Показать сообщение отдельно
Старый 20.12.2011, 10:54    | »»» |  #1
csistra
ЭКСПЕРТ
 
Аватар для csistra
 
Москва, Липецк, Воронеж, Тамбов, Пенза, Орел
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 6,754
csistra is on a distinguished road
По умолчанию автограф и панагро продолжение

Пытаюсь настроить пересылку в панагро.
Панагро версии 2.8.1.
автограф сервер 3.6.0.339

из лога редирект
[20.12.2011 12:29:32] [ERR] ИД:0000520 Прибор:0133989 Ошибка 8 при определении IdObject.
[20.12.2011 12:29:32] [ERR] ИД:0000520 Прибор:0133989 Источник STMT; State: 42S02; Code: 208; Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'Panagro.dbo.OBJECT'.
[20.12.2011 12:29:32] [ERR] ИД:0000520 Прибор:0133989 Не удалось отправить все данные из файлового кэша
и второй вопрос. у меня около 150 терминалов. мне для теста столько не нужно. как выбрать несколько меня интересующих терминалов. а то логи неудобно читать

Добавлено через 18 минут
по ошибка 8 вопрос разрешился.

Добавлено через 11 минут
по Х координате улетело....

у меня на 58 должен х начинатся...

Добавлено через 41 минуту
по поводу скрина тоже вопрос отпал.
Панагро работает на радианах. т.е. в базу должны попадать координаты типа :
0.92874959 и 0.68904932
на других работать не будет. от такие они злобные ребята.

Консалтинговая Компания ITEGRA (ООО «Айтегра») г. Москва
Мартыненко Сергей Владимирович, эксперт
csistra вне форума   Ответить с цитированием