Проблема начинает набирать массовый характер!
первый проблемный прибор
установил:
"Запись по времени"
Интервал записи точек 5 сек. ;
Период отсылки данных по GPRS (сек) 200
замечания:
время от времени (особенно в движении) нарушается ритм записи точек в меньшею сторону 1-3 сек
(по расходу GSM терпимо)
второй и третий проблемные приборы
установлено
Адаптивная запись;
Интервал записи точек (м) 10 ;
Период отсылки данных по GPRS (сек) 200
замечания:
практически постоянна запись точек происходит 3-5 раз в секунду
и беспрерывно данные отсылаются на сервер
(иногда непонятно по какой причине всё восстанавливается и работает как положено)
замечания:
большой расход по GSM - 30 руб. в день
данные не успевают отправляться GSM и накапливаются в приборе - получается задержка в данных и может вырасти до 1-2 суток
предположения
программный сбой !
приборы древние - 2007 года выпуска, номер прибора 17*** - 18***
и резервного питания не имеют
- может придумать какой нибудь фильтр для питания?
или прошивку прибора сменить
толь не надо говорить - Это очень сильно устаревшие приборы, перепрошивка для них не существуют.
должно быть хоть какое-то решение!
Наше предприятие эти приборы установила год назад - и по всем понятиям установили б/у приборы не соответствующие нашим требованиям
(но это отдельная тема и не в этом обсуждении)
|