Сообщение от Павел Соболев Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что мне добавить в выражении: u.Rotation1 < 1000.0 & I3 & B & u.Rotation1 > 0.01 что бы фильтровались не только обороты меньше 1000 , но и что бы продолжительность этих оборотов была более 5 минут?
Меньше 5 минут не учитывались бы.
В итоге в отчете было бы совокупное время оборотов двигателя до 1000 которое длилось бы более 5 минут.
В настройках параметра "Переключателя", во вкладке "Коррекция состояний", есть настройка "Игнорировать включения датчика продолжительностью менее, сек".