Дмитрий 22 24.01.2012 04:25

ДУТ LLS - Технотон
 
Здравствуйте. Проблема в показаниях 2х цифровых дутов. Или их вообще нет я имею ввиду графиков, либо хрень какая то. 2 аналоговых или 1 ЛЛС без проблем все отображается. Может что неправильно делаю. Прошу помоч кто чем сможет. файлы тут:http://files.mail.ru/SPKEZG

SK 24.01.2012 06:30

HINO-748: LLS1 - показания есть, LLS2 - всегда нули
IVECO-916: есть показания обоих LLS
NISSAN-931: все время показывается отсутствие питания, а для АЦП включена фильтрация по питанию, если убрать фильтрацию по питанию - появляются показания обоих LLS - разберитесь, почему все время показывается отсутствие питания - возможно, перепутали провод основного и резервного питания.
NISSAN-931: нет показаний с обоих LLS
ЗИЛ-563: есть показания с обоих LLS

Дмитрий 22 24.01.2012 07:33

Цитата:

Сообщение от SK (Сообщение 23059)
возможно, перепутали провод основного и резервного питания.

Спасибо. А нет ли у вас схемы правильного подключения 2х и более датчиков?

OlegX70 24.01.2012 09:07

цепляются параллельно все цифровые дуты.

KKV 24.01.2012 12:12

"Руководство пользователя". стр. 43. Ссылка: http://www.tk-chel.ru/download/doc/A..._v.7.1_WEB.pdf

Дмитрий 22 25.01.2012 04:06

Вложений: 1
Датчики подключены правильно. Адрес в сети тоже указан.

Дмитрий 22 25.01.2012 05:47

Вложений: 3
Вот еще картинки в которых видно что сразу оба датчика не опрашиваются а по отдельности без проблем.

CorpN 25.01.2012 07:03

Дмитрий 22, а вы уверены, что сетевые адреса на самих ДУТах заданы верно?

Дмитрий 22 25.01.2012 07:14

Цитата:

Сообщение от CorpN (Сообщение 23129)
Дмитрий 22, а вы уверены, что сетевые адреса на самих ДУТах заданы верно?

Да. На 8 ми установленых машинах наблюдается данная ситуация. С 2мя аналогами проблем таких не встречал. У меня вопрос тестировались 2 и более ДУТа Технотон с WIFI приборами. может из за этого что то не так? Менял прошивки приборов все равно итог один

ФОРУМ ТК 25.01.2012 16:56

А если задать адреса не 1 и 2, а например 5 и 6? Будет работать? ;)
Попробуйте и отпишитесь.
Цитата:

Сообщение от Дмитрий 22 (Сообщение 23130)
С 2мя аналогами проблем таких не встречал.

Вот это и наталкивает на мысль попробовать другой диапазон номеров