Настройка мониторинга сливов, утечек топлива на топливозаправщике
Добрый день,
на 20 тонном топливозаправщике установлено оборудование: 2 датчика в цистерне, система контроля отпуска топлива: контроллер AGFC, счетчик ППО-40 с ДИ-О-5 в корпусе УСС (с него берем импульсы на AGFC). ПО Автограф 5 WEB. Настраиваю оповещения о сливах, настроил отправку уведомлений по электронке, выводится сообщение о сливе в ПО, НО не удается четко определять слив из цистерны: 1) Сливы топлива сливаются в один слив, проверяли при контрольных сливах. 2) сам характер работы топливозаправщика подразумевает снижение уровня топлива при заправке. (при этом от контроллера AGFC приходит событие "Заправка" и логично отключить оповещение о сливе, а по завершении заправки включить, но не ясно как это сделать). В результате мониторинг совсем не достоверный, скорее спам. Коллеги у кого есть опыт настройки, использования мониторинга сливов утечек топлива из цистерны топливозаправщика, прошу поделится соображениями по возможным путям решения. |
1. Правила оповещения имеют триггеры, включающие и отключающие правила другим правилом.
2. В достаточно современных версиях АвтоГРАФ.WEB в правилах оповещения имеется поле "валидатор" |
Цитата:
возможно у кого то есть опыт в настройке, подобного. |
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT. |