1. Высокая вероятность, что на одном из дискретных входов датчик или контакт "дребезжит" постоянно - отсюда и частые точки.
2. Еще более высокая вероятность, что проточник стоит на входе, запрограммированном, как "обычный". При этом в диспетчерском ПО расход работать будет, но точек записано будет очень и очень много. Сталкивались с таким в Рязани. Первейший симптом этого, цитирую "практически постоянна запись точек происходит 3-5 раз в секунду".