Коллеги, добрый день!
Интересует возможность подключения к контроллерам SL/GSM с устройства - преобразователя аналоговых сигналов (с термометров сопротивления) применяется в качестве ведомого устройства (Slave) в промышленных сетях с протоколом Modbus. Прибор - Modbus – сервер, работающий в режиме RTU, подключаемый к сети АСУ с физическим интерфейсом RS – 485. Ссылка на руководство по эксплуатации https://tinyurl.com/ybylml4v В описании контроллера сказано, что "К шине RS-485 контроллера «АвтоГРАФ-GSM/SL» одновременно могут быть подключены всевозможные датчики, работа с которыми предусмотрена программным обеспечением процессора контроллера (прошивкой)." И это наводит на мысль, что работать "из коробки" такая связка не будет. Заранее благодарен! |
Николай_НСК, не путайте MODBUS и RS 485
|
Николай_НСК, связка будет работать. Сетевые настройки прибора только советую привести к стандартным для АГ (скорость 19200 без контроля четности и сетевой адрес, например, 1), чтобы позже не запутаться.
|
Коллеги, благодарю!
|
Не могу получить на контроллере значения с регистров Input устройства Modbus-slave. Без разницы какая указана команда чтения (3,4,0, пустое значение) контроллер получает значение регистра Holding с тем же адресом. Может быть кто-то сталкивался? Контроллер рабочий, настройки остальные верные, все регистры Holding читаются, Modbus-slave при подключении к ПК все значения передаёт.
|
Прошивка АГ и конфигуратор последние? Какие версии?
|
Конфигуратор 3.3.10-r0, прошивка AGEX-12.20
|
Обновляйте и то и другое.
|
Обновил прошивку до 12.41. Результат тот же.
|
Команда чтения, отличная от 3, отображается в конфигураторе при переподключении АГ и перезапуске конфигуратора?
|