Сообщение от csistra Посмотреть сообщение
насколько я понял ДИО умеет по 485 отдавать данные, зачем кусс ?
умеет да не умеет не работает просто по 485

Добавлено через 2 минуты
не понимает АГ-485 ДИО
как оказалось

Добавлено через 1 минуту
Сообщение от csistra Посмотреть сообщение
Т.е. факт вмешательства отбрасываем.
Тогда предложение следующее начать поэтапно проверять вс еоборудование.
Насколько я понял стоит ДИ-О (аналог УСС) +КУСС+ Считыватель и АГ собсно.
1-Нужно прошить КУСС. Желательно еще настройки обсудить с Антоном. Ибо там могут быть заковыки.
2-Попробовать схему без считывателя и без КУСС.
3-Затем УСС+КУСС без считывателя.
Т.е. попробовать вычленить проблемное звено.
Я склоняюсь к варианту, что проблема в КУСС, точнее в его настройках.
будем еще раз перепроверять