-   -   Проблема: Вывод данных с ДУТ TKLS-L RS485 на верхний уровень (http://forum.tk-chel.ru/showthread.php?t=8397)

Eugene ASDU 12.01.2021 01:02

Вывод данных с ДУТ TKLS-L RS485 на верхний уровень
 
Доброго времени суток!
Не могу решить проблему,
Необходимо вывести данные с ДУТ на верхний уровень VISI SAIA.
Конфигуратор прекрасно видит значения с ДУТ, но вот через ПЛК не удается получить данные.
Может кто сталкивался с данной проблемой и знает решение?

Eugene ASDU 12.01.2021 01:40

от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные

plex 12.01.2021 05:08

Цитата:

Сообщение от Eugene ASDU (Сообщение 200957)
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные

А вы датчик перевели в редим модбас?

Eugene ASDU 12.01.2021 05:47

Цитата:

Сообщение от plex (Сообщение 200958)
Цитата:

Сообщение от Eugene ASDU (Сообщение 200957)
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные

А вы датчик перевели в редим модбас?

да, конечно

MartynenkoES 12.01.2021 06:03

Цитата:

Сообщение от Eugene ASDU (Сообщение 200959)
Цитата:

Сообщение от plex (Сообщение 200958)
Цитата:

Сообщение от Eugene ASDU (Сообщение 200957)
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные

А вы датчик перевели в редим модбас?

да, конечно

Возможно именно поэтому и не работает.

Год назад была актуальна проблема, подтвержденная техподдержкой:
Для работы датчика в режиме modbus было необходимо оставить в настройках датчика режим работы - LLS (датчик при этом успешно работал в обоих протоколах).

С тех пор необходимости использовать датчики в режиме опроса по протоколу Modbus RTU у нас не было, так что насколько она актуальна не подскажу. К тому же возможно у вас не самая последняя версия конфигуратора/прошивка.

Eugene ASDU 12.01.2021 06:43

Цитата:

Сообщение от MartynenkoES (Сообщение 200962)
Цитата:

Сообщение от Eugene ASDU (Сообщение 200959)
Цитата:

Сообщение от plex (Сообщение 200958)
Цитата:

Сообщение от Eugene ASDU (Сообщение 200957)
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные

А вы датчик перевели в редим модбас?

да, конечно

Возможно именно поэтому и не работает.
Год назад была актуальна проблема, подтвержденная техподдержкой:
Для работы датчика в режиме modbus было необходимо оставить в настройках датчика режим работы - LLS (датчик при этом успешно работал в обоих протоколах).
С тех пор необходимости использовать датчики в режиме опроса по протоколу Modbus RTU у нас не было, так что насколько она актуальна не подскажу. К тому же возможно у вас не самая последняя версия конфигуратора/прошивка.


Да, действительно, перевел на LLS и программа Modbus Poll начал считывать данные,
Осталось поиграться с контроллером, ибо не получается пока что,
Но то, что через одну программу удалось прочесть данные, за это Вам огромное спасибо!