можно было выставить в ПО для бака опцию "Расходомер с интерфейсом RS-485" Ваша "сборка" должна уметь передавать те же данные, что и "Расходомер с интерфейсом RS-485".
А она не умеет, т.к. используется не контроллер расходомера, а некий сторонний датчик, хоть и с 485-м интерфейсом.
Контроллер расходомера, как я уже писал выше, умеет определять объем заправки в литрах, а также время начала и конца заправки и, опционально, считывать данные с RFID-карты водителя. Всё это и передается в терминал. А СУ-ДИ-О-5 - этого делать не умеет.

Темрюк 16.05.2014 12:10

ВООООО теперь понятно. тогда вопрос как исправить положение чем докомплектовать
:kurevo:

SK 16.05.2014 13:01

Цитата:

Сообщение от Темрюк (Сообщение 79287)
ВООООО теперь понятно. тогда вопрос как исправить положение чем докомплектовать
:kurevo:

Контроллером расходомера ПОРТ-3 или ЭСКОРТ.

region 60 16.05.2014 17:36

Цитата:

Сообщение от SK (Сообщение 79301)
Цитата:

Сообщение от Темрюк (Сообщение 79287)
ВООООО теперь понятно. тогда вопрос как исправить положение чем докомплектовать
:kurevo:

Контроллером расходомера ПОРТ-3 или ЭСКОРТ.

Или вместо этого-картридер от ТК. И деньги не большие и работает исправно

SK 16.05.2014 19:25

region 60, не путай человека.

Темрюк 17.05.2014 06:19

спасибо за помощь.:friday: