Сообщение от Jmann
|
теперь прикол - в режиме теста показывает 9 В например, перевожу в режим измерения, немного более вольта. ХЗ, что там. К компу 0,8 подключаю, Осциллограф тоже работает. На Диагностическом 2,5 В.
|
Если в режиме теста показывает 9В, то это говорит о том, что сигнал излучённый принимается без проблем. На аналогов выходе напряжение должно быть в интервал от 0,6 до 9,6 пропорционально выбранному диапазону (30,45,60, 80 см). Если подключать в режиме осциллограф, то на графике красными цифрами должно указываться уровень в мм. При подключении УЗИ по RS485 и настройке чтения как LLS (при правильно выставленном адресе) датчик сразу должен возвращать уровень топлива в мм