Показать сообщение отдельно
Старый 21.03.2011, 07:41    | »»» |  #21
ORAKUL
Начинающий
 
Аватар для ORAKUL
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 8
ORAKUL is on a distinguished road
По умолчанию

Сообщение от SK Посмотреть сообщение
1. Высокая вероятность, что на одном из дискретных входов датчик или контакт "дребезжит" постоянно - отсюда и частые точки.
2. Еще более высокая вероятность, что проточник стоит на входе, запрограммированном, как "обычный". При этом в диспетчерском ПО расход работать будет, но точек записано будет очень и очень много. Сталкивались с таким в Рязани. Первейший симптом этого, цитирую "практически постоянна запись точек происходит 3-5 раз в секунду".
Вообще то проточник стоит на накопительный счётчик
А вот к простому подключен датчик давления масла - и вероятность дребезжания (много импульсов) велика

как настроить на старых приборах чтоб запись события происходила после 3 секунд нажатия?

на данный момент вообще отключу датчики и протестирую
ORAKUL вне форума   Ответить с цитированием