Аналоговые датчики температуры
Возник вопрос: как настроить аналоговые датчики температуры рефрежератора в ПО Автограф? Датчик выдает напряжение от 1,5 до 0.1 вольта, если настраивать как топливо - то игнорируются значения температуры ниже 0, как его вывести на график в адекватном виде в градусах - не понял.
|
Цитата:
|
Цитата:
Вопрос стоит как его настроить и вывести в каком то вменяемом для отображения виде? |
Цитата:
Ну если вас устраивает, то замечательно. Осталось выяснить версию родного софта.. |
Программа автограф версии 3.5.0
по точности показаний там ВСЕ НОРМАЛЬНО, значения в АЦП и на 1 градус получается больше 1 АЦП. Кто-то в бак МАН ставит Дут 5 вольт при том что там 800 с лишним литров - тут нужна гораздо большая точность к примеру! Вопрос остается открыт - как вывести температуру по аналоговому входу на графики с отрицательными значениями по таблице тарировки |
Цитата:
|
Цитата:
|
В датчике зависимость линейная
по поводу тарировки - если выводить как датчик топлива, то получается литры вместо градусов и нет отрицательной температуры и как объяснить клиенту что топливо это температура и не показывается то что ниже нуля. Если сделать можно, как-то вывести напишите как это сделать, объясните бестолковому:starikan: в тарировку бака вбиваешь минуса, все что меньше 0 он не показывает |
Юрий7621, у Вас какая версия ПО ?
|