Добрый день. Как привязать карточку к заправке? Получаем данные от кард ридера (ТК) о карте её видно в сырых данных, получаем данные о заправке но перед началом заправки ID пропадает и появляется снова после заправки. В отчете не видим кто заправился. Извините за тафта логию.
Ссылки на скрины 1. http://sd.uploads.ru/pxIOD.jpg Начало заправки. 2. http://se.uploads.ru/ijdgc.jpg Конец заправки. |
Метка водителя должна быть в записях RS-485 с заправкой, а она у Вас снаружи в записях 1-wire (?)
|
programmer, если применяется считыватель ТК, метка никак не может оказаться в записях RS-485, т.к. считыватель не присоединен к контроллеру ПОРТ.
|
Используем КУСС в нем не активно 1Wire. Как добиться желаемых результатов?
|
Цитата:
|
Темрюк, тафта-логия полная! Давайте по шагам, что как и куда подключено?? По каким шинам, что у вас задействовано и как настроен прибор. Пока очень мало исходных данных.
|
Цитата:
Во всех есть шина 1 wire, считыватель карточек нужно подключать к КУСС к проводу 1 Wire. Только при таком подключении заправка будет передаваться с номером карты. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Писарь наш, не внимательный, забыл удалить, никто и не замечал. Похоже Вы один из не многих в нашей стране, кто внимательно читает инструкции. Приношу наши извинения. Исправим В ваших КУСС есть шина 1 Wire. |