БИС 20230
 
Такая проблема: поставил на топливозаправщик ДУТ, соединил все провода, но вышибает предохранитель, замерил напряжение перед входом БИС идет по одному проводу 24В а на выходе по крайним 24В а по средним 12В, комплект ДУТа Omnicom. а вышибает потому что и с минусового идет 24В и на заземлении с корпуса БИСа выходит 24! Я не понимаю что твориться!

t-nav 30.10.2012 11:30

Цитата:

Сообщение от Айгиз (Сообщение 41244)
оставил на топливозаправщик ДУТ, соединил все провода

Марка авто и схему подключения БИС, и АГ.

ФОРУМ ТК 30.10.2012 17:36

Цитата:

Сообщение от Айгиз (Сообщение 41244)
Я не понимаю что твориться!

Перетекает у вас что-то. Смотреть земли первым делом.

AKoV 30.10.2012 18:10

Цитата:

Сообщение от t-nav (Сообщение 41250)
Цитата:

Сообщение от Айгиз (Сообщение 41244)
оставил на топливозаправщик ДУТ, соединил все провода

Марка авто и схему подключения БИС, и АГ.

Верно, схему надо. С маркой тс не обязательно но питание откуда взято(постоянное или после выкл. массы), наличие БР-15, и возможно наколхозили с КТЗ.

plex 30.10.2012 18:49

Цитата:

Сообщение от AKoV (Сообщение 41298)
БР-15

можно в 2х словах что это?

AKoV 31.10.2012 21:12

Цитата:

Сообщение от plex (Сообщение 41301)
Цитата:

Сообщение от AKoV (Сообщение 41298)
БР-15

можно в 2х словах что это?

Зачем в двух, вот http://www.fuelmetrix.ru/index_4_dop.php

Айгиз 15.04.2014 10:39

Вот схема подключения

Айгиз 15.04.2014 10:42

Вложений: 1
вот

teh_sp 15.04.2014 15:10

Цитата:

Сообщение от Айгиз (Сообщение 77239)
вот

Питание на дуты должно идти через бр потом бис, далее через разветвитель ктз (если они применяются, бис по питанию тянет два дута через разветвитель если) !!

ФОРУМ ТК 15.04.2014 16:38

Цитата:

Сообщение от teh_sp (Сообщение 77276)
Питание на дуты должно идти через бр потом бис, далее через разветвитель ктз (если они применяются, бис по питанию тянет два дута через разветвитель если) !!

и только??? Как-то просто у вас все - через 6р потом бис...далее через разветвитель...