Сообщение от Темрюк
|
Может кто сталкивался, подключил AGFC к счетчику и пустил к автограф, на проводах AGFC 485 шины которые идут к автограф запитался для просмотра через конфиг AGFC, настроил AGFC (включение по подаче импульсов, все временные выставил, выровнял импульс-литры (у меня вышло 100 импульсов:1 литр), сделал контрольные заправки, все четко показывает в AGFC. Подключаю к автограф и начинается амба, данные на сервер о заправках не идут, в автограф выставил во вкладке 485 на первом 208 сетевой адрес, так в челябинске сказали после звонка, а данных нет, техподдержка наша ответа не знает и не знает причин почему нет данных на сервер. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело
|
Вы вводите сетевой адрес в формате DEC, а необходимо задавать его в HEX. В вашем случае, это будет " D0". Скиньте нам на почту support@tk-nav.ru скриншоты настроек конфигураторов AGFCConf и AG.GSMConf
ООО "ТехноКом", г.Челябинск
Жердий Кирилл Иванович, инженер технической поддержки
|
|
|