Показано с 1 по 5 из 5.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: bege
Раздел: Система «АвтоГРАФ»: Контроллеры, датчики и периферия 20.12.2017, 05:54
Ответов: 32
Просмотров: 23,521
     Автограф-GSM/SL
Автор bege
Нет, отключить эти записи нельзя.

Нет, отключить эти записи нельзя.
Раздел: Система «АвтоГРАФ»: Контроллеры, датчики и периферия 27.11.2015, 16:15
Ответов: 32
Просмотров: 23,521
     Автограф-GSM/SL
Автор bege
Таймаут ожидания ответа по MODBUS 50мс. Если в...

Таймаут ожидания ответа по MODBUS 50мс. Если в пределах этого времени приходит ответ от датчика, то опрос следующего датчика уходит через 5 мс.
Раздел: Система «АвтоГРАФ»: Контроллеры, датчики и периферия 27.11.2015, 11:22
Ответов: 32
Просмотров: 23,521
     Автограф-GSM/SL
Автор bege
У вас недопустимый адрес устройства 0 (должен...

У вас недопустимый адрес устройства 0 (должен быть от 1 до 247)
И период записи датчиков 0.
Установите ненулевой период записи датчиков, корректный адрес устройства, и всё будет работать.
Раздел: Система «АвтоГРАФ»: Контроллеры, датчики и периферия 27.11.2015, 10:55
Ответов: 32
Просмотров: 23,521
     Автограф-GSM/SL
Автор bege
По MODBUS устройство выступает мастером,...

По MODBUS устройство выступает мастером, опрашивая внешние датчики. Если опроса нет - значит, что-то не настроено. Надо уже смотреть настройки (.atg или .atc файлы).
Раздел: Система «АвтоГРАФ»: Контроллеры, датчики и периферия 27.11.2015, 10:03
Ответов: 32
Просмотров: 23,521
     Автограф-GSM/SL
Автор bege
Это наши технические пакеты.

Это наши технические пакеты.
Показано с 1 по 5 из 5.

 
Быстрый переход

Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot