Управление выходами через дискретные входы
Собственно теоретически всегда думал, что это просто, как в большинстве контроллеров. Оказалось нет.
Идея была просто по состоянию дискретного входа (или определенной комбинации состояний) включить лампочку или сирену какую нибудь, но с налета не нашел таких настроек управления. Это вообще возможно? |
Можно соединить вход с выходом проводом. При сработке входа будет сработка выхода.
|
Цитата:
Но опять же, мне кажется, так логику управления не настроишь. Ну например: 1. Меняем состояние Входа №1 - срабатывает Выход№1 2. Меняем состояние Входа№2 - срабатывает Выход№1 3. Меняем состояние Входа№1 и №2 - срабатывает Выход№2 Ну или любые другие комбинации |
bege, речь идет о том, что в некоторых контроллерах других производителей есть возможность задать зависимость выхода от входа, и она может быть более сложной чем In1=Out1 а включать состояние нескольких входов и логические элементы И Или Не и т.д.Другое дело что это используется настолько редко что я даже ни разу не видел и не слышал
|
Востребованность данной функции была нулевая. Мы спрашивали сеть в своё время.
Помнится, Bege предлагал даже карту Карно встроить, что позволяет сделать абсолютно любые логические комбинации. |
Цитата:
Вот растолкуйте мне, плз, про соединение входа с выходом. Что то у меня не складывается электросхема - как к базе транзистора выхода приспособить провод от входа... |
val_013, А зачем вобще городить весь этот огород?
Если сделать индикацию состояния входа - то через реле или оптопару можно повесить лампочку/светодиод, а городить огород надо только на "комбинацию состояний", но, это, как уже сказано было - на очень узкий сегмент. |
Цитата:
Например года 2 взад с экскаватора увели бортовой комп) Заказчик сразу запросил поставить некое подобие охранки, чтоб какое нибудь освещение загоралось и сирена орала, как недорезанная)) Или хочется заказчику в отсек(и) пожарный датчик(и) поставить, чтоб кроме записи событий в АГ сигнализировалось и в кабине... Здесь же куча технических решений может быть от возможностей контроллера. А даже в простейшем случае "огород" - имхо, это если если на нужные входы лепить еще оптопару или реле. Гораздо проще в кОнфе поставить галку типа "включение выхода 1(2)" и получить заявленные 0,5А. ЗЫ. Вообще, не хочется спорить о востребованности. Да, АГ я беру больше для других целей. Но все же пусть бы возможность была, а воспользуюсь ли я ей - другое дело. Пусть даже по схеме "In1=Out1" или аналоговым входам. Тем более, мне кажется, это не так сложно реализовать. А более сложное управление, если еще кому надо, можно , например, внешним блоком подумать) |
val_013, эта галочка ✅ в конфе требует доработки прошивки и её тестирования перед тем как потратить секунду на её установку
|
Цитата:
В описанном Вами случае правильнее, чтобы терминал только снимал информацию о событии (по входу), но работа сигнального устройства не зависела от самого терминала. Мы поняли Ваш запрос: Вы хотите использовать терминал в качестве повторяющего реле... |