Вывод данных с ДУТ TKLS-L RS485 на верхний уровень
Доброго времени суток!
Не могу решить проблему, Необходимо вывести данные с ДУТ на верхний уровень VISI SAIA. Конфигуратор прекрасно видит значения с ДУТ, но вот через ПЛК не удается получить данные. Может кто сталкивался с данной проблемой и знает решение? |
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Год назад была актуальна проблема, подтвержденная техподдержкой: Для работы датчика в режиме modbus было необходимо оставить в настройках датчика режим работы - LLS (датчик при этом успешно работал в обоих протоколах). С тех пор необходимости использовать датчики в режиме опроса по протоколу Modbus RTU у нас не было, так что насколько она актуальна не подскажу. К тому же возможно у вас не самая последняя версия конфигуратора/прошивка. |
Цитата:
Да, действительно, перевел на LLS и программа Modbus Poll начал считывать данные, Осталось поиграться с контроллером, ибо не получается пока что, Но то, что через одну программу удалось прочесть данные, за это Вам огромное спасибо! |